请问switch board箱子上锁 [复制链接]

发表于 2022-7-27 21:25 |显示全部楼层
此文章由 ningjacky 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ningjacky 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问各位,室外墙上放的那种开关箱如何上锁,bunnings里有卖的吗
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-7-27 21:35 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这东西不可以锁,一是有可能电表在里面,没法抄表了,二是开关的作用就是在需要的时候可以立刻断电,保证安全用的,上锁是违规的,有可能被电力公司罚款。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
ningjacky + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-7-27 22:02 |显示全部楼层
此文章由 lilly_wang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lilly_wang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电箱里有一块小片,把螺丝松掉,小片调转就会变成上锁的舌

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
ningjacky + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-7-27 22:09 |显示全部楼层
此文章由 lilly_wang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lilly_wang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2022-7-27 20:35
这东西不可以锁,一是有可能电表在里面,没法抄表了,二是开关的作用就是在需要的时候可以立刻断电,保证安 ...

可以上锁的,现在都是数字电表,不用上门抄表了。如果有任何危险也会自动跳闸。如果在维州可以google "victorian power industry locks"
当然我是自己买的一个普通锁装上也过了一年,没任何人找过我麻烦,电费还是每月照交

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
ningjacky + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-7-27 22:09 |显示全部楼层
此文章由 cxy0614 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cxy0614 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bunnings 好像没有

好像可以买这种https://meterkeys.com.au/

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
ningjacky + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-7-27 22:20 |显示全部楼层
此文章由 阿毛 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阿毛 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lilly_wang 发表于 2022-7-27 21:09
可以上锁的,现在都是数字电表,不用上门抄表了。如果有任何危险也会自动跳闸。如果在维州可以google "vi ...

Advertisement
Advertisement

发表于 2022-7-27 22:46 |显示全部楼层
你说的是电表箱,确实在符合条件的情况下,只有电表的箱子(meter box)可以锁起来。数字表确实不需要抄表,但也是要定期检查的。允许锁是因为符合规定的锁,电力公司是可以自行打开的。

但楼主问的明显是配电箱switchboard,就是有总开关和每个电路的开关的那个箱子。那个必须保证在需要立刻关掉的时候可以立刻操作,你并不能保证所有的配电箱的所有电路都安装了漏电保护,也不能保证它们一定在漏电或者有人触电的时候正常工作。所以,当有人触电的时候,冲去关电的人却打不开电箱,就会知道有多糟糕了。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
ningjacky + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-7-27 22:54 |显示全部楼层
此文章由 lilly_wang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lilly_wang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2022-7-27 21:46
你说的是电表箱,确实在符合条件的情况下,只有电表的箱子(meter box)可以锁起来。数字表确实不需要抄 ...

那就可能是新旧房子的问题了,因为我家的电闸跟电表都是在一个箱子里的