楼主:david_aircon

[自购小窝] 有关空调维修的问题总结 [复制链接]

发表于 2023-10-25 10:11 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 che999 于 2023-10-25 10:13 编辑
genau 发表于 2023-10-24 22:00
醍醐灌顶!

还有一个遗留问题,可能是电机方面的。


那个小空间,确实很难,

troubleshooting你可以用plumber cctv camera,记得差点的ebay不到100,有20米,你拿进去管道看看,摄像头前面可以系个头巾什么的,看看有没有风,可以判断哪里是堵住的,风从哪里断的

先找到问题,之后都好办了,找问题阶段,time consuming,也费银子

我家是一楼装的两个7kw的分体,二楼中央,今后坏了,维修成本高了,你也可以这样设计
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-10-26 22:03 |显示全部楼层
此文章由 liujack88 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 liujack88 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家的中央空调似乎不工作了,是三菱的空调,不知道可不可以直接换一个三菱的空调,保留原有的管线和控制器。型号是Model FDC-61HEA。

发表于 2023-10-27 10:05 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
liujack88 发表于 2023-10-26 21:03
我家的中央空调似乎不工作了,是三菱的空调,不知道可不可以直接换一个三菱的空调,保留原有的管线和控制器 ...

你好Jack,

这是很老的一款空调,现在的三菱空调已经在2010年从R22升级到R410了,然后又在2020年被澳洲政府强制在6年内从R410升级到R32了。
空调厂家和fair trading对于管线的reuse是有很多conditions和restrictions的,否则要么影响空调正常使用、要么影响新空调保修、要么影响你的房屋保险。
具体情况只能具体inspection之后才知道。

发表于 2023-10-28 09:35 |显示全部楼层
此文章由 genau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 genau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 genau 于 2023-10-28 10:01 编辑
che999 发表于 2023-10-24 12:39
12v和24v的不需电工,你也不用买大金的

到底是12v还是24v的还有管道大小mm,你上屋顶看看,买跟之前的一 ...


嗨,che999。
昨天我上屋顶初步检查了现场,发现如下信息:
1、分区面板供电为24V AC,如图一。
2、电机供电为24V AC,通过RJ12接口供电,如图二、图三。
3、Room2/3/4由一个电机集中控制,如图四。
4、所有的电源线、控制线通过图五的孔同道中人二楼的控制面板后面。
5、空调管道外部包裹了隔热层,无法准确测量尺寸。所以我测量了damper motor所在的部分,周长为39英寸、直径为320毫米,前者换算的半径为157毫米,和直接测量的结果很接近。因此,推算出管道的直径应该是300毫米,也符合澳洲标准150/200/250/300/350。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-10-28 09:55 |显示全部楼层
此文章由 genau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 genau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
genau 发表于 2023-10-28 09:35
嗨,che999。
昨天我上屋顶初步检查了现场,发现如下信息:
1、分区面板供电为24V AC,如图一。

如下是目前和未来的原理图。
初步考虑的步骤如下:
1、取下old Damper Motor。
2、将现有分叉口连接到空调机。
3、切开通往Room 2/3/4的三根管道。
4、将old Damper Motor接到Room 4的管道中。
5、将Damper motor new 1接到Room 3的管道中。
6、将Damper motor new 2接到Room 2的管道中。
7、将三个Damper Motor的线穿过天花板,接到6区面板后面。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-11-9 17:48 |显示全部楼层
此文章由 bobova 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bobova 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david 您好,

我家的空调现在外机风扇有转动,  但是听不到压缩机启动,而且 没有冷风出来.

拆开外机壳后, 发现有电线烧了.  请问可能是什么故障, 应该怎么处理.

非常感谢您的帮助





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-11-11 06:24 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bobova 发表于 2023-11-9 16:48
david 您好,

我家的空调现在外机风扇有转动,  但是听不到压缩机启动,而且 没有冷风出来.

你好,这个必须请专业人士,专业人士,专业人士 做。重要事情说三遍。这个小的来说是空调维修,大的来说涉及到到你的房屋保险

发表于 2023-11-11 06:27 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bobova 发表于 2023-11-9 16:48
david 您好,

我家的空调现在外机风扇有转动,  但是听不到压缩机启动,而且 没有冷风出来.

先查一下你家房屋保险包括家电这部分吗?包括的话要一份检查报告+报价即可。
f这段线烧了最主要是绝缘老化,或者有冷凝水顺流而下。当然压缩机过流,昆虫咬食…都有可能

发表于 2023-11-11 11:07 |显示全部楼层
此文章由 cyber 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cyber 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好David,请教一个问题。 我7月装了三菱电机14Kw的空调,制冷和制热都很满意。不过我发现控制面板上显示的回风口温度跟房间实际温度总是相差比较大。昨天室外温度40,我设定空调温度26. 房间温度很快就降到24,但控制面板上显示的回风口温度总是在36以上,开了将近5个小时回风口显示温度才降到32左右. 我想问问这会影响空调的变频吗?会不会一直全功率运行?即使室温已经比预设的温度要低了,但回风口的温度还是比预设的温度高。回风口的滤网我经常吸尘和清洗。谢谢!

发表于 2023-11-11 11:20 |显示全部楼层
此文章由 bobova 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bobova 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-11-11 06:27
先查一下你家房屋保险包括家电这部分吗?包括的话要一份检查报告+报价即可。
f这段线烧了最主要是绝缘老化 ...

非常感谢 David抽空看我的帖子,  并提供宝贵建议.

Best wishes!

发表于 2023-11-12 08:01 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cyber 发表于 2023-11-11 10:07
你好David,请教一个问题。 我7月装了三菱电机14Kw的空调,制冷和制热都很满意。不过我发现控制面板上显示 ...

你好,很很好的问题。回风温度是你的温度监测点。
会影响变频和室内温度的,你的设置温度-回风口温度=工作频率。三菱电子是真正的全桥逆变器,所以回风和设置温度温差越大,工作频率越高,反之会越低。
建议你安装一个外接温度传感器,放在主卧里面,这样检测温度点就是主卧了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-11-12 08:01 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bobova 发表于 2023-11-11 10:20
非常感谢 David抽空看我的帖子,  并提供宝贵建议.

Best wishes!

您客气了

发表于 2023-11-12 11:00 |显示全部楼层
此文章由 cyber 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cyber 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-11-12 06:31
你好,很很好的问题。回风温度是你的温度监测点。
会影响变频和室内温度的,你的设置温度-回风口温度=工 ...

Thanks,David!

发表于 2023-11-22 21:59 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

您客气了。

发表于 2023-11-26 18:17 |显示全部楼层
此文章由 jd_chen1978 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jd_chen1978 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
您好David。想请教一个问题:
家有大金空调出风口漏水有一阵子,拆开发现水槽过溢,排除了管道堵塞。屋顶有个“Easy 20”超烫,而且无法将水槽的水泵上屋顶。请问是这个“Easy 20” 不正常工作造成水槽过溢漏水吗?哪里可以买到这个配件?谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-11-26 19:47 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jd_chen1978 发表于 2023-11-26 17:17
您好David。想请教一个问题:
家有大金空调出风口漏水有一阵子,拆开发现水槽过溢,排除了管道堵塞。屋顶有 ...

你好,我没用过这种水泵。如果无法泵上屋顶的话换一个就好了。现在靠谱些的水泵大几百块钱

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
jd_chen1978 + 4

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2023-11-26 22:46 |显示全部楼层
此文章由 jd_chen1978 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jd_chen1978 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-11-26 19:47
你好,我没用过这种水泵。如果无法泵上屋顶的话换一个就好了。现在靠谱些的水泵大几百块钱 ...

多謝David, 剛剛給你發了私信,請查看。

发表于 2023-12-8 23:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 白兔 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 白兔 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好,三星中央空调,面板显示A0 E154,空调机不工作,请问如何修理?费用多少?谢谢

发表于 2023-12-9 15:54 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
白兔 发表于 2023-12-8 22:27
你好,三星中央空调,面板显示A0 E154,空调机不工作,请问如何修理?费用多少?谢谢 ...

你好,公寓的空调要割掉天花板才能修理,费用很高。

发表于 2023-12-9 16:49 |显示全部楼层
此文章由 YHB64668 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 YHB64668 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
什么时候我们昆州也有这么专业的师傅!

发表于 2023-12-13 00:25 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
YHB64668 发表于 2023-12-9 15:49
什么时候我们昆州也有这么专业的师傅!

您过奖了,论坛里十几位专业师傅,我知道BNE就有两三个师傅很靠谱,平时看他们和网友互动的问题我们专业人士一看就懂的,很靠谱。
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-12-14 00:54 |显示全部楼层
此文章由 yuanpings 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yuanpings 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-12-13 00:25
您过奖了,论坛里十几位专业师傅,我知道BNE就有两三个师傅很靠谱,平时看他们和网友互动的问题我们专业 ...

您好!感谢您七年如一日奉献您的经验和睿智为大众服务!我家于2019年安装了大金中央空调。今天突然三相空调总开关跳闸。切断外机电源,总开关不跳闸。有一相火线与零线之间只有120欧姆,是由于一个单独小开关一端接电源,另一端一平方毫米电线引出线(对内机的联络线?)对零线电阻很低所致。关掉这小开关,重新合上总开关和外机开关不跳闸,有线控制屏电源灯亮,各房间空调按钮按下按钮灯也不亮。疑为小开关另一端一平方毫米电线引出线引到室内机的某部件损坏,如温控电阻坏了?请予指教。详情请见附件中的外机铭牌和外机内部实拍照片。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-12-14 00:59 |显示全部楼层
此文章由 yuanpings 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yuanpings 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yuanpings 发表于 2023-12-14 00:54
您好!感谢您七年如一日奉献您的经验和睿智为大众服务!我家于2019年安装了大金中央空调。今天突然三相空 ...

白色小开关是竖挂的,请问一端一平方毫米的红线引到内机何部件(如温控电阻?),在哪能买到?

发表于 2023-12-14 01:04 |显示全部楼层
此文章由 yuanpings 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yuanpings 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yuanpings 发表于 2023-12-14 00:59
白色小开关是竖挂的,请问一端一平方毫米的红线引到内机何部件(如温控电阻?),在哪能买到? ...

我的电邮是yuanpings@hotmail.com,或烦私信。万分感谢!

发表于 2023-12-14 16:55 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yuanpings 发表于 2023-12-13 23:54
您好!感谢您七年如一日奉献您的经验和睿智为大众服务!我家于2019年安装了大金中央空调。今天突然三相空 ...

您客气

量一下三相对零电压,是不是缺相了?
量电阻意义不大的,因为内机最主要组成部分就是风扇电机,电机线圈的阻值本身就非常小。我们量电阻时候只看是不是无穷大段路了。

发表于 2024-1-16 23:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 逍遥剑法 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 逍遥剑法 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好david,我想请教一个很奇怪的问题。

最近买了套房,房子的是split cooling system, 每一件卧室都有一个三菱的空调,外机是安装在在屋顶上的。

可是有两间房间的空调必须一起开才制冷,单独只开一个的话,只会出风,这两个空调都有独立的外机,但只隔了一面墙(虽然在两个房间)请问根据您的经验这可能是什么原因呢?会不会是当是安装的时候,两台内机用了一根管?

我这么猜想的原因是当我开了一间的空调,等待两分钟,去开另外一间的空调,会立即出冷风。但是我却不明白为什么单独只开一个空调的时候却不出冷风。

谢谢!
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-16 23:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 逍遥剑法 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 逍遥剑法 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
逍遥剑法 发表于 2024-1-16 23:40
你好david,我想请教一个很奇怪的问题。

最近买了套房,房子的是split cooling system, 每一件卧室都有一 ...

刚才忘说了,空调是2015年装的

发表于 2024-1-19 21:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 逍遥剑法 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 逍遥剑法 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
逍遥剑法 发表于 2024-1-16 23:40
你好david,我想请教一个很奇怪的问题。

最近买了套房,房子的是split cooling system, 每一件卧室都有一 ...

我看了下三菱的安装manuel,发现可能我两个房间的空调可能有下图的问题,麻烦david看一下,如果真的是这个原因的话,修理起来会很麻烦吗

发表于 2024-1-19 22:01 |显示全部楼层
此文章由 逍遥剑法 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 逍遥剑法 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
逍遥剑法 发表于 2024-1-19 21:48
我看了下三菱的安装manuel,发现可能我两个房间的空调可能有下图的问题,麻烦david看一下,如果真的是这 ...

如图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2024-4-1 23:23 |显示全部楼层
此文章由 pudge 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pudge 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
您好 David, 我想请教一下我家的空调问题。具体情况如下:

我家是2021年9月左右安装的大金中央空调(ducted),16kw,三相。 分两个区,zone1管客厅饭厅等开放空间(5个风口),zone2管卧室(4个风口),安装后头两年运行很好,制热制冷都很给力。

2023年6月开始发现制效果变差,就把问题提交给了大金。大金派第三方来检查维修,发现由于屋顶内机的coil组装位置太低(安装公司说他们拿到的机器就已经是这样组装好的,不是他们安装的问题,不过这点不重要),导致夏天制冷时coil底部长期泡在冷凝水中,已经生锈烂掉了,冷媒漏光。
于是大金给我们换了一套新的coil,并重新注入冷媒。除此之外,之前的安装公司也派人来重新调整了水槽坡度,也抬高了内机高度,避免coil再次泡在冷凝水中。

之后空调正常工作了大约4个多月,到11月天气变热的时候,又出现了制效果变差的问题。我们再次联系了大金,大金派遣了另一个第三方来检查维修。技术人员在打压测试后,没有发现任何泄漏,也没发现其他问题,只是说怀疑是上次给我们换coil的人没有按照正确的流程注入冷媒而导致的制效果变差。他没有进行任何维修,只是重新按照他说的“正确的流程”给我们重新加了冷媒。

空调又正常运行了3个多月,直到今年3月最热的那几天,我们再次发现制冷效果变得很差。这次我自己买了个红外温度计测试了一下,结果如下:
  • 白天室外38度,室内30度,两个zone都打开,设置温度20度,开启空调2个小时后,室内温度依然在29度。其中zone1的5个出风口温度都在24度左右,zone2的4个出风口温度都是29度。
  • 此时如果我单独开zone1,或者zone2,出风口温度都在24度左右,但是只要同时开启,zone2出风口就回到29度。
  • 傍晚凉快一些的的时候,室外32度,室内27度,空调设置为20度,两个zone同时打开,空调工作1小时后,室内温度大约降到24度,zone1出风口温度能低到12度,zone2出风口温度基本在室温24度左右。
  • 此时我单独开zone1或者zone2,出风口温度都能低到12,13度左右,但是只要同时开启,zone2出风口就又是回到24度。

9个出风口的风力都没有问题,zone2的出风口并没有比zone1的出风口离内机更远。此外,我还注意到,之前空调能正常工作的时候,尤其是开启后不久空调满负荷工作的那段时间,电表上能看到空调能耗大概在5-6kw的样子。现在空调开启后,能耗最多只在2kw左右。

我们已经联系了大金,下周会再次派遣之前给我们换coil的那家第三方过来,也不知这次能否修好。
不知道您之前是否遇到过类似问题,大概会是哪些原因导致的?
另外,不知道澳洲空调的三包法是如何规定的。质保期内,无法有效制热/制冷,维修超过一定次数,或者超过一定时间,问题依然无法解决,是否可以换一台新机器?

期待您的答复,谢谢。