这周一直下雨,让我热别担心换不成,毕竟consumer mains还得拉线呢
周四和二级电工说好的周六,因为天气预报说周六不下雨
结果周四周五下了很多雨,天气预报说周六也得下雨,心里凉了一大截
不过还好早上并没有下雨,电工也准时八点出现,带着另一个电工一起来的
师傅手脚很麻利,就听到外面咚咚咚咚的敲击声,出去看了一下就发现以前的电箱被打开了
再过了一会,师傅说要断电几个小时,我们就出去买东西了,等回来的时候看起来已经做的差不多了
一点半的时候师傅说做完了,让我们检查一下,就一项项看,地针,入户线更新,switchbox改成三相,现在家里可以有3个50A的容量了,MPD
然后把家里的电器全部都检查了一下,一切正常, 整个活下来$1,700, 两个电工做了5.5小时, 包括了材料, certificate和给AUSGRID的报告,我觉得还是可以的, 毕竟这个也算是specialist了,不可能像handyman那样$40一个小时给我做
师傅晚上把报告发给AUSGRID同事给我们发一份certificate, 然后太阳能公司提交了新申请,接下来的两周等AGL再上门换solar meter就完结啦.目前太阳能差不多安装了一个月,已经发了接近$200的电了,而因为solar meter还没换,每天发电赚的钱就拿不到...希望接下来换solar meter一切顺利
consumer mains前后
电箱前后
switchbox前后
地针
二级电工这一段如果有啥心得的话,那就是1.)一定要正规 2.)一定要了解方案的影响
我在service seeking上面po二级电工的活,其实不少一级电工(或是general eletrician吧,非ASP level 2)都说他们可以做这个
但这是严格不允许的.我记得我们已经回绝过几个了,但是有几个一级电工说他们总做这种活,没事...还有一个哥说他的朋友是二级电工,可以以他的名义做.我觉得还是得多注意,这个涉及到电网,出了人命就不好了. 如果你也需要找二级电工, 通过这个表(https://energysaver.nsw.gov.au/s ... eport_website_0.pdf)找非常有针对性, 就算不是在ASP level 2的表里面找的,也得确保给你干活的电工在里面
第二个就是, 方案一定得明白,尤其是这种很专业的活. 我们家本来是三相电入户,但是有个二级电工说如果按单相电来整改的话费用是一半,这样的后果就是我们家现在最大的电容就是63A,而不是现在的150A, 如果以后需要开着中央空调, 同时在工具间里面用一下power tool,可能就捉襟见肘了. 还有就是价格一定要和方案对齐, 有个二级电工报价只包含MPD, 要价$1,600, 另外一个只包含MPD的报价是$450, 都是ASP level 2. 还有的电工说我的线可以包起来, consumer mains帮我刷了, 这样多收$500, 请二级电工做handyman得活自然还是付二级电工的价格...这种情况最好就只做二级电工的活,可以多省下一些钱 |