[水电煤相关] Duct heater 自动停转的问题 [复制链接]

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2019-5-29 21:57 |显示全部楼层
此文章由 liuminsu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 liuminsu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
今天墨尔本天气很冷,打开了大半年没用过的duct heater,可是出现了一些问题。Duct heater可以开机启动,也可以出热风,只是开个3-5分钟左右总是会停转不再工作,控制器上显示家里的温度是13度,控制器也调到了30度。这个时候在控制器上关闭heater,再重开又可以工作个3-5分钟,但是还是会停,请问下足友们可能是什么问题呢?
签名被屏蔽
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-5-30 08:25 |显示全部楼层
此文章由 hs008 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hs008 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家的也是这个情况,顶一下。我家的牌子是brivis。

发表于 2019-5-30 08:48 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看看温控,到了温度就停了,把温控的温度调到很高就能一直开了,看看手册

发表于 2019-5-30 12:09 |显示全部楼层
此文章由 小豹子 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小豹子 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 小豹子 于 2019-5-30 12:11 编辑

也有可能是机器里面的 flame sensor (忘了叫什么名字了)上面积碳太多或者坏掉了,它感觉不到有火,为了安全起见,防止 gas 泄漏,就帮你关机,过几分钟又自动重启。我记得 YouTube 上有不少的 video 是说这个,他们把上面的积碳擦掉就好了。
一失足成千古风流人物

发表于 2019-5-30 16:33 |显示全部楼层
此文章由 wxlichao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wxlichao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换个压力开关就好了。我家是一样的症状。
加分给我。我可省你不少钱哦。

发表于 2019-5-30 16:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 215066 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 215066 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
借道问一下:我家也是brivis的,老机器,那个引火的小火苗老是灭怎么回事?最近小火苗几乎是刚点着一小会儿就灭了,得趁着它还没灭的时候赶紧开开关引着heater;可是heater一关小火苗也跟着灭了,下次开heater又得重新点火:dizzy:
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-6-2 00:18 |显示全部楼层
此文章由 dqpower 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dqpower 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
215066 发表于 2019-5-30 16:49
借道问一下:我家也是brivis的,老机器,那个引火的小火苗老是灭怎么回事?最近小火苗几乎是刚点着一小会儿 ...

你这个是热电偶有问题了,买个换上就好了

2009年度奖章获得者 2014年度奖章获得者 2015年度奖章获得者

发表于 2019-6-2 00:34 |显示全部楼层
此文章由 胡须康 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 胡须康 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我们家的机器一开始是点不着火,出冷风,然后关机(主要发生在大雨天)
后来自己康复了一段时间,再次发病,开机倒是工作,温度上去了自动熄火再也不启动,
用很细的steel wool把上面同学提到的sensor的积炭擦掉后恢复正常