[其他信息] 水冷空调是不是要很久才能凉? [复制链接]

发表于 2021-1-11 23:14 |显示全部楼层
此文章由 bohenao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bohenao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有时候,开早了就出热风,这个时候,需要turn off(很可能没有上水),然后再打开。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-1-12 08:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tkoz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tkoz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
经过两年的时间,家里四间房全部都装了独立空调,简单省事。每年装两个,费用也还能接受。

最初的中央空调不是很给力,尤其是楼上,太热的时候空调几乎就是风了。。。楼下厅里还行。

发表于 2021-1-12 12:47 |显示全部楼层
此文章由 zliu18 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zliu18 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
30多度的天,一般我家都一早就把水冷打开,不然等开始散热再开就晚了。。。

发表于 2021-1-12 12:54 |显示全部楼层
此文章由 leaf2019 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leaf2019 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
35度以上天气需要早上打开,待机就可以,不然下午热了直接开需要5分钟的样子才会有冷风

发表于 2021-1-12 13:32 |显示全部楼层
此文章由 fengyush 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fengyush 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
水冷空调绝对有用,你觉得不能制冷是你家的空调有问题。
主机有温度调节面板,上面有制冷,制热的选择,制热的温度在27-45度之间,管道里面的热水是这个温度,制冷的温度是在7-15度之间,管道里面的水温就是这个,主机面板上可以看到水温。
你现在的问题,我估计要么是管道的保温没有做好,所以管道里面的水温不能保持低温,到了出风口那边就已经是温水了,那么当然制冷不行。
还有个问题,就比较高深了,估计你也不懂了,这个要专业的人员来看,而且一般的还真不懂。
就是水冷空调有个水力平衡的问题,这个多半是安装的时候没有装好,但是这个问题非常隐蔽,很少有人知道,专业的也不见得知道这个事情,要从管线的安装开始查。
水力平衡问题,表现是,你去摸出风口的进水管和出水管,如果都是很冷的,有点冻手,但是温差很小,甚至几乎没有温差,那么就是水力平衡失衡。如果进水口和出水口温差明显,那么水力平衡没有问题。
水力平衡失衡的话,那调整是非常非常讨厌的,不是能力很强的专业安装工做不好,我不知道你是否能找到这么合适的安装调试人员。
我大概解释一下水力平衡,这个是和电路短路一个道理,水机在管路里面是水,通过分路分到各个出风口,但是每个出风口的在海平高度和管路的长度是有区别的,海平高度就是一楼或二楼,或同一楼层安装位置有高低,管路长短好理解,就是主机到每个出风口之间的距离,管路弯弯曲曲的,有时候你看看很紧,但是实际距离很长,而且弯头很多,阻力就大。这样造成的后果就是,主机出来的水压是恒定的,但是路上损失的压力是不一样的,所以到每个出风口的水压不同,这样整个官网的压力不平衡,这个和电路一样,水都从压力小的地方过掉了,水压大的地方基本水不流动,或流动的很慢,这样就会造成这样的结果。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
ynweli2001 + 4 感谢分享

查看全部评分

行以致远,守望相助

发表于 2021-1-12 14:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 llyc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 llyc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
就佩服楼上这样的人才。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-1-12 15:50 |显示全部楼层
此文章由 fengyush 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fengyush 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
llyc 发表于 2021-1-12 11:11
就佩服楼上这样的人才。

因为这个问题,我今年夏天碰到了,所以了解的比较清楚。
起因是我觉得我家的空调大概有9年了,管路里面比较脏,所以请了专业清洗的人过来清洗一下,他把管道里面的水全部放掉了,重新加水,又清洗了所有的出风口和进风口的过滤网和面板,清洗的是非常干净,试机的时候问题来了,大多数出风口不制冷,手摸上去几乎感觉不到有冷风,大多数比室温稍微低个几度,我感觉是风扇的作用,不是空调在制冷。
跑去主机那边看了,制冷正常,我打到最低的水温,我记得好像是7度,又去不制冷的出风口,摸了散热片的进水和出水管,都是冰冰冷的,在夏天几乎有点冻手的感觉,那应该是主机没有问题,问题出在扇热片这边。
接下来我就要说不懂行的人在瞎弄,清洗的人和我说,你这个时间太长了,可能是扇热片这边里面堵住了,冷水不能过去,那好,就拆开看吧,废了好大的劲把扇热片这个机器整个拆下,拿去花园的浇花的高压水枪那边清洗,是有点垃圾,但是高压水枪一冲全出来了,水流很通畅,一点问题也没有,我这个时候就有点怀疑不是这个问题。
既然清洗干净了,那么再装吧,又费了老大的劲装上,一共来了三个人,拆装一共花了一个下午的时间,因为这个扇热片不好拆,全部在吊顶里面,空间小,使不上力,大家都是馒头大汗,再试机,还是不行,你说一点作用没有,那也不是,但是区别不大,说明不是这个问题。
清洗的人二手一探,他们也不知道是什么问题,不懂了,他们无能为力。
好么,我打电话问我同学,别人是专业做这个行业的,从业十多年了,我把大概情况一说,他想了一会说,这种问题,多半就是水力平衡问题,你原来在安装的时候,师傅把水力平衡调好了,所以你用了十年也没有问题,这次你把水全放掉了,重新注水,那么水力平衡需要重新调节,这几个所谓的专业人士,根本就是二把刀的,现在他们没有这个本事给你调整了,现在唯一的办法是,一个一个去调节水力平衡,我电话里和他们说,指导他们怎么调节。
说到这里,我同学说,你当初安装的时候,安装师傅偷懒和降低成本,没有给你安装一个单独的电磁阀来控制每个分水路,也就是说每个分级前段必须有个单独的电磁阀,他没有给你装,为了节约成本,但是他水平高,给你把水力平衡调好了,所以你在使用中感觉不到问题,你现在的水力平衡打破了,没有重新建立新的水力平衡,所以现在必须一个一个调整。
调整的大概思路就是这样,全部打开,一个一个调每个分级前面有个手动的阀门,这个手动的阀门,需要人工控制开关水流的大小,也就是感觉大了就关小一点,感觉小了就开大一点,这个调整非常繁琐,最终目的就是每个分级的水压差不多做到一致,这样主机出来的冷热水就可以差不多平均分到每一个分级,如果水力平衡打破了,就像电路短路一样,都从电阻小的地方过了,电阻大的地方就没有电流,道理是一样的。
我们好几个人,用电话沟通,一共花了好几个小时,勉强做到了,我家10个分机的水力平衡,试机的时候感觉还是有些制冷效果不好,有些就是太冷,不过基本是可以用了,但是无法达到当初的水平。
行以致远,守望相助

发表于 2021-1-12 15:56 |显示全部楼层
此文章由 cdfei 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cdfei 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

就佩服楼上这样的人才。

发表于 2021-1-12 15:59 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fengyush 发表于 2021-1-12 12:50
因为这个问题,我今年夏天碰到了,所以了解的比较清楚。
起因是我觉得我家的空调大概有9年了,管路里面比 ...

老板,人家就一evaporative cooler,没这么高级。。。

发表于 2021-1-12 17:28 |显示全部楼层
此文章由 fengyush 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fengyush 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2021-1-12 12:59
老板,人家就一evaporative cooler,没这么高级。。。

我还真的不懂,水冷空调不是说的就是我用的这种吗?一个主机,带着7,8个或10个分机,管道里面是水的这种?应该算是中央空调吧。
行以致远,守望相助

发表于 2021-1-12 18:26 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fengyush 发表于 2021-1-12 14:28
我还真的不懂,水冷空调不是说的就是我用的这种吗?一个主机,带着7,8个或10个分机,管道里面是水的这种 ...

Ducted evaporative cooling system有兴趣你可以看看有多简单
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-1-12 20:42 |显示全部楼层
此文章由 melpipi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melpipi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个东西如果没坏就继续凑合用,如果不制冷了或者太热的天不怎么管用了就直接废弃换空调吧。专业性太强了。

发表于 2021-1-12 21:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ynweli2001 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ynweli2001 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fengyush 发表于 2021-1-12 17:28
我还真的不懂,水冷空调不是说的就是我用的这种吗?一个主机,带着7,8个或10个分机,管道里面是水的这种 ...

这个是中央空调,风管机,不是水冷空调