[水电煤相关] Gas ducted heating 烧10分钟后火会都灭了…… [复制链接]

发表于 2015-9-11 03:39 |显示全部楼层
此文章由 final 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 final 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
连pilot 也灭了。
再去点pilot倒也点得着,就是烧不长时间。
问题大吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-9-11 11:49 |显示全部楼层
此文章由 neard 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 neard 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该是煤气输气有问题吧

发表于 2015-9-11 11:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 melinana 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melinana 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个好像是系统保护

发表于 2015-9-11 14:48 |显示全部楼层
此文章由 final 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 final 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
melinana 发表于 2015-9-11 10:50
这个好像是系统保护

保护啥?太热了?

发表于 2015-9-11 19:17 |显示全部楼层
此文章由 tttkoo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tttkoo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
温度到了设定值了吗?

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
final + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2015-9-11 19:23 |显示全部楼层
此文章由 ggjackie 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ggjackie 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
热电偶可能坏了

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
final + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2015-9-11 20:43 |显示全部楼层
此文章由 猫小本 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 猫小本 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换热电偶,150$走左右

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
final + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2015-9-12 01:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 manpgt 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 manpgt 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
到网上买个thermolcouple,自己换

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
final + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2015-9-13 06:00 |显示全部楼层
此文章由 final 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 final 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tttkoo 发表于 2015-9-11 18:17
温度到了设定值了吗?

可能没到

发表于 2015-9-13 07:15 |显示全部楼层
此文章由 melnotes 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melnotes 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
怎么样了,修好了吗

发表于 2015-9-13 07:38 |显示全部楼层
此文章由 allenlan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 allenlan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pilot light应该是独立于温度控制的,你的这个情况应该是thermalcoupler坏了

评分

参与人数 2积分 +6 收起 理由
yuan918 + 4 感谢分享
final + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2015-9-13 13:34 |显示全部楼层
此文章由 tttkoo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tttkoo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
final 发表于 2015-9-13 05:00
可能没到

到了停下就是设定太低,没到就是坏了

发表于 2015-9-13 19:00 |显示全部楼层
此文章由 ggjackie 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ggjackie 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Tradelink 大约30刀一个

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
final + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2015-9-14 12:50 |显示全部楼层
此文章由 final 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 final 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
melnotes 发表于 2015-9-13 06:15
怎么样了,修好了吗

天热了,可能等明年再说了。希望不要再冷啊。。。

发表于 2015-9-14 12:56 |显示全部楼层
此文章由 final 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 final 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找人来修过了,上个月。invoice上是这么说的:
replaced themo coupling and tested ok.  
The thermostat is out of calibration & noisy fan motor. May need replacing in the near furute.

感觉他是不是换了个doggy thermo coupling...