新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 蝈蝈厨房之---chicken rissoles with beetroot relish and warm pototo salad(警告 易头晕眼花者者直接 (2010-10-5) t_guoguo · 酱酱相传——甜美微酸的法式草莓塔 Strawberry Garden (2011-6-3) feicunzic
· 谈谈fish &chips(46,47#更新) (2009-6-17) matt727 · 我也推荐秋冬汤水之--简单易做的--姜撞奶 (2005-4-14) yoocool
Advertisement
Advertisement
楼主:toozz

[其他信息] 请教一个奇怪的跳闸问题(更新:应该是水泵) [复制链接]

发表于 2019-1-27 17:11 |显示全部楼层
此文章由 tomou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果确实跟洗衣机有关的话 我能想到的是可能洗衣机的排水引起n5线路的漏电跳闸

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2019-1-27 18:04 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
weedoo 发表于 2019-1-27 17:45
有什么和洗衣机同时用?

跟LD确认了一下在一次跳闸中路由器也排除了
没有排除的就只有冰箱、微波炉、扫地机器人、还有一个燃气热水器也是N5这条线的。

发表于 2019-1-27 18:05 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tomou 发表于 2019-1-27 18:11
如果确实跟洗衣机有关的话 我能想到的是可能洗衣机的排水引起n5线路的漏电跳闸 ...

听你这么一说也颇有道理
今天没分了明天补上~

发表于 2019-1-27 18:42 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 随便说说 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 随便说说 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2019-1-27 15:31
慢慢找。
我也是在一个大楼3-6层灯的safety switch 跳电。 最后找到是最高层漏雨,雨水进到spit fire的41 ...

好吧继续解释这路线管了厨房和餐厅一部分的灯,
结果查到最后是rangehood里面的灯tripping,我找人隔离了这路线也就是一个rcd上就那么20个灯了依然trip,20个灯全部换掉依然trip。我猜到肯定是某个接线或者电线皮破了一下雨就有少量滴水会碰到。。。

换回CB就好了

发表于 2019-1-27 19:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
随便说说 发表于 2019-1-27 19:42
好吧继续解释这路线管了厨房和餐厅一部分的灯,
结果查到最后是rangehood里面的灯tripping,我找人隔离了 ...

你这个算是绕过问题 并不是解决问题吧

发表于 2019-1-27 19:43 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
随便说说 发表于 2019-1-27 19:42
好吧继续解释这路线管了厨房和餐厅一部分的灯,
结果查到最后是rangehood里面的灯tripping,我找人隔离了 ...

理论上因该可以找出那一段有问题的,最好不要换回C/B
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-1-27 19:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 随便说说 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 随便说说 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2019-1-27 20:38
你这个算是绕过问题 并不是解决问题吧

线路6成在slab里面走,解决就要重拉了,builder的电工就是个逗,我们开门做生意也没条件慢慢修这些东西了。。。我的疑惑是有没有人会来检查这些东西?

发表于 2019-1-27 19:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 随便说说 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 随便说说 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2019-1-27 20:43
理论上因该可以找出那一段有问题的,最好不要换回C/B

理论我懂,实际也能操作但是没有时间精力和预算

发表于 2019-1-27 19:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
随便说说 发表于 2019-1-27 20:45
线路6成在slab里面走,解决就要重拉了,builder的电工就是个逗,我们开门做生意也没条件慢慢修这些东西了 ...

不出事故没关系 出了事故可定会查原因的

发表于 2019-1-27 20:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 随便说说 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 随便说说 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2019-1-27 20:51
不出事故没关系 出了事故可定会查原因的

反正不是我换的。。。。零时工换的。。。
另外现在rcd出现这种问题越来越普遍老的楼一半cb升级不了rcd,电线质量越来越差电工质量差的更厉害。这些安全方面的东西过了就成了经济发展的累赘了

发表于 2019-1-27 20:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
随便说说 发表于 2019-1-27 21:02
反正不是我换的。。。。零时工换的。。。
另外现在rcd出现这种问题越来越普遍老的楼一半cb升级不了rcd, ...

也是临时工干的 哈哈哈 谁签的字呢
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-1-27 21:05 |显示全部楼层
此文章由 353461280 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 353461280 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
把插洗衣机的那个插座打开~在断电的情况下 把接线柱用螺丝刀紧一下 看看!

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-1-28 10:26 |显示全部楼层
此文章由 jslu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jslu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2019-1-27 19:04
跟LD确认了一下在一次跳闸中路由器也排除了
没有排除的就只有冰箱、微波炉、扫地机器人、还有一个燃气热 ...

冰箱运转漏电,引起n5线路的跳闸.不是洗衣机!

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-1-28 10:43 |显示全部楼层
此文章由 fcad 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fcad 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我最近也有一个案例,也是冰箱漏电引起跳闸

发表于 2019-1-28 10:57 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jslu 发表于 2019-1-28 11:26
冰箱运转漏电,引起n5线路的跳闸.不是洗衣机!

冰箱已经可以排除了,新的一轮跳闸测试,我把家里的所有电器插头都拔掉了,只转洗衣机,还是跳闸了。

发表于 2019-1-28 11:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 随便说说 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 随便说说 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你看看我的猜想啊,火线和零线不可能接错,接错rcd直接跳,而且是两个RCD一起跳。地线接错不会影响rcd也就是说你地线漏电再多只要不是N4那路漏的就不会跳。rcd只有零线火线的current不平衡才会跳。。


评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
toozz + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2019-1-28 11:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在把洗衣机接到n5那路开机看看有什么现象

发表于 2019-1-28 11:19 |显示全部楼层
此文章由 linghaib 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 linghaib 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2019-1-28 11:57
冰箱已经可以排除了,新的一轮跳闸测试,我把家里的所有电器插头都拔掉了,只转洗衣机,还是跳闸了。 ...

首先把rcbo换掉,

不行,就分段断线测试。

两年内新房,可找原电工免费修。

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-1-28 11:22 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2019-1-28 12:18
现在把洗衣机接到n5那路开机看看有什么现象

刚就正在测试这个呢
洗衣机接在N5,N5跳闸,洗衣机也断电了。
这事跟洗衣机脱不了关系了

发表于 2019-1-28 11:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主如果有这个怀疑 那再做个测试 把洗衣机从n4换到n5的插座上 如果你的猜想正确 那应该n4跳 对吧

发表于 2019-1-28 11:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2019-1-28 12:22
刚就正在测试这个呢
洗衣机接在N5,N5跳闸,洗衣机也断电了。
这事跟洗衣机脱不了关系了  ...

现在再做个实验断开n 4合上n5 看看原来洗衣机那个查插座有电吗
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-1-28 11:28 |显示全部楼层
此文章由 fenghuo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fenghuo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我的跳闸了, 找电工来检查, 换了一个线, 还有几个重新走线, 保险也换了两个, 现在一切安好. 花了500刀吧, 我觉得还是值得的,

发表于 2019-1-28 12:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2019-1-28 12:27
现在再做个实验断开n 4合上n5 看看原来洗衣机那个查插座有电吗

没电。确定洗衣机那个插座是接N4。

发表于 2019-1-28 12:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感谢各位建议啊~我就不一一回了。分等回血了补上。
现在初步判断洗衣机极大概率是有点漏电的,准备售后过来看看。
至于另外一个问题,为什么N4上的电器会让N5跳闸,我也准备找个电工看看。
等修好了之后我会再上来更新一下。
再次感谢大家~

发表于 2019-1-28 17:28 |显示全部楼层
此文章由 angaozhou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 angaozhou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2019-1-27 15:31
慢慢找。
我也是在一个大楼3-6层灯的safety switch 跳电。 最后找到是最高层漏雨,雨水进到spit fire的41 ...

spit fire 是什么?
澳大利亚不需要 GST, 急需 BST ( bull shit Tax )

发表于 2019-1-28 17:39 |显示全部楼层
此文章由 fishraiser 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fishraiser 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
angaozhou 发表于 2019-1-28 18:28
spit fire 是什么?

Another name of emergency light. It was a brand.
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-1-28 17:44 |显示全部楼层
此文章由 76413990 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 76413990 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2019-1-28 13:51
感谢各位建议啊~我就不一一回了。分等回血了补上。
现在初步判断洗衣机极大概率是有点漏电的,准备售后过 ...

楼主你的分析完全是疑邻偷斧吧?
洗衣机的线路明明没跳,但是确认了就洗衣机的问题?什么原理呢?
试试看不要插洗衣机,一切照旧的话还会不会跳闸吧

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-1-28 17:46 |显示全部楼层
此文章由 steven_sa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 steven_sa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
把洗衣机挪过一个远点的地方再试试

发表于 2019-1-28 18:15 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
76413990 发表于 2019-1-28 18:44
楼主你的分析完全是疑邻偷斧吧?
洗衣机的线路明明没跳,但是确认了就洗衣机的问题?什么原理呢?
试试看 ...

我的分析完全是科学的分析啊,虽然我不懂电,可是我会排除法啊。
之前五六次的跳闸,每次都有洗衣机的身影。
今天的测试中,跳闸当时在运行的只有洗衣机。
把洗衣机换到N5线路,N5也跳了。
我不能说洗衣机一定漏电,但是洗衣机跟跳闸之间应该有莫大的联系。

发表于 2019-1-28 20:00 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
angaozhou 发表于 2019-1-28 18:28
spit fire 是什么?

一种应急灯的名字。