楼主:david_aircon

[自购小窝] 有关空调维修的问题总结 [复制链接]

发表于 2021-1-24 20:21 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
CITYLOOK 发表于 2021-1-23 22:19
楼主你好,我们service ampartment空调是中央水冷的
牌子是Temperzone,有专门一个空调水冷主机的小储藏间
...

你好,2003年的空调应该是R22的冷媒,您能说出high pressure protection说明您已经查过faulty code了。这个可以修理的,最有能的就是冷媒油渗漏到系统内造成,应该把系统pump down,打入新的制冷剂和冷媒油就好了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-1-25 08:49 |显示全部楼层
此文章由 CITYLOOK 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 CITYLOOK 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2021-1-24 21:21
你好,2003年的空调应该是R22的冷媒,您能说出high pressure protection说明您已经查过faulty code了。这 ...

谢谢David
我们联系一下strata看看他们要我们做什么

发表于 2021-1-27 16:56 |显示全部楼层
此文章由 smokewax 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smokewax 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
师傅您好!

我家(在Melbourne)有一部MCQUAY的中央空调ducted, 有制冷制暖, 已经1X年了, 一到高溫(35C+)就停机并出現E04 ERROR, 試浇水在散熱上但沒用, 要等30分鐘左右才可以重新开机,運行30分鐘又停, 一到晚上就運作正常.
一个月开4*6=24小時耍多用3X刀電, 查了一下MCQUAY MANUAL, 好像是COMPRESSOR 问题. 會找人看一下. 请教一下更换压缩机大概要多少
預算?

E4
Compressor overload protection/ Indoor coil sensor short/ Outdoor coil sensor short
If running ampere highly increase, change the compressor

发表于 2021-2-1 21:01 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smokewax 发表于 2021-1-27 16:56
师傅您好!

我家(在Melbourne)有一部MCQUAY的中央空调ducted, 有制冷制暖, 已经1X年了, 一到高溫(35C+)就 ...

你好,在悉尼换压缩机价格是$3500+
但是我不推荐您换,因为后续还会出现其他问题,造成更大投入资金。
直接换整机一步到位

发表于 2021-2-6 00:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smokewax 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smokewax 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢师傅回复

发表于 2021-7-19 16:15 |显示全部楼层
此文章由 benny_dong 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 benny_dong 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好,我在墨尔本,家里空调天冷以来vent一直不出风,但是机器感觉还是在运行的,麻烦是否可以留联系方式进一步沟通? 谢谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-7-21 03:54 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
benny_dong 发表于 2021-7-19 16:15
你好,我在墨尔本,家里空调天冷以来vent一直不出风,但是机器感觉还是在运行的,麻烦是否可以留联系方式进 ...

你好,我的电话 0426633550
谢谢

发表于 2021-9-26 22:58 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最近有朋友向我咨询三菱重工的质量问题,
我做这么多年了。无论是三菱电子还是三菱重工,从未真正出现过质量问题
我做过warranty的经验和大家分享一下
第一次是外机运输途中损坏了,安装师傅没有注意到,开机之后不定期风扇异响,我去检查时候发现了问题,原安装公司回来更换了外机
第二次是外机一个插线头松动,我查了两个小时没找到问题,我果断打电话给三菱售后技术支持,三菱来人把主板内部测试5mins,找到问题,拔下来重新插了一下就好了。
还有四五次出现场去做warranty,都是因为安装师傅本身的问题,不关空调质量的。

发表于 2021-9-26 23:09 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还有一次是顾客反应家里的三菱开机时候有焦味,我们去了两次都没闻到。
我们都知道如果电路板烧焦了的,那种味道3、5 年都会存在,我把内机整个拆下来每个地方都闻,但是没有任何味道。后来我们提出再来这里每次都要收取$220上门费,这给顾客就再也没说过空调有焦味
有一家商铺开机之后经常报警冷媒故障。三菱售后来到现场,发现冷媒口有油渗出,我们判断是安装师傅把冷媒口当成检修口来,后来发现尺寸差太多,只好了了行事。就这样冷媒白白浪费掉

发表于 2021-9-27 01:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 mark63 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mark63 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
师傅请问大金的中央空调分区control坏了,按了一次reset后现在无法再次分区,来人检查了说需要换整个分区control,收费1200合理吗?谢谢

发表于 2021-9-27 10:34 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mark63 发表于 2021-9-27 01:09
师傅请问大金的中央空调分区control坏了,按了一次reset后现在无法再次分区,来人检查了说需要换整个分区co ...

你好,有几个区?

有没有分区control的型号或者照片,或者把对方报价的型号发给我?我要看一下是原厂的还是off the market的
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-10-6 15:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vcran 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vcran 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问楼主,我家的Fujitsu ducted 空调报001错误。打开外机发现主板里面的一个3.15v 的fuse断开了。

请教怎么换里面的主板上的fuse? 要把主板拆下来吗?此外3.15v的fuse是slow blow的,还是quick  blow的?谢谢!

外机型号是AOT45LJBYL.

发表于 2021-10-8 02:15 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
vcran 发表于 2021-10-6 15:41
请问楼主,我家的Fujitsu ducted 空调报001错误。打开外机发现主板里面的一个3.15v 的fuse断开了。

请教怎 ...

你好,Fuse上面有型号,可以对应在Jaycar购买

我说第一次听说slow blow,fuse 本身就是旧时代淘汰的保护装置。想必你也懂得现代电子电路的保护装置

发表于 2021-10-8 02:18 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
另外,fuse 都是removable的。如果embedded,那就是不想让我们换,干嘛还要加fuse?改成flip on或者可以reset的保护装置多好啊。您说是不是这个道理。

发表于 2021-10-8 06:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 netmaster 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 netmaster 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好,我2018年底买的格力空调,感觉制冷不够,不知道空调几年保修,如果在保,可以让人免费检修吗?

发表于 2021-10-8 22:38 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
netmaster 发表于 2021-10-8 06:24
你好,我2018年底买的格力空调,感觉制冷不够,不知道空调几年保修,如果在保,可以让人免费检修吗? ...

你好,正规渠道的格力空调都是6年质保的,检修不一定免费,但是检修有问题的话必须免费维修,但是前提是 正规渠道、正规渠道、正规渠道....