家具厂搬家,昨天找了个电工来把墙上的10安培插座换成20安培的,今天工人干活使用大锯发现锯片是反方向转的,打电话给电工,他说其中两根线接反了,还说以前安装插座的电工装反了,以前这边是本地人正规的工厂,而且我想这种电线排线都有澳洲标准的,哪会犯这种错误,那不成他们以前所有的设备的插头都再弄反线?很不合逻辑的。
就是想请教有电工师傅帮我解答一下,是不是他把线接反了,谢谢
专业定制Wall Units, TV Units,各类家具
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-7-26 14:37 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你这样随意增大电力容量不可取,空气开关容量选择一定要在电线最大安全容量之内。
反转问题很好解决,只要把电机上的三相电中间的任意二相,相互调换一下即可。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
Eating + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2017-7-26 14:38 |显示全部楼层
此文章由 大木小木 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大木小木 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
印象中没有听说三相电的电线接反了电锯就会反方向转的,通常有空气开关的话,电线接反了在使用的时候是会跳闸的。

建议你最好找个专业的电工来检查一下。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
Eating + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2017-7-26 15:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2017-7-26 20:45 编辑

正常只要把蓝项 和红项  就是a项 和c项对调就好了  

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Eating + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2017-7-26 19:42 |显示全部楼层
此文章由 Eating 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Eating 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2017-7-26 13:37
你这样随意增大电力容量不可取,空气开关容量选择一定要在电线最大安全容量之内。
反转问题很好解决,只要 ...

谢谢,我也不敢随便弄的,请了个有牌的电工,他说换大的(20A)即可,全部是听他的,没想到线会接反,打电话给他他还说来了还要收钱。再说电箱是很老的,不是空气开关的,不知会有隐患吗?

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
jdsy + 4 安慰一下

查看全部评分

专业定制Wall Units, TV Units,各类家具

发表于 2017-7-26 19:43 |显示全部楼层
此文章由 Eating 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Eating 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大木小木 发表于 2017-7-26 13:38
印象中没有听说三相电的电线接反了电锯就会反方向转的,通常有空气开关的话,电线接反了在使用的时候是会跳 ...

就是有牌电工弄的,哎!
专业定制Wall Units, TV Units,各类家具
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-7-26 21:38 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Eating 发表于 2017-7-26 18:42
谢谢,我也不敢随便弄的,请了个有牌的电工,他说换大的(20A)即可,全部是听他的,没想到线会接反,打 ...

如果你就只是这一台电动机的话,在空气开关出线端,将任意二相对调一下即可。
关于用多大容量的空气开关,看看你的进线是多少平方的,对应查一下安全电流是多少,就知道了。