楼主:feox

[修房建房] 建房的那点事——So Easy, 人人都能会! ——上图喽!80件事全公开! [复制链接]

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-3-9 16:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 TDI 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 TDI 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 TDI 于 2015-3-9 16:18 编辑
feox 发表于 2015-3-9 16:13
谢谢分享,欢迎继续指教。

Site Cut 目的是平地,level 不用100%精确,在管道铺好,混凝土工在dig the t ...


Dig trench怎么是混凝土工的事,那叫detailed excavation,对于house无非就是找个小挖掘机而已. Bulk excavation当然level要精确了否则你怎么算出 SOG concrete volume的准确数值?
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-3-9 16:19 |显示全部楼层
此文章由 feox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 feox 于 2022-3-24 08:03 编辑
TDI 发表于 2015-3-9 16:07
2根本不是问题,没人在乎实际的fence位置,测量员用的类似 GPS一样的仪器测量依据的参照点和fence关系是0 ...


做set-out的人,大多不用经纬仪,set-out是按title boundary 直接拉尺子来定点的。
(这里有误,曾见过一次,有个老头是用尺子拉的,如今想来,大概是在double check, 所有项目都有用经纬仪定level 和Peg的。)

我提出这个不同,是想说,有时候图纸上显示理boundray1.5m, 但有人拿尺子量后只有1.3米的问题。

另外,title boundary 前面标记在footpath 上,后面和两侧的直接定在Fence上,写着1m to boundary, 这算不算和fence的关系呢?

发表于 2015-3-9 16:19 |显示全部楼层
此文章由 mr.houseband 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mr.houseband 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
支持一下,谢谢楼主!!
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-3-9 16:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 TDI 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 TDI 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
feox 发表于 2015-3-9 10:15
三,结构 Framing
这里有一些pre-order, 包括:


超过4.5米木头就不行了?原木咱不说了,就是LVL也轻易秒杀这跨度。

发表于 2015-3-9 16:24 |显示全部楼层
此文章由 feox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
TDI 发表于 2015-3-9 16:14
Sewer downpipe位置没讲究要么放墙体里要么放 riser里无非就是裹层acoustic insulation而已否则太吵 ...

sewer stack to upper floor, need boxed and plastered, townhouse的内墙大多90的frame, 直接放墙里不行,得找个wardrobe或者车库的墙角吧?
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-3-9 16:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 TDI 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 TDI 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
feox 发表于 2015-3-9 16:19
做set-out的人,大多不用经纬仪,set-out是按title boundary 直接拉尺子来定点的。

我提出这个不同,是 ...

第一次听到做测量不用仪器的。。。好吧也许真的高手在民间
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-3-9 16:26 |显示全部楼层
此文章由 feox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 feox 于 2022-3-24 08:06 编辑
TDI 发表于 2015-3-9 16:11
4是没人放钢筋的,SOG放层top mesh了事,工程师happy工人也happy


我发个帖,还要把 Reinforced steel 和 Steel mesh挑出来说吗?都说了是给个框架,细节再讨论。谢谢你和我讨论。
(名词没搞明白,地基里面的钢筋统称 Reinforced Steel,面积叫Slab Mesh, 沟筋叫Trench Mesh, 单筋叫Bar,例如N12 Bar)
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-3-9 16:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 TDI 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 TDI 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
feox 发表于 2015-3-9 16:24
sewer stack to upper floor, need boxed and plastered, townhouse的内墙大多90的frame, 直接放墙里不行 ...

我不是hydraulic engineer只是觉得你的sewer dp有点粗了。

发表于 2015-3-9 16:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 frankhuang1979 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frankhuang1979 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
技术帖,LZ厉害。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-3-9 16:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 TDI 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 TDI 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
feox 发表于 2015-3-9 16:26
我发个帖,还要把 Reinforced steel 和 Steel mesh挑出来说吗?都说了是给个框架,细节再讨论。谢谢你和 ...

现在house基本没什么reinforced steel了,strip footing里也是trench mesh+clip这样省人工。我不是来讨论的是指正的

发表于 2015-3-9 16:33 |显示全部楼层
此文章由 feox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
TDI 发表于 2015-3-9 16:17
Dig trench怎么是混凝土工的事,那叫detailed excavation,对于house无非就是找个小挖掘机而已. Bulk excav ...

没有说过dig trench是concreter的事,两组人在工地上是要合作的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-3-9 16:36 |显示全部楼层
此文章由 feox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
TDI 发表于 2015-3-9 16:22
超过4.5米木头就不行了?原木咱不说了,就是LVL也轻易秒杀这跨度。

Smart Beam 还能到6m呢,你说这有意思吗?我也不是Engineer, 我给大家一个概念,你去给我扣数字?
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-3-9 16:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 TDI 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 TDI 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
feox 发表于 2015-3-9 10:15
三,结构 Framing
这里有一些pre-order, 包括:


钢结构的现场连接以螺栓连接为主而不是焊接,welding主要在车间完成。如果测量只用尺子那误差是超大的所以要现场量。钢结构一般都预制,大型结构用xsteel连上数控机床预制基本严丝合缝

发表于 2015-3-9 16:39 |显示全部楼层
此文章由 feox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 feox 于 2022-3-24 08:07 编辑
TDI 发表于 2015-3-9 16:25
第一次听到做测量不用仪器的。。。好吧也许真的高手在民间


测量不同:

你坐Site Feature Survey, 当然用经纬仪,你确定Title Boundary 用经纬仪,你做个Set-out 拉个尺子就行了。
(这个是错的,要用经纬仪)

发表于 2015-3-9 16:39 |显示全部楼层
此文章由 kvwangkv 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kvwangkv 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
好牛啊!!加上图就更好啦

发表于 2015-3-9 16:39 |显示全部楼层
此文章由 frostywb 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frostywb 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
此帖要火
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-3-9 16:41 |显示全部楼层
此文章由 feox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
TDI 发表于 2015-3-9 16:27
我不是hydraulic engineer只是觉得你的sewer dp有点粗了。

100自己去量。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-3-9 16:42 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 TDI 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 TDI 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
feox 发表于 2015-3-9 16:36
Smart Beam 还能到6m呢,你说这有意思吗?我也不是Engineer, 我给大家一个概念,你去给我扣数字? ...

你不是engineer我是啊,别人4米5跨度都买钢梁那我只能代表Onesteel之类钢厂谢谢您了

发表于 2015-3-9 16:43 |显示全部楼层
此文章由 gkwinner 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gkwinner 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2015-3-9 16:44 |显示全部楼层
此文章由 pikemanz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pikemanz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mark

发表于 2015-3-9 16:45 |显示全部楼层
此文章由 feox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 feox 于 2022-3-24 08:10 编辑
TDI 发表于 2015-3-9 16:30
现在house基本没什么reinforced steel了,strip footing里也是trench mesh+clip这样省人工。我不是来讨论 ...


我怎么总是发现转角处会放F3-12的螺纹钢筋呢?况且这是重点吗?一个人对盖房子感兴趣,了解个大概已经很有益了,具体工作都是专业人去做。
(最常规的2m 长的Re-entrance Bar 罢了,好可笑啊,上一段居然说house没有用Reinforced Steel)
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-3-9 16:47 |显示全部楼层
此文章由 lxn_xiao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lxn_xiao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
只等楼主建完谈感受

发表于 2015-3-9 16:47 |显示全部楼层
此文章由 feox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
TDI 发表于 2015-3-9 16:38
钢结构的现场连接以螺栓连接为主而不是焊接,welding主要在车间完成。如果测量只用尺子那误差是超大的所以 ...

不懂胡说。钢与其他材料通过screw, 钢梁之间的接缝需要焊接,大量焊接工程在工地完成。

发表于 2015-3-9 16:49 |显示全部楼层
那就谢谢指正了,如果我像您这么知识丰富,我会愿意更多的分享的。

发表于 2015-3-9 16:50 |显示全部楼层
此文章由 令狐一刀 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 令狐一刀 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
业余和专业的区别在于细节。每个人其实都可以盖房子,只有你有足够的钱和时间。每个行业都有两种人,half bottle full 和 half  bottle empty。

发表于 2015-3-9 16:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ltall1001 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ltall1001 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
跟貼!!

发表于 2015-3-9 16:50 |显示全部楼层
此文章由 feox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
TDI 发表于 2015-3-9 16:42
你不是engineer我是啊,别人4米5跨度都买钢梁那我只能代表Onesteel之类钢厂谢谢您了 ...

佩服!
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-3-9 16:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 TDI 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 TDI 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
feox 发表于 2015-3-9 16:45
我怎么总是发现转角处会放F3-12的螺纹钢筋呢?况且这是重点吗?一个人对盖房子感兴趣,了解个大概已经很 ...

N12 bars是构造筋你一个house的用量可能两只手都能举起来。F3是什嘛意思 3可能是3根如果放entrant corner这F真是百思不得其解。

发表于 2015-3-9 16:53 |显示全部楼层
此文章由 说说看 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 说说看 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主辛苦了!具体说说planning permit, working drawing的过程?以及费用?谢谢