新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· PB的动物世界---第四辑:SYD Widelife游记(58楼) (2008-11-7) Pluggedboy · 我也有一个梦 (2016-2-24) 东山蟊贼
· E&E -- 我喜欢的pasta:炖鸭意大利宽面 (2010-4-15) 闲夏采薇 · 18天夏威夷自驾+邮轮深度游 (2017-1-2) 紫愿
Advertisement
Advertisement
楼主:david_aircon

[自购小窝] 有关空调维修的问题总结 [复制链接]

发表于 2020-2-19 23:28 |显示全部楼层
此文章由 isawang2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 isawang2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
关注楼主很久了,想问楼主几个问题。
我家二层楼,有老式中央空调,噪音很大,极少用。二楼有4个房间,一共 70平米左右,3个房间有出风口。1楼也是4个房间,含厨房,面积大于二楼, 大约90-100平米。
这样的结构应该装怎样的空调?二楼安新的中央空调?1楼呢?一拖二还是共用二楼的中央空调?大约多少费用?是不是5月份安装会比较优惠?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-2-20 06:35 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
HZTSPACE 发表于 2020-2-19 21:26
你好,david楼主 有个问题,2年新unit. 中央空调,开空调制冷,1小时左右,就有水从空调口滴出来,问题严重 ...

你好,是出风口滴出来还是回风口?

发表于 2020-2-20 06:37 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
isawang2000 发表于 2020-2-19 22:28
关注楼主很久了,想问楼主几个问题。
我家二层楼,有老式中央空调,噪音很大,极少用。二楼有4个房间,一共 ...

楼上为什么三个出风口?楼下有出风口吗?

发表于 2020-2-20 07:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 isawang2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 isawang2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-2-20 06:37
楼上为什么三个出风口?楼下有出风口吗?

楼上只有3个出风口,没有回风口。楼下一个出风口在墙上,墙外面是空调,不在屋顶,回风口似乎在一楼

发表于 2020-2-20 14:27 |显示全部楼层
此文章由 HZTSPACE 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HZTSPACE 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-2-20 06:35
你好,是出风口滴出来还是回风口?

你好,应该是出风口,没看到另外一个口。是否没有回风口?

发表于 2020-2-20 20:36 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
isawang2000 发表于 2020-2-20 06:50
楼上只有3个出风口,没有回风口。楼下一个出风口在墙上,墙外面是空调,不在屋顶,回风口似乎在一楼 ...

您短我一个地址,这个结构有些复杂,需要上门看一下
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-2-20 20:37 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
HZTSPACE 发表于 2020-2-20 13:27
你好,应该是出风口,没看到另外一个口。是否没有回风口?

金属出风口,冷凝出水,需要额外做insulation

发表于 2020-5-8 02:03 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大大大大大 发表于 2020-2-19 21:45
原来空调也要保养。

需要做保养的,好多的commercial物业签合同时要求tenant每年至少做一次保养

发表于 2020-5-8 11:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wang9hua 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wang9hua 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-5-8 01:03
需要做保养的,好多的commercial物业签合同时要求tenant每年至少做一次保养

你好,家用中央空调,三卧室,厨房客厅,请教一下需要多长时间时间多一次保养,费用多少?可以给我联系方式么,谢谢

发表于 2020-5-13 23:54 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wang9hua 发表于 2020-5-8 10:50
你好,家用中央空调,三卧室,厨房客厅,请教一下需要多长时间时间多一次保养,费用多少?可以给我联系方 ...

你好,如果自家用空调,冬夏全用,那么2年一次,或者控制器现实“clean the filter”时最易洗。
如果是租的房子,很多房东要求房客每年做一次,这点会写在合同里

发表于 2020-5-23 05:04 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
冬季到来了,这几天遇到很多空调制冷不制热,主要原因都是四通阀控制器坏了
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-23 07:59 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 張太太 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 張太太 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好,樓主,我家的大金中央冷氣兩個zones, 有六個出風口,其中一個zone 的一個出口不知道為什麼只有微微的風吹出,全完沒有冷或熱風。房間是離主機最遠。控制器出現 error code J5 - malfunction of suction pipe thermistor。(indoor and outdoor unit). 怎辦?其他出風口完全沒有問題。

发表于 2020-5-23 17:00 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好,这是两个问题。第一,一个zone和一个出风口,没有风的感觉,是因为zone坏掉或者管道断裂。需要更坏坏的部分
第二,suction pipe的一个温感器坏了,韩系空调比较常见。更坏即可。也有可能是主板坏了误报这个错误。

建议抓紧维修,再过几周就是冬季空调的旺季,会等比较久。夏天时如果维修一般要排到一个月之后

发表于 2020-5-24 11:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 張太太 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 張太太 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-5-23 16:00
你好,这是两个问题。第一,一个zone和一个出风口,没有风的感觉,是因为zone坏掉或者管道断裂。需要更坏坏 ...

多謝你的回覆。管道應該沒有斷裂,因我老公上過去檢查。如果只需要換感應器,大約多少錢?近Strathfield

发表于 2020-5-24 19:09 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
張太太 发表于 2020-5-24 10:26
多謝你的回覆。管道應該沒有斷裂,因我老公上過去檢查。如果只需要換感應器,大約多少錢?近Strathfield  ...

不客气,两个字打错了“更坏”—>更换。

价格方面要看具体品牌、型号、库存,价格范围跨度很大,要看前提条件及供应商价格。这个是知识普及型帖子,我们可以私信

发表于 2020-5-26 23:04 |显示全部楼层
此文章由 海风砚池水 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 海风砚池水 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
David 您好, 请问一下
我家去年新装的大金16kw的中央空调, 4个zone,9个区
1. 空调内机在楼顶的风扇声音是不是正常的?不是很大,关上房门就不怎么听的见了。开着房门,风扇速度中速还是感觉明显的。
2. 制热效果感觉一般,我用温度计量了出风口一般在制热37度,制冷12度左右。 4个区全开制热的话,室内一般最高到20度左右。只开楼上两个区的话可以到22度最多,哪怕设置31度。请问是不是正常的。
3.一般多久需要保养一次?一次大概要多少钱?

谢谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-30 06:10 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好,你的问题比较典型

1.回风要用整条消音管道,离风扇最近的出风口需要6米以上管道来降低噪音,降噪之后的声音非常小,开着门在high flow之下也不会影响生活。
2.16kw最大可以制热130平米室内面积,西北或者东北区的房子普遍偏大,我一般会推荐用20kw的,这样可以有170平米的制热面积。
3.悉尼的空调两年保养一次,费用$250-$300,如果是租赁的房屋,要看合同里有没有要求每年保养一次。By law,我们可以出具当年的保养记录,但是不能追加以往的记录。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
海风砚池水 + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-5-30 07:01 |显示全部楼层
此文章由 zykk759 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zykk759 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问楼主。我的空调是超10年的凯利,能正常启动,也正常制热和制冷。但貌似只能工作一个行程不超过3小时就显示出错了,出错code是52和42,。修半年了。两个师傅上门检查说没毛病,保养一下收钱走人了,一个师傅说药水没有了,加了药水收了2000刀。目前故障依然。希望楼主能帮到我不胜感激。

发表于 2020-5-30 08:02 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zykk759 发表于 2020-5-30 06:01
请问楼主。我的空调是超10年的凯利,能正常启动,也正常制热和制冷。但貌似只能工作一个行程不超过3小时就 ...

你好,Carrier空调error code:42 和52 都是一样indoor unit的sensor故障,但是一般10年左右的空调坏一个很正常,例如#526楼的朋友家里的三星空调。

您这个还有一个问题是时好时坏,如果sensor 坏掉了会一直故障的,不会好了之后3个小时再坏,之后再好…

综上,两个sensor报故障,而且时好时坏的。应该是sensor本身没有坏,而是indoor主板故障发出的错误故障信息。

缺药水纯属无稽之谈。Carrier空调最大的问题是售后维修跟不上,运气好的话可以从美国寄来您那款空调的主板。


发表于 2020-5-30 08:03 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
海风砚池水 发表于 2020-5-26 22:04
David 您好, 请问一下
我家去年新装的大金16kw的中央空调, 4个zone,9个区
1. 空调内机在楼顶的风扇声音 ...

你好,已经回复您的问题,噪音可以消除

发表于 2020-5-30 18:10 |显示全部楼层
此文章由 zykk759 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zykk759 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-5-30 07:02
你好,Carrier空调error code:42 和52 都是一样indoor unit的sensor故障,但是一般10年左右的空调坏一个 ...

非常感谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-30 23:40 |显示全部楼层
此文章由 他乡是故乡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 他乡是故乡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Mark

发表于 2020-5-31 06:40 |显示全部楼层
此文章由 zykk759 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zykk759 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好楼主,还是我的那个凯利,昨天早上开了2小时制热好好的,关机时也没有显示出错。我关机但没有切断电源,晚上回来要开,但是显示出错,code52,切断电源1小时后能能够重新制热,这毛病怎么修,要换主板么?谢谢。

发表于 2020-5-31 09:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-5-30 07:03
你好,已经回复您的问题,噪音可以消除

请教楼主,我有一些中央空调的疑惑。

去年买了一个Metricon的project home,7年房龄。
前房主装了一套ActronAir SPA203C三相电中央空调,制冷19.06KW,制热19.34KW,同时有一套Bonaire duct has Heater。主机都在楼上天花板上,ActronAir的室外机在楼下一侧靠墙。

两套系统都通过Bonaire遥控器控制,现在能确定的是如果遥控器设置为Cool,ActronAir启动制冷;如果设置为Heat,Bonaire启动制热;现在如果设置为Heat/Cool,Bonaire启动制热。

前房主没有做过Service,目前系统运转正常。

我的问题是:

1 如果找人做Service,应该找谁?看上去两套不同牌子的系统,一个遥控器。

2 ActronAir的制热功能是否被屏蔽了?可以找ActronAir的代理商买单独的遥控器来控制吗?

3 我还有两个全新的Bonaire遥控器,但似乎要进入高级模式和机器配对后才能使用。我可以自己做吗?遥控器说明书上没有关于高级模式的说明。

4 如果以后想置换成三菱或者大金,是不是只要更换室外机和遥控器就可以?

万分感谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-5-31 09:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
遥控器

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-5-31 09:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼顶ActronAir主机

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-31 09:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bonaire Gas Heater主机

抱歉我似乎一次只能上传一张照片

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-5-31 20:30 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zykk759 发表于 2020-5-31 05:40
你好楼主,还是我的那个凯利,昨天早上开了2小时制热好好的,关机时也没有显示出错。我关机但没有切断电源 ...

你好,还是老问题,报sensor 坏了,但是如果sensor真的坏了就会一直故障,不会关机之后自己又好了。内机主板发出错误信号的可能性非常大

发表于 2020-5-31 20:46 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
流金岁月76 发表于 2020-5-31 08:51
请教楼主,我有一些中央空调的疑惑。

去年买了一个Metricon的project home,7年房龄。

你好,感谢提问

1.保养找空调师傅,这套无论制冷还是制暖都是ducted system
2.你观察一下actron外机的铭牌上有没有heating capacity,如果有的话就是制暖被bypaass掉了。如果只有cooling capacitor那说明这套空调是单冷的
3.我不了解Bonaire的控制器。但是你如果搞电子的可以尝试自己做
4,要换内外和控制器的

发表于 2020-6-1 06:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 流金岁月76 于 2020-6-1 05:44 编辑
david_aircon 发表于 2020-5-31 19:46
你好,感谢提问

1.保养找空调师傅,这套无论制冷还是制暖都是ducted system


谢谢详细回复!

空调师傅应该可以帮助设置新遥控器以及恢复ActronAir的制暖功能吧?下图是ActronAir的室外机参数,有制热功能。

另外请问您对泳池的heat pump有没有研究?我看差不多也是冷媒空调室外机的变形。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部