[水电煤相关] 请问大家Ducted Heating thermostat 显示室温温度不正常是怎么回事? [复制链接]

发表于 2020-1-9 10:40 |显示全部楼层
此文章由 donghuajian 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 donghuajian 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如题 附上照片

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-1-9 11:34 |显示全部楼层
此文章由 FisherGeorge 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 FisherGeorge 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有可能温度sensor坏了,一般温度sensor是在回风管里面。

发表于 2020-1-9 11:35 |显示全部楼层
此文章由 amygo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 amygo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Sensor可能坏了或者连接不良。

发表于 2020-1-9 14:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 donghuajian 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 donghuajian 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
FisherGeorge 发表于 2020-1-9 12:34
有可能温度sensor坏了,一般温度sensor是在回风管里面。

多谢 回风口没有清洁过

发表于 2020-1-9 14:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 donghuajian 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 donghuajian 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
amygo 发表于 2020-1-9 12:35
Sensor可能坏了或者连接不良。

谢谢回复