此文章由 Dombeya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Dombeya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现有太阳能装了有十年了,6WK的按在shed顶上,三相inverter,10来年没交电费还略有结余,从去年开始吃余量目前还剩400元,估计年底清空归零。看着电费越来越贵,房子正在装修,以后用电量也会增加,所以想在房子上再装一套6-8Kw,房子是一相电,问了几家公司,说可能会有问题,都无疾而终。自己也不懂,想请教这里专业的行家里手,这种情况该这么装。
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-6-14 21:58 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在不像以前靠卖电赚钱了,关键在自用,自用,自用。如果你家不是白天一直开空调,有泳池,等等长时间持续大功率用电,现在的系统发的电应该足够白天用,多一套也改善不了什么。

发表于 2023-6-14 22:28 |显示全部楼层
此文章由 Dombeya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Dombeya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2023-6-14 20:58
现在不像以前靠卖电赚钱了,关键在自用,自用,自用。如果你家不是白天一直开空调,有泳池,等等长时间持续 ...

谢谢指教。
电价大涨,用电量大曾,为以后用电自由,多装一套系统,跟卖电没多大关系,再说现在的电又能卖多少啊

发表于 2023-6-14 23:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你电价涨和用电量增的关系是?你就是安个太阳能电厂,没电池也不可能用电自由。如果你不能理解这个原理,我也无话可说。高兴就好。

发表于 2023-6-15 00:03 |显示全部楼层
此文章由 Dombeya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Dombeya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2023-6-14 22:01
你电价涨和用电量增的关系是?你就是安个太阳能电厂,没电池也不可能用电自由。如果你不能理解这个原理,我 ...

单价X用电度数的关系,所谓的自由是相对。
我想请教的是在已有三相太阳能系统的情况下,可否与一相的太阳能并存,因为不懂才请教就这么简单。

发表于 2023-6-15 07:44 |显示全部楼层
此文章由 kimikudo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kimikudo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
为什么你房子是一相电可以在shed那边安装三相电的inverter?
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-6-15 09:16 |显示全部楼层
此文章由 滤霸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滤霸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我现在的卖的电比用的多,但现在的回收价和电价一言难尽...现在每个季度还是要交100+电费,前几年基本是0电费或有credit。按我家情况是再加装太阳能也只是杯水车薪增加一点点卖电的钱而已,成本收回远不如以前了。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Dombeya + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-6-15 09:39 |显示全部楼层
此文章由 Dombeya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Dombeya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kimikudo 发表于 2023-6-15 06:44
为什么你房子是一相电可以在shed那边安装三相电的inverter?

shed 是从电表箱单独拉线,连着几个水泵,生活用水靠雨水,花园用水和浇灌要从水库抽,只要碰水水泵就转, 白天几乎不停。还要兼顾照明和其他大功率工具,所以用三相。

发表于 2023-6-15 09:59 |显示全部楼层
此文章由 Dombeya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Dombeya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
滤霸 发表于 2023-6-15 08:16
我现在的卖的电比用的多,但现在的回收价和电价一言难尽...现在每个季度还是要交100+电费,前几年基本是0电 ...

是的,没指望过。我现在用量大很多,feed in 不多,还有已经十多年的板子了,再装一套希望以后用电时更随意, 也担心原有的系统出故障。

发表于 2023-6-15 11:28 |显示全部楼层
此文章由 guggj007 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 guggj007 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你房子和shed是分开的电表么? 电费账单是分开的么?
你在什么区域?你的energy distributor是哪一家?Ausgrid Endeavor Ausnet?
一般来讲一个单项NMI meter可以装5kw-10kw, 三项可以装30kw。

FYI 单项该三项也不贵,几乎没什么费用。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Dombeya + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-6-15 11:32 |显示全部楼层
此文章由 guggj007 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 guggj007 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果只是concern 3项逆变器混装单项即便是一个meter下面 也是
完全没问题
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-6-15 11:32 |显示全部楼层
此文章由 kaiak 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kaiak 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不是专业的。我觉得你这个情况是要找比较大点公司帮你重新设计了。 平衡一下成本,旧得系统可能要舍弃了。板子也许可以再用,逆变器如有同厂牌的也许可以再用。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Dombeya + 2 感谢分享

查看全部评分

四海之内 皆兄弟也

发表于 2023-6-15 11:32 |显示全部楼层
此文章由 guggj007 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 guggj007 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼上瞎bb的人可真多
咸吃萝卜淡操心

发表于 2023-6-15 13:16 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现有的6KW逆变在3相电上,即2KW每相。 很多电网公司,例如Endeavour, 规定单向最多5KW, 但是Ausgrid, 是10KW每相, 你所在区域的电网公司,也有类似的规定。如果是5KW, 则安装3KW单相逆变器没有问题, 如果安装6KW单相,则需要安装额外的输出限制装置ECD, 保证输出限制在5KW。 其实这个损失也不大, 如果你6KW单相机,发电大部分都自己用掉了,例如,发电6KW, 家里空调开,消耗3KW, 输出3KW, 还是没有问题。 这种活,就是想电网公司申请比较麻烦,所以很多公司不愿意做

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Dombeya + 2 感谢分享

查看全部评分

LE

发表于 2023-6-15 20:47 |显示全部楼层
此文章由 Dombeya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Dombeya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
guggj007 发表于 2023-6-15 10:28
你房子和shed是分开的电表么? 电费账单是分开的么?
你在什么区域?你的energy distributor是哪一家?Ausg ...

谢谢你的信息,房子和shed是同一电表,各自独立的switch board, origin公司,3相和1相同时装技术上是可行的。

发表于 2023-6-15 20:49 |显示全部楼层
此文章由 Dombeya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Dombeya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kaiak 发表于 2023-6-15 10:32
不是专业的。我觉得你这个情况是要找比较大点公司帮你重新设计了。 平衡一下成本,旧得系统可能要舍弃了。 ...

是的是的,原本就有这打算把现有系统升级到10WK。
从不会去看逆变器,直到去年底收到$700的电费单吓着我了,毕竟十来年没怎么付电费了,才发现逆变器出故障了,什么时候罢工都不知道。这$700是整个季度还是其中的一个月或两个月的电费也不清楚,所以决定还是分开装。至少两个系统不会同时出故障吧。
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-6-15 20:50 |显示全部楼层
此文章由 Dombeya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Dombeya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2023-6-15 12:16
现有的6KW逆变在3相电上,即2KW每相。 很多电网公司,例如Endeavour, 规定单向最多5KW, 但是Ausgrid, 是10 ...

确实如此,几家公司开始都很热心,到现场查看后,不能很快给询价,说需要查一下,还要申请。也没告诉我们为什么,谁去申请,申请什么。我们也不懂,就傻傻的等他们回信。最后都不了了之。还以为技术上3相和1相不能同时装。
谢谢你的解释,现在明白了。我是否可以这样理解,如果我装5KW,低于电力公司的限制应该可行了,是吗?

发表于 2023-6-15 21:42 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Dombeya 发表于 2023-6-15 19:50
确实如此,几家公司开始都很热心,到现场查看后,不能很快给询价,说需要查一下,还要申请。也没告诉我们 ...

单相只能装3KW,如果电网公司限制是5KW/相。 如果限制是10KW/相,则最多可以装8KW。 如果超过,则需要安装ECD,申请比较麻烦
LE

发表于 2023-6-15 22:04 |显示全部楼层
此文章由 Dombeya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Dombeya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2023-6-15 20:42
单相只能装3KW,如果电网公司限制是5KW/相。 如果限制是10KW/相,则最多可以装8KW。 如果超过,则需要安 ...

好的,知道了,谢谢!
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-6-17 10:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ARACT 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ARACT 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在不值得安装

发表于 2023-6-17 17:54 |显示全部楼层
此文章由 netmaster 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 netmaster 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果可以,是不是花钱升级3相电,然后再装2套6kw的太阳能系统。每相电一套。不过投资回报可能不高。