[自购小窝] 新房空调滴水 [复制链接]

发表于 2014-12-25 21:52 |显示全部楼层
此文章由 北极之北 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 北极之北 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
新买的townhouse,现在发现打开中央空调后,有滴水现象,不是从正常的雨水管道里出来,能找原来的BUILDER吗,谢谢啦
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-12-25 22:12 |显示全部楼层
此文章由 qwertyui 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 qwertyui 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
滴水是排水关的角度或者接口没有做好.如果是自己后来安装的,就找安装公司.否则就找建筑商.

发表于 2014-12-26 00:29 |显示全部楼层
此文章由 dolph 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dolph 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
滴水管安装高了(在空调里面的水排不出去,只能流出空调,而不是顺着滴水管流出去),向下调整一下就可以了。