新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 疫情隔离在家,DIY了一下小书房,分享分享 (2020-5-8) 南瓜地 · 包子(蒸包子,煎包子,猪肉包子,牛肉包子),馅在第二页 (2008-11-17) 净心
· 我和老婆的自拍 - 复古风格 (2012-1-5) zhuoya · 蛇年第一帖--【蛋糕姐姐家的新年迎春饭】 (2013-2-11) chesecake
Advertisement
Advertisement
楼主:david_aircon

[自购小窝] 有关空调维修的问题总结 [复制链接]

发表于 2020-7-15 08:21 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
M_N_Y 发表于 2020-7-14 21:14
想问下Actron空调,今年冬天打开二楼制热效果不错,一楼要差很多。这种有可能是你之前说的damper问题吗? ...

你好,damper出现问题,或者楼下的管道脱落、破损导致冷热风无法送到楼下
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-15 14:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 opkl00 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 opkl00 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问我的中央空调室外机没有启动。一般是什么问题和多长时间保修的?

发表于 2020-7-16 07:43 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
David好,关于风管机工作的噪音问题,我看你前贴说,进风口的噪音可以通过加长的静音管道解决。

我看国内有论坛里的专业人员说,“风管机可以通过通过特殊的安装方法(前后都接风管的形式)来达到很低很低的噪音,几乎听不到”

有这种可能吗?

发表于 2020-7-16 07:47 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
另外还有两个问题,1是我看到有些2层房子把大金的VRV主机放在远离房子主体的花园一角,周围拿栅栏围上。我猜这是为了减少主机噪音影响。这样做除了延长走线会增加费用(估计离房子10米远,大约需要多少额外费用?)还有什么缺点?

2 那些passive house里用的heat pump既可以加热水又同时负责房屋整体制热制冷的是不是和冷媒空调主机是一回事?有没有什么好牌子 Bosch?

发表于 2020-7-16 22:25 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
opkl00 发表于 2020-7-15 14:41
请问我的中央空调室外机没有启动。一般是什么问题和多长时间保修的?

你好,外机里面太多原因可以造成不启动,比如主板、电容、启动器、压缩机线、、电压、逆变器…要具体检查之后才知道

正常情况两年保养一次即可

发表于 2020-7-16 22:26 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
流金岁月76 发表于 2020-7-16 07:43
David好,关于风管机工作的噪音问题,我看你前贴说,进风口的噪音可以通过加长的静音管道解决。

我看国内 ...

这个我不太清楚,进风口都是在空调后面,后进风前出风
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-16 22:41 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
流金岁月76 发表于 2020-7-16 07:47
1、一般外机能attach到house上的尽量不要远离。每米费用多$60-$80,而且管道要深埋,以后不好维修。现在外机都有减震和减噪设计,我们到目前为止没有一个客户complain外机噪音的。我安装前都会把噪音和共振考虑清楚的。

2、冷媒空调的技术和生产已经非常完善,所以主流厂家还是主做冷媒机。澳洲人工成本高昂,如果一个活去过两次维修那么就不赚钱了,第三次去就开始赔钱了,因此我只选择大金和三菱,高效、节能、噪音很小,技术先进、技术支持也很到位,而且几乎没遇到过维修,同理,客户也不要售后。这就是好牌子该有的特点

发表于 2020-7-16 22:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-7-16 22:41
另外还有两个问题,1是我看到有些2层房子把大金的VRV主机放在远离房子主体的花园一角,周围拿栅栏围上。 ...

谢谢!解释得很清楚了

发表于 2020-7-17 05:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 opkl00 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 opkl00 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-7-16 22:25
你好,外机里面太多原因可以造成不启动,比如主板、电容、启动器、压缩机线、、电压、逆变器…要具体检查 ...

谢谢回复!您可以上门维修吗?

发表于 2020-7-17 21:45 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
opkl00 发表于 2020-7-17 05:14
谢谢回复!您可以上门维修吗?

可以的,悉尼范围内我们都可以上门维修

发表于 2020-7-20 18:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
David晚上好,中央空调如果是氟机,每个房间都设置进风和出风口单独控制温度会贵多少?假定2层楼,楼上4个卧室,楼下除开放空间外一个多功能室一个书房。

刚才关门时注意到一个问题,因为澳洲这边我住过的大部分房子都是一个进风口,然后每个房间有出风口。这样带来的问题是如果房门关上,密封性非常好的话,实际上这个房间送风会有问题;如果门只开一条小缝,还会有啸叫的问题。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-21 07:09 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
流金岁月76 发表于 2020-7-20 18:51
David晚上好,中央空调如果是氟机,每个房间都设置进风和出风口单独控制温度会贵多少?假定2层楼,楼上4个 ...

早晨好,每个房间单独控制温度,除了每个房间的进风口和出风口之外,还要有各自的温感和控制器,那么相当于每个房间都要有一台室内机,然后根据你的设定温度来向室外压缩机要冷媒。这种系统叫做VRV- Variable Refrigerant Volume。通常VRV价格是中央空调的2-2.5倍。你家里的情况价格$20k-$25k

你观察的很仔细。是有这个问题,应该没有人的房间打开门,让house整体的空气循环起来。因为中央空调的原理就是让家里整体的冷或者暖,而不是个别房间冷暖。

发表于 2020-7-21 07:56 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-7-21 07:09
David晚上好,中央空调如果是氟机,每个房间都设置进风和出风口单独控制温度会贵多少?假定2层楼,楼上4 ...

谢谢专业回复。

我对声音比较敏感。如果整个VRV空调20-25K(包括安装)那是完全可以接受的。多付的10-15K带来的幸福感那是其他新建房时的附加支出无法比拟的。

我在国内的房子是小区中央空调,水机,每个房间都有温度控制,有内部进出风口,甚至厨房和厕所。设计初衷是好的,可惜安装不专业。一期房子建设时过冬水管没有做保温,冻裂后承接安装的水电公司需要赔偿水漫金山造成的损失。二期建设虽然吸取了这个教训,但是该公司和建筑商显然以前没有装过类似设备,金属水管应该在一段距离后以软管连接,消除震动噪音传输,但是直到三期金属水管全部都是直连的。所以我们入住后,多少得忍受一点水管噪音,不过空调风声很轻。


我对现在澳洲住过的房子最不满意的地方是进风口噪音比较大,尤其是比较安静的环境下。所以等以后有机会新建房子或者换空调,有VRV系统,或者妥协一下,局部用分体式空调是必然选择。因为有时候有关门的需求,比如看电影;但是更多的时候是因为进风口如果只有一个,通常在全屋通风良好的地方,也就是说,很难忽略其噪音。

我现在住的房子我觉得前房主在建房时已经注意到这个问题,进风口在二层楼梯上方,设计了两个进风通道,但是进风口附近噪音还是原大于分体式空调或者我原来的中央空调。

发表于 2020-7-21 11:03 |显示全部楼层
此文章由 whodidthat 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 whodidthat 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
David 你好,上次你和你的团队来安装的空调非常好。我老婆赞不绝口。谢谢!

我的老ActronAir中央空调又有问题了,我看了一下soft starter 错误代码是:low running current trip. 内外机主板上没有错误代码。请问会是什么原因?这个soft starter是今年2月才换的。启动电容已经检查过了,没有问题。

发表于 2020-7-21 21:21 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
流金岁月76 发表于 2020-7-21 07:56
谢谢专业回复。

我对声音比较敏感。如果整个VRV空调20-25K(包括安装)那是完全可以接受的。多付的10-15 ...

有静音管道。可以更换静音管道