发表于 2017-8-18 10:24 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
luluandmicky 发表于 2017-8-18 09:04
都拿到permit了。。。

你家的地势高,因为你修建的挡土墙没有排水系统,使地下水流到邻居家的土表上面,这在澳洲是不被允许的,如果你的邻居有足够的证据,是可以告你的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-8-18 10:31 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
luluandmicky 发表于 2017-8-18 09:04
都拿到permit了。。。

这个与DA或OC没关系,是要看你的挡土墙是否符合澳洲规范。
澳洲的挡土墙是必须有排水系统的,如果你没有做,那就是你的错了。
还有,挡土墙超过600mm高的话,必须有正规的结构设计,挡土墙的设计方案,必须经过DA或CDC的批准。

发表于 2017-8-18 10:39 |显示全部楼层
此文章由 artwo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 artwo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2017-8-18 09:24
你家的地势高,因为你修建的挡土墙没有排水系统,使地下水流到邻居家的土表上面,这在澳洲是不被允许的, ...

地势高为什么要修挡土墙?不是地势低的那方修的吗?

发表于 2017-8-18 10:49 |显示全部楼层
此文章由 wszhangxuan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wszhangxuan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
挡土墙超过60cm 还是1m 必须有 engineer 设计, 不能随便弄.  你的挡土墙距离fence 只有15cm, 也够近的. 有些地方要求80cm 还是1m来者.  你最好自己查查.

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
jdsy + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2017-8-18 12:02 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
artwo 发表于 2017-8-18 09:39
地势高为什么要修挡土墙?不是地势低的那方修的吗?

谁改变了原来自然的形状,就由谁来修建挡土墙。

发表于 2017-8-18 12:03 |显示全部楼层
此文章由 artwo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 artwo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2017-8-18 11:02
谁改变了原来自然的形状,就由谁来修建挡土墙。

是啊,我也觉得是这个道理

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
jdsy + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2017-8-18 12:05 |显示全部楼层
此文章由 artwo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 artwo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wszhangxuan 发表于 2017-8-18 09:49
挡土墙超过60cm 还是1m 必须有 engineer 设计, 不能随便弄.  你的挡土墙距离fence 只有15cm, 也够近的. 有 ...

我们这里好没有,就直接修了。然后有些留了20多公分,我看到大部分直接贴着Fence修。我们当时也贴着fence,觉得剩下花园面积。现在想想是错了的,能留出1m左右空间比较好

发表于 2017-8-18 19:46 |显示全部楼层
此文章由 goldfishxj 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 goldfishxj 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
建议楼主找PD,让他们找人来检查一下。
正常情况下 PD 所有的retaining wall 都是有 engineering design的, 除非是只有200mm高的garden edge似的假retaining wall. 而且造房子的过程中也是有surveyor检查过的。
但不排除retaining wall 后面的agi drain 出现什么问题。

发表于 2017-8-18 22:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 AFL123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 AFL123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
goldfishxj 发表于 2017-8-18 18:46
建议楼主找PD,让他们找人来检查一下。
正常情况下 PD 所有的retaining wall 都是有 engineering design的, ...

谢谢分享。
到下个月就住进五年了,没有发生任何问题,没有理由去找PD。
相信邻居找过COUNCIL AND PD, 应该拿到一切符合标准的文件。他们不开心,可以理解,但我不能帮什么,从拆房到完工,每一步都有申请,COUNCIL从未有任何疑问。
我们只是消费者,就像花钱买了辆车,只要我自己没有随意改装,有什么问题都是制造商的责任

发表于 2020-4-19 17:11 |显示全部楼层
此文章由 george1957 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 george1957 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我现在修理前任建造的挡土墙。挖开后发现修的AGI管子没有包透水无纺布,完全堵住了。另外,填埋的宽度只有一块砖宽,我都不想搞什么AGI那一套了,想直接混凝土掩埋。

发表于 2020-4-19 18:55 |显示全部楼层
此文章由 ccrrff 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ccrrff 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2017-8-18 09:31
这个与DA或OC没关系,是要看你的挡土墙是否符合澳洲规范。
澳洲的挡土墙是必须有排水系统的,如果你没有 ...

我怎么记得BCA是一米以上才要?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-19 19:04 |显示全部楼层
此文章由 yuyan0730 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yuyan0730 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一封律师信 最便宜估计100刀可以搞定
不理他 跟有没有这个信 一样样的
除非他钱太多 继续告 如果合法合理就陪他玩玩呗

发表于 2020-4-19 19:15 |显示全部楼层
此文章由 cwb1000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cwb1000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2017-8-18 09:31
这个与DA或OC没关系,是要看你的挡土墙是否符合澳洲规范。
澳洲的挡土墙是必须有排水系统的,如果你没有 ...

我觉得可以让他告,真告赢了就PD回来改呗。

首先这不是楼主的错,其次错了也不应该是楼主修吧!

发表于 2020-4-19 19:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 katherman 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 katherman 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还好没事,不过这邻居真烦
头像被屏蔽

禁止访问

发表于 2020-4-20 10:57 |显示全部楼层
此文章由 caibutou2008 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 caibutou2008 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
邻居啥人啊?