发表于 2021-5-20 22:20 |显示全部楼层
此文章由 fuyingjia 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fuyingjia 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请教-没有窗户的卫生间如何通风?
除了排气扇,在顶上装个随风转的东东?
排气扇会吵。。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-5-20 22:28 |显示全部楼层
此文章由 sun111 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sun111 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可以开带有一圈透气孔的天窗,又透气又光亮。

发表于 2021-5-20 22:47 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
排风扇是必须要装的,不否不符合BCA要求,而且是那种跟灯并联的一开灯就自动开启的让你都没有机会不开.
应该有一些比较安静的机械通风产品可以选择.
要不然就装个skylight吧.

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
fuyingjia + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-5-20 23:05 |显示全部楼层
此文章由 ymf9901071 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ymf9901071 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2021-5-20 21:47
排风扇是必须要装的,不否不符合BCA要求,而且是那种跟灯并联的一开灯就自动开启的让你都没有机会不开.
应该 ...

学习了,怪不得灯和风扇一个开关,顺便问一下,可以自己分开吗?

发表于 2021-5-21 10:00 |显示全部楼层
此文章由 滤霸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滤霸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
买静音的,搜搜review排行之类肯定能找到,见到过不竖着耳朵听完全听不到声音的排风扇。

发表于 2021-5-21 13:31 |显示全部楼层
此文章由 fuyingjia 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fuyingjia 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sun111 发表于 2021-5-20 21:28
可以开带有一圈透气孔的天窗,又透气又光亮。

有气孔的话 ,雨水会不会渗进去额?
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-5-21 20:10 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ymf9901071 发表于 2021-5-20 22:05
学习了,怪不得灯和风扇一个开关,顺便问一下,可以自己分开吗?

技术上应该可以但是规范上不行

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
ymf9901071 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-5-21 20:24 |显示全部楼层
此文章由 费尔哥 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 费尔哥 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
首先确定卫生间是否就指厕所?如果是的,那一定要装有抽风的风扇,靠自然排气不知道要等到猴年马月了,就是有噪音也是正常的,没有听说过日本的厕所都有背景音乐的?这是为了掩盖另一种噪音。最后还有一点,有噪音也可以让你不要长时间呆在那里刷屏。。。一举两得,何乐不为呢?

发表于 2021-5-21 21:30 |显示全部楼层
发表于 2021-5-21 21:31 |显示全部楼层
此文章由 fuyingjia 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fuyingjia 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
费尔哥 发表于 2021-5-21 19:24
首先确定卫生间是否就指厕所?如果是的,那一定要装有抽风的风扇,靠自然排气不知道要等到猴年马月了,就是 ...

你说得有点道理..

发表于 2021-5-21 22:55 |显示全部楼层
此文章由 费尔哥 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 费尔哥 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fuyingjia 发表于 2021-5-21 20:31
你说得有点道理..

分?
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-5-29 11:15 |显示全部楼层
此文章由 sun111 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sun111 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fuyingjia 发表于 2021-5-21 12:31
有气孔的话 ,雨水会不会渗进去额?

不会漏,侧边开网状孔,有遮挡装置。找装天窗的说明你的要求透气透光,他们就知道怎么做了。

发表于 2021-5-29 11:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 forceback 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 forceback 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2021-5-21 19:10
技术上应该可以但是规范上不行

你这个是什么规范?我买的新房就是分开的,不存在开灯必须开排气扇

发表于 2021-5-31 23:13 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
forceback 发表于 2021-5-29 10:20
你这个是什么规范?我买的新房就是分开的,不存在开灯必须开排气扇

跟同事聊起来的。前提是卫生间没有窗户提供自然通风。
我估计应该是AS,不过我现在手边没有,也懒得找了。你去其他地方也可以找到侧面印证,比如https://forums.whirlpool.net.au/archive/2091885

发表于 2021-5-31 23:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 forceback 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 forceback 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2021-5-31 22:13
跟同事聊起来的。前提是卫生间没有窗户提供自然通风。
我估计应该是AS,不过我现在手边没有,也懒得找了 ...

我刚买的房子两个开关,不然洗澡会冷死…