楼主:彤彤

[修房建房] 请教,这样的柱子底部需要灌水泥支撑吗? [复制链接]

发表于 2018-2-3 10:55 |显示全部楼层
此文章由 Little-one 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Little-one 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果确认是承重的柱子,目前的柱子基础不合格。要做pad footing
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-2-3 11:13 |显示全部楼层
此文章由 pessotto7 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pessotto7 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 pessotto7 于 2018-2-3 12:20 编辑

我觉得现在这个有点问题。我不是结构工程师,是建筑师,但是结构的东西稍微懂一点。瞎说一下,因为有结构工程师在帖子里面,不对的地方也请指正。

如图,原来一根简支梁由于与柱子的连接方式(第一张照片最清楚),两根梁竟然不是直接交在一起,而是通过柱子连接,相当于加了数个铰支座,这样柱子就变成受力的柱了,看柱子与挡土墙的连接方式,就是一个铰支座。
上面的梁必须为连续梁,柱与连续梁及挡土墙的连接方法可以是如同目前柱与挡土墙的连接方式。关键点是:梁须有足够的刚度不产生形变,且梁必须为连续梁,否则柱子必受力。以目前的情形来看,柱子受力,下端连接方式不稳固,建议做混凝土基础,由于房屋主体已经完工,施工方需考虑柱子独立基础的沉降对柱子产生的位移。

如果不是结构把图画错了,那就是builder不懂一点结构。。。这种builder。。。也就在澳洲能生存下去。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
彤彤 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-2-3 14:14 |显示全部楼层
此文章由 ringsun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ringsun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 ringsun 于 2018-2-3 15:30 编辑

这个是承重柱无疑,下面必须要做独立基础
对于承重与否的判断,从图上看,有两点,第一:柱上的梁有不连续(图10),必然要传力到柱子,第二:屋面的rafter没有与外墙木框架接触(图11),所以不可能形成悬挑。
这个是新房子吗?新房这种结构比较少见,这个不是truss屋架,应该是老式的传统rafter形式。从图片看,柱子受力应该不大,基础不会很大,但是基础深度与土壤级别关系很大。建议还是亲自核对结构图纸,这个基础需要根据场地级别和承载力情况进行设计,不是随便做一个就可以的。不觉得这个钱应该楼主出,责任不在builder就在engineer,核对图纸是关键。
刚刚看到,前一页还有图片,那个基础的确不靠谱,放在几块block上,而且看起来还是临时的block

发表于 2018-2-3 14:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 彤彤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 彤彤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 彤彤 于 2018-2-3 16:39 编辑
pessotto7 发表于 2018-2-3 12:13
我觉得现在这个有点问题。我不是结构工程师,是建筑师,但是结构的东西稍微懂一点。瞎说一下,因为有结构工 ...


我该怎么跟builder 商讨?  他们说报价的时候没有算打地桩的钱,从开工到现在让我加钱的架势,我不相信他们会放过任何收钱的机会。

发表于 2018-2-3 14:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 彤彤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 彤彤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ringsun 发表于 2018-2-3 15:14
这个是承重柱无疑,下面必须要做独立基础
对于承重与否的判断,从图上看,有两点,第一:柱上的梁有不连续 ...

我该如何做? 他们现在就是要我出钱。 我可以直接挑战他们的qualification 吗?还是让fair trading 介入?

发表于 2018-2-3 15:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 彤彤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 彤彤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
彤彤 发表于 2018-2-3 16:20
去council网站下载图,老掉线,拍了几张,麻烦您帮忙看看?  我以前看过,柱子颜色标记的是DRE timber wo ...

retaining wall 上几个黑点就是柱子位置
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-2-3 16:47 |显示全部楼层
此文章由 pessotto7 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pessotto7 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 pessotto7 于 2018-2-3 17:55 编辑
彤彤 发表于 2018-2-3 15:48
我该怎么跟builder 商讨?  他们说报价的时候没有算打地桩的钱,从开工到现在让我加钱的架势,我不相信他 ...


问题是已经都弄成这样了,你要是不交,他们不会把这部分完成。虽然是他们的问题(主要是报价的问题),我觉得跟他们耗着对于你没什么好处。不行的话就加钱完成这部分吧,然后跟他们商讨,在其他部分做upgrade,比如地毯变地板之类的。

个人猜测一下原因:结构工程师画了连续梁搭在悬挑梁上,柱子不受力。builder想,这么长一根大梁,得多少钱啊?我还得找LVL厂家去做,手里有些短的梁,干脆用这个接一接吧。没想到这样改变了结构形式。后来发现了有问题,现找结构来算,需要加基础,builder想我这报价的时候按照便宜的报的,没考虑基础啊,加了基础及人工我就赚的少了,这羊毛得出在羊身上。于是找了你。。。

评分

参与人数 2积分 +7 收起 理由
zbpanda + 3 我很赞同
jdsy + 4 我很赞同

查看全部评分

发表于 2018-2-3 16:57 |显示全部楼层
此文章由 呵呵虫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 呵呵虫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
晕,这些柱子肯定承重,并且因为柱子的基础和房子的基础不同,随着时间的推移屋檐部分也肯定会出现形变,这盖的是什么房子啊!!!!

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
jdsy + 3 我很赞同

查看全部评分

发表于 2018-2-3 16:58 |显示全部楼层
此文章由 呵呵虫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 呵呵虫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个设计师也混蛋,这种柱子根本就不是decor了,严格来说还真不怪builder,是设计的问题

发表于 2018-2-3 17:13 |显示全部楼层
此文章由 pessotto7 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pessotto7 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
呵呵虫 发表于 2018-2-3 17:58
这个设计师也混蛋,这种柱子根本就不是decor了,严格来说还真不怪builder,是设计的问题 ...

可以是。绝对是builder的问题,否则过不了building surveyor。他们要审图的

发表于 2018-2-3 17:15 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
彤彤 发表于 2018-2-3 11:28
Photo

从图上看,你这个木架应该是木工现场制作的,很不规范,问题不少,就从你贴出的图中,红框表示的部位,用材就不对,安装的结构也不符合规范,这样的立柱,简直是惨不忍睹,难怪PCA叫你的结构工程师出图呢,假如我到你现场看的话,这部分是需要拆掉,从新按标准来过。
给你看看规范的挑檐制作,你自己分析吧!




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-2-3 17:18 来自手机 |显示全部楼层
其他报价的builder 问过我这个问题,所以我不认为是设计的问题,就是builder的问题。我门外汉都能知道那样不对,builder不知道?

发表于 2018-2-3 17:20 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pessotto7 发表于 2018-2-3 18:13
可以是。绝对是builder的问题,否则过不了building surveyor。他们要审图的

上一张清晰的施工相片。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2018-2-3 17:39 |显示全部楼层
此文章由 pessotto7 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pessotto7 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2018-2-3 18:20
上一张清晰的施工相片。

非常清晰,这是正确的悬挑屋檐做法

发表于 2018-2-3 17:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 彤彤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 彤彤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2018-2-3 18:20
上一张清晰的施工相片。

那就是木工问题了?

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
jdsy + 5 太给力了

查看全部评分

发表于 2018-2-3 17:47 |显示全部楼层
发表于 2018-2-3 17:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 彤彤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 彤彤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2018-2-3 18:20
上一张清晰的施工相片。

这就是builder 和木工的问题了?

发表于 2018-2-3 17:51 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
彤彤 发表于 2018-2-3 18:46
那就是木工问题了?

是呀,一条多层的悬挑木梁价格不菲,木工这还不偷工减料,反正业主也不懂!

发表于 2018-2-3 17:54 |显示全部楼层
此文章由 pessotto7 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pessotto7 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
彤彤 发表于 2018-2-3 18:50
这就是builder 和木工的问题了?

还是没看到你的结构图纸,你的说明似乎还是建筑的。这个设计是谁做的?一般情况是业主委托建筑师总负责,建筑师寻求结构水暖电等其他专业咨询并配合出图,如果你在网站上找不到structural drawing,能否向你的建筑师要图?如果是你的builder委托的建筑师出图,要求你的builder给你看结构图纸,该位置从下到上都照下来,还有结构构件的specification

发表于 2018-2-3 17:55 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
彤彤 发表于 2018-2-3 18:18
其他报价的builder 问过我这个问题,所以我不认为是设计的问题,就是builder的问题。我门外汉都能知道那 ...

一般来说,在做结构设计的时候,这个部位的悬挑结构,是不会做说明的,可能话,你把结构图中的Roof Plan贴上来,帮你分析看看。

发表于 2018-2-3 17:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 彤彤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 彤彤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2018-2-3 18:51
是呀,一条多层的悬挑木梁价格不菲,木工这还不偷工减料,反正业主也不懂! ...

好吧,你成功地让我怀疑builder的qualification和人品和建筑质量了。
求前辈指点我该如何处理?
走fair trading? 怕工程漫长。
不走,他们铁定欺负我。
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-2-3 17:57 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 彤彤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 彤彤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ringsun 发表于 2018-2-2 18:29
你这个是什么图?建筑图吧,拿结构图纸上来看看?本人是结构工程师。
如果 builder是按照结构图纸施工的, ...

下载不了文件,前辈给个email,我把我有的文件发给您看看?

发表于 2018-2-3 17:57 |显示全部楼层
此文章由 洋插队 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 洋插队 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感觉楼主的builder是没有什么经验的菜鸟,是不是刚刚拿到执照的? 还是从别人借来的执照? 如果是在新州,楼主在签合同之前有没有上Fair Trading 查他的执照?
这世上没有免费午餐

发表于 2018-2-3 18:01 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
彤彤 发表于 2018-2-3 18:56
好吧,你成功地让我怀疑builder的qualification和人品和建筑质量了。
求前辈指点我该如何处理?
走fair  ...

我相信,在结构设计图里,哪个部位是没有这跟立柱设计的,根本就是builder自己胡乱施工,这帮木工的水平也忒次了!
处理么,这得看你的结构图设计了,你贴上来,帮你看看设部位的设计,是啥样的!

发表于 2018-2-3 18:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 彤彤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 彤彤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
洋插队 发表于 2018-2-3 18:57
感觉楼主的builder是没有什么经验的菜鸟,是不是刚刚拿到执照的? 还是从别人借来的执照? 如果是在新州, ...

查了有执照

发表于 2018-2-3 18:11 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pessotto7 发表于 2018-2-3 17:47
问题是已经都弄成这样了,你要是不交,他们不会把这部分完成。虽然是他们的问题(主要是报价的问题),我 ...

您分析的太对了,其实质就是这么回事!
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-2-3 18:17 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 jdsy 于 2018-2-3 19:24 编辑
彤彤 发表于 2018-2-3 19:08
查了有执照


您的电话号码可以告诉我吗?

发表于 2018-2-3 18:23 来自手机 |显示全部楼层
我们已经非常不满意了,不仅是加钱的问题,而是工程质量问题。
虽然不想断人财路,但是不走fair trading我们房子质量不合格。

发表于 2018-2-3 18:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 彤彤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 彤彤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2018-2-3 19:17
您的电话号码可以告诉我吗?或者你直接打我的电话:0435112902

这么快就看完了? 马上给你打电话

发表于 2018-2-3 18:59 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 彤彤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 彤彤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2018-2-3 19:01
我相信,在结构设计图里,哪个部位是没有这跟立柱设计的,根本就是builder自己胡乱施工,这帮木工的水平 ...

解释的非常清楚,非常感谢