发表于 2010-10-9 20:41 |显示全部楼层
此文章由 肥猪肉佬 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 肥猪肉佬 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
前几个月刚搬家,房子有点老了,28年的DB老房子。 由于经常爬地下拉线,就经常爬下去家里的地下看看管子和线路有没问题。 房子inspection的时候都没发现有漏水, 后来这2个月例行检查的时候发现浴室有漏水。 自己工作也比较忙,就在论坛找了下贴去找个plumber叫shower doctor的来看看,带着个仪器来测了一下给了个报价是600刀。 说是地砖和墙砖缝隙开了,水漏到里面去了。就让他来搞了,没3个小时就弄好了收钱走人了。 我问他要不要到地下去看看,他就拿个电筒到洞口照了一下,也没爬进去。后来过了一段时间我再爬进去看,发现还是有漏水,并且很严重了,地板一直在滴水。下决心自己去研究这个漏水问题,我也知道这些不是好活,肯定plumber都不太愿意做。 今天终于有空先打开墙壁看看是哪里漏水。先爬到地底确认一下漏水的方位,因为渗水面积很大。 发现是主卧厕所的夹墙内渗水最严重,因为厕所内都是铺了瓷砖,所以贸然打开瓷砖的后续维修成本太高,所以我选择从背后看看先。因为石膏板补起来比较容易。

把厕所后面的墙背先挖了个洞

[ 本帖最后由 肥猪肉佬 于 2010-10-13 22:00 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 8积分 +37 收起 理由
pureboy + 4 你太有才了
Helenasyd + 3 感谢分享
ssat + 2

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2010-10-9 20:42 |显示全部楼层
此文章由 肥猪肉佬 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 肥猪肉佬 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
然后把专门看管道和墙壁内侧的仪器伸入墙壁内看。 发现整个墙壁都湿透了。
顺着管子看到接头。 发现这种垃圾接头很有问题。  但是如果要换掉接头,需要把正面的瓷片拆掉才能更换。 我也知道这个是比较复杂繁琐的工程,所以shower docter就选择了容易的做了,先把你的钱先赚到。根本没有心思是去帮你解决问题的。这种做生意的手法我是最最痛恨的。

[ 本帖最后由 肥猪肉佬 于 2010-10-9 20:46 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 2积分 +6 收起 理由
bio + 4 感谢分享
jands + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2010-10-9 20:42 |显示全部楼层
此文章由 肥猪肉佬 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 肥猪肉佬 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
继续挖坑

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
东南风 + 2 给肥肉加分!谢谢分享

查看全部评分

发表于 2010-10-9 20:49 |显示全部楼层
此文章由 steven_sa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 steven_sa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
占座不反对吧

发表于 2010-10-10 02:32 |显示全部楼层
此文章由 wangvw 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wangvw 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我也来占个座,lz还是个有技术的人啊,敢自己把墙打开!

发表于 2010-10-10 03:07 |显示全部楼层
此文章由 白雲山民 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 白雲山民 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ding豬肉佬
Advertisement
Advertisement

发表于 2010-10-10 04:31 |显示全部楼层
此文章由 zhijian_j 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhijian_j 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
等看结果

发表于 2010-10-10 06:52 |显示全部楼层
此文章由 jands 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jands 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
等著看下文
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2010-10-10 06:59 |显示全部楼层
此文章由 hsqhugh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hsqhugh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
强烈支持楼主

发表于 2010-10-11 09:13 |显示全部楼层
此文章由 ingeer 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ingeer 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
等更新。。。

发表于 2010-10-11 09:38 |显示全部楼层
此文章由 sujiea 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sujiea 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Good!!!
Advertisement
Advertisement

发表于 2010-10-11 09:42 |显示全部楼层
此文章由 sun2012 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sun2012 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
LZ强。。。。

发表于 2010-10-11 09:45 |显示全部楼层
此文章由 路在脚下 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 路在脚下 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
足迹牛人真多啊

各行各业!

发表于 2010-10-13 21:44 |显示全部楼层
此文章由 肥猪肉佬 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 肥猪肉佬 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
今天关店后回家继续维修, 首先拆开莲蓬头的冷热水开关。 拆开后发现瓷片挡住水管的接头位置,用grinder小心地把瓷片切割开,方便自己用工具进行水管的拆卸。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
qianqian2007 + 2 偶对你的景仰如滔滔江水

查看全部评分

发表于 2010-10-13 21:46 |显示全部楼层
此文章由 众禾土生 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 众禾土生 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
技术贴,帮顶

发表于 2010-10-13 21:49 |显示全部楼层
此文章由 肥猪肉佬 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 肥猪肉佬 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
然后用扳手等把漏水的接头拆出来。  这种接头设计不好,容易漏水。 并且安装后拆除非常困难,我是直接把管子锯断才把接头弄出来,虽然也能拔出来但是很费劲。 买了一些新的接头来替换。图片左边的是原来的接头, 右边是新买的接头。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2010-10-13 21:51 |显示全部楼层
此文章由 肥猪肉佬 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 肥猪肉佬 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
新接头按照说明安装好。 幸好布水管的把管子留的比较长,不然就难搞了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2010-10-13 21:52 |显示全部楼层
此文章由 肥猪肉佬 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 肥猪肉佬 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
铜头部分需缠上生料带再上紧到水龙头开关。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2010-10-13 21:57 |显示全部楼层
此文章由 肥猪肉佬 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 肥猪肉佬 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最后把莲蓬头开关装回开水洗澡测试。 我计划测试几天确认不漏水了再封胶重新密封并且把墙背后的石膏板补上。

其实电好,水管好,网络工程好,在部署管道的时候应该是接头越少越好,因为接头越多问题的几率越大。这个部署管道的仁兄明显是缺乏大局思维,在我家的墙壁内部署了很多的接头,包括很多无用的接头。所以导致了多年后漏水的几率比其他人家明显增多。

我家估计有至少有4个地方的接头漏水,其中有2个是藏在洗手台和马桶背后,工程比较浩大,现在暂时只更换了2个较容易更换接头。 待续。。。。

[ 本帖最后由 肥猪肉佬 于 2010-10-13 22:07 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2010-10-13 22:01 |显示全部楼层
此文章由 njskater 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 njskater 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
很厉害,向楼主学习

发表于 2010-10-14 10:13 |显示全部楼层
此文章由 想见ufo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 想见ufo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
学习中。。。。。。
Advertisement
Advertisement

退役斑竹 2009年度奖章获得者

发表于 2010-10-14 10:17 |显示全部楼层
此文章由 Gelen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Gelen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
全砖房的水管在墙里是被水泥浇铸固定,还是砖墙内中空?

发表于 2010-10-14 11:33 |显示全部楼层
此文章由 thya2008 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 thya2008 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
佩服LZ.

发表于 2010-10-14 12:43 |显示全部楼层
此文章由 moody 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 moody 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
太技术了!牛!尽管我什么都看不懂,还是要顶!

发表于 2010-10-14 18:52 |显示全部楼层
此文章由 sun2012 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sun2012 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
厉害,强。。。

发表于 2010-10-14 20:29 |显示全部楼层

回复 22# 的帖子

此文章由 肥猪肉佬 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 肥猪肉佬 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家前面部分是双砖的,水管是在墙里用水泥浇筑固定的。 后半部分由于是在山坡上,就用了单砖+木头框架+石膏板。
Advertisement
Advertisement

发表于 2010-10-14 21:20 |显示全部楼层
此文章由 jmj840813 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jmj840813 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我想问下楼主瓷砖怎么补呢?后面是空的阿,我家一样的问题啊

发表于 2010-10-14 22:10 |显示全部楼层
此文章由 肥猪肉佬 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 肥猪肉佬 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这块瓷砖我不准备补了。因为正好水龙头开关可以盖着。背后的石膏板因为全部给水浸泡湿透了。我准备拆下来整个换掉,再重新补灰和刷油漆。

发表于 2010-10-14 22:11 |显示全部楼层
此文章由 Poweregg 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Poweregg 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
牛人啊~~学习ing

发表于 2010-10-15 23:45 |显示全部楼层
此文章由 sunny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种PVC水管和接头都是新产品,如果是28年老房子的话,应该是用的铜管,很有可能LZ的房子在5年内装修过
现在的新房很多都是用的LZ拆下的接头,这种接头最大的好处在于易于拆装,装的时候只要将PVC管插入接头后再向外拔就套牢了,相当的省力,卸开的时候需要用扳手将接口的塑料圈内顶,PVC管就很轻松的拔出来了,
这时候假如PVC管上有刮痕就很容易漏水了,图片上看就有这种可能性,其实可以剪断有刮伤的那段,重新安上接头就好了,最好不要用锯,用那种PIPE CUTTER,不贵的