[水电煤相关] 老房子升级电表后老跳闸,电工朋友请进来指点一下 [复制链接]

发表于 2023-8-16 20:42 |显示全部楼层
此文章由 76413990 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 76413990 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bingchong 发表于 2023-8-15 23:22
先说可能的原因,大概率是室外的灯或者花园灯有漏电,进水什么的。
再说解决方法:应该是两路power和一路li ...

你好,把带有漏保功能的线路换回没漏保是犯法的,我极度怀疑任何有证的电工会这么做

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
lidton + 3 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2023-8-16 20:43 |显示全部楼层
此文章由 76413990 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 76413990 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lidton 发表于 2023-8-15 23:00
再问个问题,这个是升级前的电表箱。我看上面也有个RCD,应该是所有switch都连着这一个RCD。 这个线路漏电应 ...

你那个RCD只保护p3,不保护所有的线路