[环保节能] 麻烦大家帮我看看是不是被骗了 [复制链接]

发表于 2019-7-17 13:13 |显示全部楼层
此文章由 cash.xin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cash.xin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 cash.xin 于 2019-7-17 12:19 编辑
marsboy10 发表于 2019-7-17 12:02
比如说, 今天9-5点,太阳能发了30度电, 在这段时间, 你自己家的电器用了5度。  你剩了 25度自己没用, ...


还有你这个例子举得不对

因为按照你的意思,哪怕白天不用,也是30*0.18,$5.4,晚上用10度+supply,$4

无论如何都会有$5.4-$4=$1.4的credit

然后小问题,你的计算本身也出错了,$4.5-$4=$0.5,而不是$1.5,我没看错吧。。?

然后总结一下,就是你这个例子的问题在于,你把白天的发电量高估了,我朋友的feed in才100多kw,他白天没用,是如何做到每天白天30度,一个月才100度的

而我猜,你高估的原因是因为你自己的账单,feed in很大,所以你认为白天一定发很多电,比你的feed in的用量还要高的,不然你是不会得出这个结论的,而我认为,白天用了才会有,所以feed in才会差别这么大,只有100多度,按你的意思,他100多度feed in,白天一定用了很多,所以剩余的feed in才这么少,但实际情况是白天没有用多少

我装太阳能的时候,那个人也跟我解释过你类似的东西,但我有我自己的理解,所以并没有去深究他的解释,我也不在乎,装的原因是因为觉得政府补助合算(这个算题外话,跟我们讨论的东西无关),我现在看,从理论上来说,你和他的解释的确是更符合理论的,只是,实际中,我无法这么套用,因为套不上。。
这辈子最自豪的事情就是跟老婆走一起的时候会被人认为是土豪
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2019-7-17 13:26 |显示全部楼层
此文章由 Apple123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Apple123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
10个板子9500刀,黑啊。

ebay上自己买10个板子也就1000多,加其他的不会超过2500吧,找电工装上去也就几百块到1千?

发表于 2019-7-17 16:13 |显示全部楼层
此文章由 marsboy10 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 marsboy10 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 marsboy10 于 2019-7-17 15:20 编辑
cash.xin 发表于 2019-7-17 12:13
还有你这个例子举得不对

因为按照你的意思,哪怕白天不用,也是30*0.18,$5.4,晚上用10度+supply,$4


发电量是有历史数据支撑的,  6kW的产品,年发电 在 7000度左右。 这个数据是墨尔本的正常数据。 夏天比冬天多发1倍以上。

您先搞清楚您朋友家装了多少容量, 我家基本,夏天自用100~200度,卖掉 600~700度, 冬天自用100度左右, 卖100~200度。

有电费账单为证。

你可能看的你朋友是 6月的账单, 或者5月的账单,冬天是有可能只卖100度的。 我家6月卖了180度。

夏天会翻好几倍

发表于 2019-7-17 16:19 |显示全部楼层
此文章由 cash.xin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cash.xin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 cash.xin 于 2019-7-17 15:22 编辑
marsboy10 发表于 2019-7-17 15:13
发电量是有历史数据支撑的,  6kW的产品,年发电 在 7000度左右。 这个数据是墨尔本的正常数据。 夏天比 ...


按照你说的理论,卖掉的如果你说能体现在帐单上,那我可以理解,自用的账单上哪里可以体现呢?

feed in的部分是卖掉的还是自用的?必然只是其中之一吧?那另一个在哪里呢?

就不看我朋友家的,我看我自己家的也会得出我自己的那套理论的数据,没有solar前,我大概每个月250~300度,有了太阳能之后,把所有的peak, off peak, shoulder, feed in加一起,还是这么多,所以我就没法理解你说的。。

我就是想搞清楚,才不断跟你讨论的,我都觉得我有可能丢脸了,我如果不是为了搞清楚,我还回复个啥。。让帖子沉了算了
这辈子最自豪的事情就是跟老婆走一起的时候会被人认为是土豪

发表于 2019-7-17 16:22 |显示全部楼层
此文章由 marsboy10 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 marsboy10 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cash.xin 发表于 2019-7-17 15:19
按照你说的理论,卖掉的如果你说能体现在帐单上,那我可以理解,自用的账单上哪里可以体现呢?

feed in ...

账单上的feed in部分是卖电卖掉的,  自用的账单上是没有体现的

你可以看看逆变器的监控数据,现在都有wifi app的监控, 比如逆变器app显示,本月发电900度, 你的账单feed in是700度, 就是代表你自发自用了200度。

这个自己用了多少,是用总发电减去上网卖的电。这个叫做,自发自用,余电上网。

发表于 2019-7-17 16:29 |显示全部楼层
此文章由 cash.xin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cash.xin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 cash.xin 于 2019-7-17 15:32 编辑
marsboy10 发表于 2019-7-17 15:22
账单上的feed in部分是卖电卖掉的,  自用的账单上是没有体现的

你可以看看逆变器的监控数据,现在都有w ...


嗯,也就是说,你的是6kw的,我家是5kw多一点的

就不看我朋友家的,我看我自己家的也会得出我自己的那套理论的数据,没有solar前,我大概每个月250~300度,有了太阳能之后,把所有的peak, off peak, shoulder, feed in加一起,还是这么多(指的是用量,不是账单),所以我就没法理解你说的。。

那个监控的东西我也有,确实我都没看过那个

你家夏天太阳能之前用多少的账单你还有吗?其实,我觉得如果我还继续支持我的理论,那唯一的可能就是这个太阳能的体系是一个骗局,就是说的东西和实际的不一样,包括那个监控都是作假的

我确实是看了我去年太阳能之前的账单和今年有了之后的对比的,用电量没什么实质性变化,也就是说,对于我家来说,平白无故的多了一部分抵消的用量而不显示在账单上,而除去这部分抵消的,剩下的居然跟没装太阳能之前用的一样,你能理解我说的不?所以,我就算明白你的理论,认为你的理论对,我也没办法在实际中把他套用上

而且你得例子还举了一个一天30度的发电。。你让我怎么去理解。。

我就是想搞清楚,才不断跟你讨论的,我都觉得我有可能丢脸了,我如果不是为了搞清楚,我还回复个啥。。让帖子沉了算了
这辈子最自豪的事情就是跟老婆走一起的时候会被人认为是土豪
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-7-17 16:33 |显示全部楼层
此文章由 marsboy10 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 marsboy10 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cash.xin 发表于 2019-7-17 15:29
嗯,也就是说,你的是6kw的,我家是5kw多一点的

就不看我朋友家的,我看我自己家的也会得出我自己的那套 ...

我有, 我有个贴子,是我家账单,包括安装前,和安装后

你查查,我发你链接

就是我家账单记录贴子

http://www.oursteps.com.au/bbs/f ... &extra=page%3D1

发表于 2019-7-17 16:58 |显示全部楼层
此文章由 cash.xin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cash.xin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 cash.xin 于 2019-7-17 16:08 编辑
marsboy10 发表于 2019-7-17 15:33
我有, 我有个贴子,是我家账单,包括安装前,和安装后

你查查,我发你链接


那你得跟我的差不多,我也差不多是这个kw数,

我实际开始并网应该是今年3月7账单截至3.27,20天,feed in是227.52kw
你跟我最接近的那个3月6~4月4的,feed in是597.59kw,30天

我家没空调,用的是水冷,别跟我说空调更省电,我就是为了省电才装的水冷,如果不是,那我会崩溃的。。所以,我还是无法理解,我们几乎一样的solar,你比我多了10天,产电率(或者说卖电率)比我高了2.6倍是怎么做到的,按照你的理论,我卖的应该比你多才对

而反过来,如果套用我的理论,这就合理了,就是你因为白天用的多,有用才有返的理论,所以才能达到一样的solar,比我产出多了那么多的电,我想你理解我意思吧?

换句话说,如果你的理论正确,也就是我骗你了,我实际上这20天疯狂用电了,那我家得豪成啥样,有啥电器才能疯狂用掉这么多电。。

你有没有考虑过其实你也是被这个系统骗了的可能性呢?

第二个图是为了证明我没有忽悠你,我确实是5kw多一点的,而且给我装的是我朋友,他给我的是270*20(本来是19块,给我按5kw的钱算的,后来又多给我拿了一块)

如果我说的不对的地方,希望指正



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这辈子最自豪的事情就是跟老婆走一起的时候会被人认为是土豪

发表于 2019-7-17 19:53 |显示全部楼层
此文章由 marsboy10 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 marsboy10 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cash.xin 发表于 2019-7-17 15:58
那你得跟我的差不多,我也差不多是这个kw数,

我实际开始并网应该是今年3月7账单截至3.27,20天,feed i ...

你写的我眼晕了都。

系统是不会骗人的,我就是搞这个的, 我干了15年电力, 这点读数还是不会搞错的。

我分析,你的5KW, 朝向应该是分散开的,有2个朝向, 我家都是 30度角 Tilt支架的正北向,发电量我们有差距。

你不要到处打听,你看自己家的账单。你的机器可以告诉你发了多少,你的账单可以告诉你上网了多少,差额就是你自己用的数量。

就算相同的装机容量,因为角度、朝向的不同, 同一天的发电量都不一样,不是简单两家装机容量一样,就发一样的电的。

发表于 2019-7-18 10:31 |显示全部楼层
此文章由 cash.xin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cash.xin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 cash.xin 于 2019-7-18 09:40 编辑
marsboy10 发表于 2019-7-17 18:53
你写的我眼晕了都。

系统是不会骗人的,我就是搞这个的, 我干了15年电力, 这点读数还是不会搞错的。


如果你不愿意看我写的完整东西,你是无法理解我说的东西,其实你说朝向的问题,但是朝向也不会导致如此大误差,我下面会有更进一步解释

我昨天的截图里面有总发电量 1413.1kw,是从去年10月就开始用的,由于那个时候换公司,导致这个并网递交给了前公司,所以导致最后3.7才成功(我发现的晚了)

我所有账单加一起是956.23kw的feed in,截止到6月27,就算忽略这几个月的误差,就算是不同朝向,1413.1-956.23=456.87,假设456.87是我用的,956.23是feed in,你不觉得这个跟你的数据出入有点太大了么?并不是朝向就能解释的,朝向可以解释你我的误差(虽然还是很悬,因为差距实在太大),但是朝向无法解释我自己的账单

你说我写的你都晕了,但是我写的很清楚,事实就是,无非2种情况,1,我说谎了,2,政府说谎了

你说的理论的确是没错的,因为我昨天找了一个vic.gov的网站上面跟你的理论一模一样,但我无法套用,我朋友的跟我是一个情况,他也是5kw的,安装的是我推荐的朋友,我一个这样的话,2个也这样?而且他比我还夸张,而我们的差别就是,我白天比他用的多,所以feed in多,这就是真实情况

我的理论完整版我想应该是这样:这个东西的理论和实际操作有出入,实际操作是feed in的确是rebate的部分,可这个rebate的部分同时是自己用的,而由于这部分电没有消耗到国家发的电,所以政府把这部分没有消耗国家能源的部分同时又给了补助

但我的这个理论跟政府给的解释的确是完全不一样的,所以我之前一直说,这可能是政府骗局,而如果google的话,会同时找到美国的关于类似的太阳能体系的解释,根据土澳的尿性,可能是政府想copy美国的体系,结果copy成了另一个样子,但自己却认为自己copy对了,这就是我的完整理解,而且可以套用在任何人身上,你是卖太阳能的,我是retailer的销售,所以我接触到的有太阳能的账单不比你少,我早就有这个疑惑了,所以才一直没有认同政府这个理论,而且我脑子里总是有rebate这个词,而不仅仅是feed in
这辈子最自豪的事情就是跟老婆走一起的时候会被人认为是土豪

发表于 2019-7-18 10:38 |显示全部楼层
此文章由 cash.xin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cash.xin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 cash.xin 于 2019-7-18 09:51 编辑
marsboy10 发表于 2019-7-17 18:53
你写的我眼晕了都。

系统是不会骗人的,我就是搞这个的, 我干了15年电力, 这点读数还是不会搞错的。


不过你我要想搞清楚这个问题都不是难事

明年同一时段,你忍一个月别用空调,我一个月疯狂用电,我们都能找到答案

不对,其实你不用忍,因为你多了一个冰箱,你只需要按照你2月的使用方式一样使用,看feed in是增加还是减少,如果增加,那就是我对,如果减少,那就是我错
这辈子最自豪的事情就是跟老婆走一起的时候会被人认为是土豪
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-8-14 15:03 |显示全部楼层
此文章由 wossteven 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wossteven 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个9000多应该含了STC的价格,他们公司估计不帮客户抵扣STC的费用的。抵扣费用应该有3300多。另外加上政府补贴2225,如果真的是这样的话实际的价格就只有3975澳币,板子和逆变器如果是好牌子的话这个价格还是可以接受的。