发表于 2022-1-29 08:19 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
想自己换个3合1浴霸. 把旧的接线与新的比较后发现新的要求多了一根火线(active)其它一样照接.搞不懂是否要专门拉一根火线,并再装个开关?照电气图所示. 因为不能用原来的并关. 这样工作量要大很多. 请大神指教,先谢了.   如果放错版块,麻烦版主移到正确的版块. 谢谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-29 09:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我觉得多一根控制线是因为新的浴霸有两组加热灯,看你线路的承受功率和控制线的粗细,你可以只用一组加热或把两组并联(在浴霸的接线端子处)。
有的新浴霸在开关里要联一个电容,你要检查一下。

发表于 2022-1-29 09:59 |显示全部楼层
此文章由 澳洲伶翎紫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 澳洲伶翎紫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
发图

发表于 2022-1-29 10:09 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
勤快猫 发表于 2022-1-29 10:55
我觉得多一根控制线是因为新的浴霸有两组加热灯,看你线路的承受功率和控制线的粗细,你可以只用一组加热或 ...

谢谢回复. 我旧的也是二组 加热灯所以应该没关系. 而且不仅仅是我买的是这样, 朋友买的也是这样. 即新的都是多一根火线.

发表于 2022-1-29 10:31 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

谢谢回复 我也想发图 但太笨 发不出. 抱歉

发表于 2022-1-29 10:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Roxbor 发表于 2022-1-29 11:31
谢谢回复 我也想发图 但太笨 发不出. 抱歉

什么型号的3合一
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-29 10:52 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2022-1-29 11:38
什么型号的3合一

Bunnings 买的最便宜$69 牌子Click

发表于 2022-1-29 11:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 勤快猫 于 2022-1-29 12:45 编辑
Roxbor 发表于 2022-1-29 11:09
谢谢回复. 我旧的也是二组 加热灯所以应该没关系. 而且不仅仅是我买的是这样, 朋友买的也是这样. 即新的 ...


一般是5根线,一根火线下来,4根回去。是不是你原来的火线从墙里来的。

发表于 2022-1-29 11:59 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
勤快猫 发表于 2022-1-29 12:25
一般是5根线,一根火线下来,4根回去。是不是你原来的火线从墙里来的。 ...

这跟原接线没有关系. 而是新的unit 需要一根火线接到新的增加出来的接头上.这根新火线与原来的开关也没有关系,要有自己单独的开关. 换句话说 新的设计有了新的功能所以要有一根新的火线. 当然这是我的理解 .谢谢回复

发表于 2022-1-29 12:02 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Roxbor 发表于 2022-1-29 11:31
谢谢回复 我也想发图 但太笨 发不出. 抱歉

我不会缩小图片尺寸所以发不出. 抱歉. 不过原件只是一张电气示意图, 而不是真正的原理图或接线图.

发表于 2022-1-29 12:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Roxbor 发表于 2022-1-29 12:59
这跟原接线没有关系. 而是新的unit 需要一根火线接到新的增加出来的接头上.这根新火线与原来的开关也没有 ...

一个浴霸不可能这么复杂吧,好吧等更新。
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-29 12:43 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
浴霸最多就是heater1,heater2,fan,light。如果分控那就是四条火线。如果火线不够可以并,看你喜好。比如把风扇和灯一起。

发表于 2022-1-29 13:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 吃貨一個 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 吃貨一個 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 吃貨一個 于 2022-1-29 14:16 编辑

电线不一样。土澳的灯线比普通开关的10A线细,规定灯线不能加额外负载,所以不能直接接到加热灯上,否则有火灾隐患,算是违规。新房浴霸都是走单独的保险丝。如果为了合规,多出来的那个需要接到单独的10A线上,且要计算一下负载。如果不为合规,那就随便接了,一旦发生意外,保险不会cover。

发表于 2022-1-29 14:21 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢各位回复. 我本来想照拆照接应该不难.现在新的unit 上除了照拆照接外另外要求再接一根火线到一个接头,而且是在开关之前.YouTube 有个视频就是采用从灯上接过去, 评论区有讲是在害人, 没有起到保护作用.但是该人没有讲怎么保护,保护什么.不过瞎猜猜无非是保护过热过载,不要引起火灾.

发表于 2022-1-29 15:00 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Roxbor 发表于 2022-1-29 11:31
谢谢回复 我也想发图 但太笨 发不出. 抱歉

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2022-1-29 15:01 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
新的unit 说明书只有这张图
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-29 16:16 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Roxbor 发表于 2022-1-29 16:01
新的unit 说明书只有这张图


这张图清楚,那根火线是一分二,一根直连到线排,内部连一个温控器,如检测温度高,直接跳过风扇开关启动风扇马达。
外面的开关是建议用一个隔离开关或从插座引出的线,只要不用电灯线,这个隔离开关不一定要,很多别的牌子的都没有。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2022-1-29 17:16 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
勤快猫 发表于 2022-1-29 17:16
这张图清楚,那根火线是一分二,一根直连到线排,内部连一个温控器,如检测温度高,直接跳过风扇开关启 ...

谢谢指教.你这张图很清楚(产品说明书如果这样,少去很多麻烦).额外那条线接到风扇的常开热保护开关(温控开关)一旦温度超额温控开关闭合风扇起动, 降温. 如果我理解正确, 这条线不接没关系,前提是一定是风扇开了才能开其他.拉根线工作增加而且我一定要再加开关的,怕温控坏了风扇停不了.再次感谢!

发表于 2022-1-29 17:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 勤快猫 于 2022-1-29 18:46 编辑
Roxbor 发表于 2022-1-29 18:16
谢谢指教.你这张图很清楚(产品说明书如果这样,少去很多麻烦).额外那条线接到风扇的常开热保护开关(温控开 ...


你分析的很对,这跟线也可以从2个加热灯排接过去,只要开加热,过热的话风扇就转。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2022-1-29 18:00 |显示全部楼层
此文章由 tony.z 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tony.z 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
把heater接在风扇开关之后,开了风扇才能开heaters

发表于 2022-1-29 19:09 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tony.z 发表于 2022-1-29 19:00
把heater接在风扇开关之后,开了风扇才能开heaters

这也是一种方法.就怕有人怕冷认为抽风会损失热量.
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-30 15:17 |显示全部楼层
此文章由 JhYu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JhYu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种活还是应该电工来做吧。

发表于 2022-1-30 18:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jadebook 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jadebook 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你这四个头的功率太大了。直接用原来的线路不安全

发表于 2022-1-30 20:22 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jadebook 发表于 2022-1-30 19:41
你这四个头的功率太大了。直接用原来的线路不安全

谢谢提醒, 可能就像22楼兄讲的最好请电工.     请教一下。我算下来功率为1171W( 灯6W, 加热灯275W x4=1100W, 排风扇65W),原来的电线是照明线应该是10A的. 应该是安全的吧. 能够告诉我哪块功率大了吗?谢谢

发表于 2022-1-31 08:18 |显示全部楼层
此文章由 jadebook 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jadebook 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Roxbor 发表于 2022-1-30 21:22
谢谢提醒, 可能就像22楼兄讲的最好请电工.     请教一下。我算下来功率为1171W( 灯6W, 加热灯275W x4=11 ...

不是那么算的。
1.安全系数懂不懂?
2.你确定你这一条线上没有其他用电器?一般接灯可没有专门拉一条线的。

没等电线过载系统已经过载了。

不理解的话举个例子,墙上的插座,你家至少应该有20个。如果你同时插10个2000w的电暖器信不信保险马上跳?

发表于 2022-1-31 14:10 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jadebook 发表于 2022-1-31 09:18
不是那么算的。
1.安全系数懂不懂?
2.你确定你这一条线上没有其他用电器?一般接灯可没有专门拉一条线的 ...

谢谢回复. 电气行业安全系数多少我确实不知道也不懂.谢谢提醒.现在接通浴霸的这条线是整个家里的照明灯线,整个家里的照明瓦数大致700W(应该是350W加一倍算),这样加上浴霸共1900W.不知是否安全?退一步讲浴霸一直有的,目测是电工装的,他应该考虑过负载吧?当然这不是靠别人的事. 对我目前来讲最想搞清楚的是新浴霸为什么要再原来的进线再并接出一条线,派什么用? 逻辑上考虑这条线不是分担功率的.
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-31 14:13 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
17楼勤快猫兄发的这张图说明了这条新火线的用途(至少我认为)

发表于 2022-1-31 15:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 勤快猫 于 2022-1-31 16:01 编辑
Roxbor 发表于 2022-1-31 15:10
谢谢回复. 电气行业安全系数多少我确实不知道也不懂.谢谢提醒.现在接通浴霸的这条线是整个家里的照明灯线 ...


哈哈,有理有据、柔中带刚、以退为进,一般人是说不过你的,虽然我也觉得灯线承载能力小点,但确实数据摆在那里。这里也不用考虑像定频空调、冰箱等的启动电流。

发表于 2022-1-31 20:24 |显示全部楼层
此文章由 Roxbor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxbor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感谢每位参与的足友, 谢谢你们付出的时间,精力及学识.每条回复都使我受益匪浅. 勤快猫兄的示意图起了点晴之功. 能否提供出处或连接? 谢谢

发表于 2022-2-1 07:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 勤快猫 于 2022-2-1 08:21 编辑
Roxbor 发表于 2022-1-31 21:24
感谢每位参与的足友, 谢谢你们付出的时间,精力及学识.每条回复都使我受益匪浅. 勤快猫兄的示意图起了点晴之 ...


https://www.pureventilation.com. ... 2/ultimo-manual.pdf
这个说得更清楚:
ELECTRICAL WIRING:
• The unit requires ‘permanent active’. The fitting is fitted with a thermal cut-out which will turn the motor (FAN) ‘ON’ when them internal temperature exceeds 80 ̊C.