[其他信息] 抽油烟机不靠外墙,上面二层 - 怎么管道出去? [复制链接]

发表于 2019-6-5 15:16 |显示全部楼层
此文章由 leoliviayu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoliviayu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
诚信请教万能的足迹.
家里现有的抽油烟机是Omeg , 感觉吸力倒是挺强的, 手放在油烟机下, 有挺强的吸风。 但是没有管道排出去的。 天花上开了个口,直接排到柜子里面和楼板夹层里了。搞得柜子, 天花都油腻腻的。
现在想换成有管道通外面, 油烟排出去的抽油烟机。 可是烧饭炉不靠外墙,而且上面是两层, 无法直接通道屋顶。 请教大家, 这种情况, 该如何拉管道排出去?
难道管子要从二层楼板天花的夹层拉到外墙吗? 那是不是要把天花切一条打开, 装完管道再封起来? 会不会留下痕迹?影响美观?这个做法是不是很费劲, 一般安装油烟机的师傅可以做好吗? 还是要找别的工种做?
拉这么长的管道通出去, 排油烟能力会减弱吗?(层高比较高)
还有别的好方法吗?有没有比较有效的抽油烟机推荐?
谢谢。 下面是厨房现状的照片,请帮忙提供好的建议。 多谢。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-6-5 16:34 |显示全部楼层
此文章由 jordan23217 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jordan23217 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家跟楼主情况差不多,最近也想换一个老板的吸力大的能把烟排 出去的
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2019-6-5 16:46 |显示全部楼层
此文章由 thatsfine 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 thatsfine 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
想的太周到了
别搞了,吃点清蒸的东西,减少油烟

发表于 2019-6-5 17:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 harold7781 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 harold7781 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在卖抽油烟机的店都直接包安装的,花个两三百的请专业的师傅给你安上就好,反正也是一次性的费用,我上周才安好,方便多了

发表于 2019-6-6 13:22 |显示全部楼层
此文章由 leoliviayu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoliviayu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
没有人有好的建议吗?

发表于 2019-6-6 13:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
做个Bulkhead到外墙,从外墙出

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
momohan + 2 我很赞同

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2019-6-6 13:30 |显示全部楼层
此文章由 othergirl 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 othergirl 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2019-6-6 13:25
做个Bulkhead到外墙,从外墙出

发表于 2019-6-6 16:56 |显示全部楼层
此文章由 wzrrong 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wzrrong 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
基本自己做bulkhead,ceiling上如果可以通管道,那么你运气很好

发表于 2019-6-6 17:56 |显示全部楼层
此文章由 sbl58666 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sbl58666 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
照片太少了,看不出来,可私信我。专业安装

发表于 2019-6-6 19:07 |显示全部楼层
此文章由 NOWTOEVER 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 NOWTOEVER 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我在apartment装了个,为了抽烟机自己改了整个厨房,然后管道通过墙柜,通到外墙去了,现在住到house去了,反而只用了那种只过滤的抽烟机,效果也居然不错。就懒得动厨房啦
[u

发表于 2019-6-6 20:15 |显示全部楼层
此文章由 abcc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 abcc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个应该很麻烦!从图3看,似乎三个方向离室外都不近,背面是怎么样?这个要拉一条长管道,即使做了包装也不好看,而且吸力会损失很多。
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-6-6 20:29 |显示全部楼层
此文章由 wmwbull 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wmwbull 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
都是在夹层的。。。

发表于 2019-6-6 23:43 |显示全部楼层
此文章由 Kylins 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Kylins 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2019-6-6 13:25
做个Bulkhead到外墙,从外墙出

正解在此

发表于 2019-6-7 09:14 |显示全部楼层
此文章由 leoliviayu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoliviayu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2019-6-6 13:25
做个Bulkhead到外墙,从外墙出

谢谢建议, 但是bulkhead 会影响整个厨房的美观, 因为厨房和厅是连在一起的。

发表于 2019-6-7 09:24 |显示全部楼层
此文章由 fuyao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fuyao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2019-6-7 09:30 |显示全部楼层
此文章由 momohan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 momohan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
leoliviayu 发表于 2019-6-7 09:14
谢谢建议, 但是bulkhead 会影响整个厨房的美观, 因为厨房和厅是连在一起的。 ...

转角柜那边为边做就好了啊,谁让你整个厨房做。 我家客厅有根梁, 1/3部分做下来藏起来也没什么不好看的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-6-7 09:44 |显示全部楼层
此文章由 leoliviayu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoliviayu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
蓝色划线的墙, 是靠的最近的外墙, 也应该是管道出口的地方。
红色线是我想象的管道线路, 通过柜子, 天花/楼板夹层, 然后排到外墙。
紫色是现在炉子和排油烟机的地方。

现在的问题是: 1 管道走天花/楼板夹层可行吗?
2. 管道这么么长, 是不是影响吸排力?
3 请推荐除油烟效果好的抽油烟机。

厨房是和厅敞开式的, 在厅的一角。Bulkhead的方案, 会在厨房中间突出很明显的一条,(没办法在角落, 因为角落处的墙不是外墙)。
足迹能人聚集, 经验丰富。 请大家提供好的实用的建议。 谢谢。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2019-6-7 10:04 |显示全部楼层
此文章由 dows026 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dows026 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你这个,水槽和炉子对调就行了。要改动管线。

发表于 2019-6-7 12:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
leoliviayu 发表于 2019-6-7 09:44
蓝色划线的墙, 是靠的最近的外墙, 也应该是管道出口的地方。
红色线是我想象的管道线路, 通过柜子, 天 ...

你这个……找人把天花板切开看看夹层够不够深吧。有人说夹层空间够。
所以我现在不喜欢二层的房子,改啥都费劲…

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
leoliviayu + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-6-7 13:18 |显示全部楼层
此文章由 shawn-oz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shawn-oz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果想让管道走天花/楼板夹层通外墙,你得先搞清楚天花/楼板夹层间floor joists走向是不是与你设想管道的走向一致,否则连续在joists上钻大洞是会破坏天花承重结构的。
还是将炉子relocate到靠外墙这边好

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
leoliviayu + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-6-7 19:53 |显示全部楼层
此文章由 NOWTOEVER 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 NOWTOEVER 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
炉子到窗台去,油烟机挂在窗上面,也难看
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-6-7 20:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rayki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rayki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一二层之间空间够大行,不过看起来有电线不是太安全,听说是要在天花打洞然后走管出墙,最后补洞. 一般安装师傅都不做了。需要额外找做人补洞

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
leoliviayu + 1

查看全部评分

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2019-6-7 20:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 OUTLANDER 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 OUTLANDER 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
leoliviayu 发表于 2019-6-7 09:44
蓝色划线的墙, 是靠的最近的外墙, 也应该是管道出口的地方。
红色线是我想象的管道线路, 通过柜子, 天 ...

为了装这个烟机,你打算花多少钱?预算多少?

发表于 2019-6-7 21:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Melbwawj 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Melbwawj 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
harold7781 发表于 2019-6-5 17:05
现在卖抽油烟机的店都直接包安装的,花个两三百的请专业的师傅给你安上就好,反正也是一次性的费用,我上周 ...

两三百装的?LZ这个七八百都装不上

发表于 2019-6-7 21:52 |显示全部楼层
此文章由 tanshen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tanshen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wmwbull 发表于 2019-6-6 20:29
都是在夹层的。。。

夹层会有各种线吗?

发表于 2019-6-7 23:25 |显示全部楼层
此文章由 wmwbull 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wmwbull 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tanshen 发表于 2019-6-7 21:52
夹层会有各种线吗?

有。。。不多。。。
公牛
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-6-8 08:43 |显示全部楼层
此文章由 nulldoc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nulldoc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个厨房两侧宽度几米?另外天花板和二楼地板空间多大?

发表于 2019-6-8 08:46 |显示全部楼层
此文章由 nulldoc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nulldoc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还有如果你的承重梁不是顺着红虚线方向的话,你是没法在天花板里走的,管道必须顺着梁,不能穿过梁

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
leoliviayu + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-6-8 09:45 |显示全部楼层
此文章由 风中的旋回 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 风中的旋回 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mark下 ,同样问题也打算改

发表于 2019-6-8 11:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 fillercreator 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fillercreator 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我去年刚换了抽油烟机,也是走一二楼夹层出,大概距离两米,在外面没用上出风口用的是下出风口,安装费四百多。
目测楼主抽油烟机到外墙有三米左右的距离,要考虑现在的抽油烟机有没有这么强的吸力吸出去,还有顶上有没有木梁以及线路挡路,另外考虑外出风口上出还是下出。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
leoliviayu + 3 感谢分享

查看全部评分