发表于 2023-8-3 01:42 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 angelar8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 angelar8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
浴室装修好了,发现,淋浴房外面的地面,虽然有个地漏,但是喷了些水在地面,水并不能顺畅都流到地漏。澳洲在这方面,有标准要求吗?装修还有工作需要师傅收尾,打算找师傅修正这个地面坡度问题,可能需要蛮麻烦,地砖要拆掉一些了。
不知道澳洲,对于淋浴房外面的地面坡度下水,有具体要求吗?我们拿激光水平仪和尺子量了,发现坡度的确没做好。

担心师傅会觉得麻烦不修正…
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-8-3 01:45 |显示全部楼层
此文章由 luckyc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 luckyc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有角度要求。

不过我不看好师傅会帮你修,要砸了地砖,很可能防水都破坏了

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
angelar8 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-8-3 02:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 angelar8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 angelar8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那这个算质量问题吗?如果是,他也得重新做吧。

发表于 2023-8-3 02:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 angelar8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 angelar8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种坡度问题,也只能铺完地砖之后验收。师傅难道没心里准备如果做的不好要返工?还是说他会拿澳洲标准来说事?国内是对坡度要求很高的。我还真不确定澳洲这边,感觉应该更高标准才对。

发表于 2023-8-3 03:10 |显示全部楼层
此文章由 kc920 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kc920 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
估计不会修,如果你钱都给了就更不会修了

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
angelar8 + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-8-3 08:15 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 angelar8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 angelar8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那这种,算质量问题吗?其实如果不是淋浴房门一开始没关好,都发现不了。大家验收浴室的时候,会如何检查呀
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-8-3 08:55 |显示全部楼层
此文章由 flyinfree 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 flyinfree 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不算什么大事。。。。除非你浴室发大水,淹到外面来了,不然的话,影响不大。但是在浴室区内的。。。那个要是没做好,就是质量问题了。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
angelar8 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-8-3 10:49 |显示全部楼层
此文章由 george1957 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 george1957 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有澳大利亚标准可查,不过印象里没有淋浴间外面地面对应地漏的坡度要求,地面水平有要求。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
angelar8 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-8-3 13:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 angelar8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 angelar8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
主要是家里老人,对这个特别在意,唉…他们觉得应该水都往地漏走,其实也对。只是感觉澳洲这边装修时候,淋浴房外面的地漏好像没这个要求,是不是?所以装修公司一般也就做个意思一下了

发表于 2023-8-3 13:38 |显示全部楼层
此文章由 fatty 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fatty 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有地漏的话,wet area坡度要介于1:80到1:50之间。

发表于 2023-8-3 14:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 achilles 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 achilles 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你得倒一杯水。喷水那点儿水量,看不出走向。坡度也是为了防止大量的水流出设计的,比如管道破裂水池漏水。
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-8-3 15:51 |显示全部楼层
此文章由 josecafe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 josecafe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你淋浴房里面和外面是不是在一个平面?也就是你淋浴房有没有个台阶和外面隔开?如果是一个平面,在淋浴房那么点的面积是不可能用大块地砖做出两个不同方向的fall的。
如果是不在一个平面,你的淋浴房用台阶单独隔开了,那是不应该的。

发表于 2023-8-9 16:30 |显示全部楼层
此文章由 kk-11 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kk-11 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

看你浴室的做法。如果你不是整间走平,而是只有shower做screeding,那外地漏没坡度等于是你默认的。如果外面也有走平,那就是贴砖工的不会做,这活他做砸了,你可以要求他敲了重做。

所以,如果是shower外,是订板的做法,师付是不会修正。