[水电煤相关] 召唤电工达人,瞅瞅我的空跳开关是不是坏了 [复制链接]

发表于 2013-6-9 23:14 |显示全部楼层
此文章由 mccadezy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mccadezy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整


如图所示,4,5,6三路都连着家里的电源插座,晚上时候忽然空跳开关跳闸(正下方的那个盒子了)。研究了半天,发现不管插在哪路电路上,只要是小功率的电器,比如台灯什么的,就没事。一旦连上大功率的暖气,冰箱,微波炉什么的,就跳闸了,也使用了排除法,分别试了各条线路,结果都是一样。我觉得总不会每条线路都漏电吧。那是那个空跳开关坏了吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-6-10 00:19 |显示全部楼层
此文章由 passpass712 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 passpass712 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不懂,帮顶

发表于 2013-6-10 00:27 |显示全部楼层
此文章由 353461280 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 353461280 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
查零线,应该是零线开路了!

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
mccadezy + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2013-6-10 00:37 |显示全部楼层
此文章由 kone 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kone 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
     下部中间位置的开关,带有黑色的ON和OFF键,还有一个黄色的Test键,它应该是漏电开关,也就是常说的RCD。
     正常的RCD只保护漏电,不保护过载。但看你的描述,你换过不同的大负载,RCD都跳闸,几种大负载同时都有漏电的可能性不太大,像是过载引起的,所以你的RCD不正常的可能性大些。
      冰箱,微波,电暖可以一个一个的接入,不要同时全接入,先排除这三个东西到底有木漏电。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
mccadezy + 2

查看全部评分

发表于 2013-6-10 10:01 |显示全部楼层
此文章由 mccadezy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mccadezy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我用每个东西都插在不同线路上的插座,结果还是一样。不过昨天半夜最后一次跳闸是则么也不能恢复,就算我把main switch关了 也还是恢复不了。不过刚才我去试了下,又可以推上去了,不过还是只能使用低功率电器。

发表于 2013-6-10 12:10 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
把456路的C/B单独打开,在试以下。应该有一路是坏的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-6-11 10:01 |显示全部楼层
此文章由 huauus 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 huauus 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
High voltage  cable inside... if u cant cut off the electic.., call electrician is better.

发表于 2013-6-11 11:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 robinhuang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinhuang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那个Rcd是管4,5,6三个回路的,有任一回路电流泄漏都会跳,依所说情况,怀疑rcd是不是坏了