此文章由 哈尔的移动城堡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 哈尔的移动城堡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 哈尔的移动城堡 于 2020-5-23 22:47 编辑
2020/05/23更新:这周一直下雨,让我热别担心换不成,毕竟consumer mains还得拉线呢
周四和二级电工说好的周六,因为天气预报说周六不下雨
结果周四周五下了很多雨,天气预报说周六也得下雨,心里凉了一大截
不过还好早上并没有下雨,电工也准时八点出现,带着另一个电工一起来的
师傅手脚很麻利,就听到外面咚咚咚咚的敲击声,出去看了一下就发现以前的电箱被打开了
再过了一会,师傅说要断电几个小时,我们就出去买东西了,等回来的时候看起来已经做的差不多了
一点半的时候师傅说做完了,让我们检查一下,就一项项看,地针,入户线更新,switchbox改成三相,现在家里可以有3个50A的容量了,MPD
然后把家里的电器全部都检查了一下,一切正常, 整个活下来$1,700, 两个电工做了5.5小时, 包括了材料, certificate和给AUSGRID的报告,我觉得还是可以的, 毕竟这个也算是specialist了,不可能像handyman那样$40一个小时给我做
师傅晚上把报告发给AUSGRID同事给我们发一份certificate, 然后太阳能公司提交了新申请,接下来的两周等AGL再上门换solar meter就完结啦.目前太阳能差不多安装了一个月,已经发了接近$200的电了,而因为solar meter还没换,每天发电赚的钱就拿不到...希望接下来换solar meter一切顺利
consumer mains前后
电箱前后
switchbox前后
地针
二级电工这一段如果有啥心得的话,那就是1.)一定要正规 2.)一定要了解方案的影响
我在service seeking上面po二级电工的活,其实不少一级电工(或是general eletrician吧,非ASP level 2)都说他们可以做这个
但这是严格不允许的.我记得我们已经回绝过几个了,但是有几个一级电工说他们总做这种活,没事...还有一个哥说他的朋友是二级电工,可以以他的名义做.我觉得还是得多注意,这个涉及到电网,出了人命就不好了. 如果你也需要找二级电工, 通过这个表(https://energysaver.nsw.gov.au/s ... eport_website_0.pdf)找非常有针对性, 就算不是在ASP level 2的表里面找的,也得确保给你干活的电工在里面
第二个就是, 方案一定得明白,尤其是这种很专业的活. 我们家本来是三相电入户,但是有个二级电工说如果按单相电来整改的话费用是一半,这样的后果就是我们家现在最大的电容就是63A,而不是现在的150A, 如果以后需要开着中央空调, 同时在工具间里面用一下power tool,可能就捉襟见肘了. 还有就是价格一定要和方案对齐, 有个二级电工报价只包含MPD, 要价$1,600, 另外一个只包含MPD的报价是$450, 都是ASP level 2. 还有的电工说我的线可以包起来, consumer mains帮我刷了, 这样多收$500, 请二级电工做handyman得活自然还是付二级电工的价格...这种情况最好就只做二级电工的活,可以多省下一些钱
====================================================================================
2020/05/18更新:今早和一级电工交涉。他一开始坚持自己做的没问题,earthing忘记做了而已,可以回来补
后来我说我可以找二级电工来做independent assessment,但是情况其实已经非常清楚了,是他失职
听到这个后他立马就软了,提出给我补偿。最后同意了支付earthing,恢复switchbox三相电,以及switchbox线路调整的钱
虽然现在知道他当时收的价格非常高,但是能拿回来一部分已经很不错了,事情进展的蛮顺利的,感谢@didiny 提供的专业知识和情况梳理
接下来就是找好二级电工把活做完
====================================================================================
梳理一下故事线:
一共三个电工出境,一个是刚买房子,我们请来升级switchbox的一级电工
把meter里面的三相电切了两个,装了个单相电switchbox
来之前说700,来之后坑了我们2000
一个是装好太阳能后AGL派来的二级电工给升级smart meter,后来要求我们整改,不然不给升级
他出的报告"Unsafe LIVE WORKS Cannot isolate due to live exposed fuses behind panels. Metal surround also not earthed".
他自己是二级电工,但是他说这个活他不能做,让我们自己找别的ASP level 2(二级电工)
同时他也指出了我们的consumer mains的线太细,最好也给换了。必须必须要找有证的二级电工出具报告给AUSGRID和AGL
第三个是来报价的一群二级电工,要价在1200-3000之间,包含1.)安装MPD 2.装地针earthing 3. consumer mains拉七米的16sqm线。大部分人看了就只说了这些,1200的哥指出了刚开始一级电工做的问题,提出了三相电单相电这个我们之前没听过的问题。说最好改成三相电,这样的话MPD需要多装几个,16sqm的电线需要多拉几条,switchbox里面得重新布线,收费2500.如果只是单相电的话那就给我们出一封信,让AGL派人来的时候确保拿的是单相电的smart meter而不是三相电的smart meter (我们现在的meter是三相电的),这样的话就是1200,出具证书以及会给AUSGRID和AGL发报告
====================================================================================
原帖:我们家最近装好了太阳能就通知AGL来升级电表,结果来的电工一看电表周围就表示升级不了,因为环境不够安全,没有MPD,也没有地线,就找了几个2级电工来报价。
来的电工都指出了我们家各种问题,比如入户的电线太细了,要换成粗的,还有电箱上的电线太杂了,要规整一下,我们都觉得okay.
有一个电工检查了我们家电箱说我们家以前是三相电,但是不知道被谁给剪成单相电了,非常doggy, 而且剪的部分没有留他任何信息,一级电工不应该碰meter。我顿时就想到我们刚搬进来找的那个换swtich box的一级电工,他开始只说要几百块升级swtichbox,后来说太难了也不知道做了什么做了一天,最后收了我们两千块。我们当时只觉得他比较贪钱,但是现在我掐死他的心都有了,不懂就不要乱剪好吗! 看着他在serviceseeking上还很高评价真是觉得很气
现在想问问大家,我们有必要再修复成三相电吗?这个要花$2,500,而以单相电来整改的话只需要$1,200. 目前已经安装中央空调等电器用着还okay. House单相电常见吗?以后会有隐患吗?
谢谢大家!
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|