发表于 2024-1-19 19:16 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 frank_1982 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frank_1982 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
买了20mm 转 15mm adaptor 用了teflon tape不管缠几圈都漏水。是thread问题吗 弄了一下午快疯了
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-19 19:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ozkids2011 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ozkids2011 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
拆下来清理干净观察一下

对半是牙口拧花了,也可能缠的tape不够厚

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
frank_1982 + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-1-19 20:11 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
封口有好几种,这种转接头你确定不是靠一个黑色橡胶垫?

发表于 2024-1-19 20:32 |显示全部楼层
此文章由 leoyin2014 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoyin2014 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你用的是白色的吧,去巴宁买粉红色的

此外,缠也有技巧的,均匀拉平,再厚点,用双扳子拧紧

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
frank_1982 + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-1-19 20:39 |显示全部楼层
此文章由 goeastwood 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 goeastwood 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 goeastwood 于 2024-1-19 20:40 编辑

楼主,我的经验是最少缠12圈,最好15圈生料带。顺时针缠,头上还要露出一些来。缠的时候一定要拉平,稍微拉紧一点。如果这样还不行,也许female那一头里面要加黑色橡胶圈。

发表于 2024-1-19 20:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 frank_1982 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frank_1982 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2024-1-19 20:11
封口有好几种,这种转接头你确定不是靠一个黑色橡胶垫?

不是 没有胶垫的
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-19 20:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 frank_1982 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frank_1982 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
leoyin2014 发表于 2024-1-19 20:32
你用的是白色的吧,去巴宁买粉红色的

此外,缠也有技巧的,均匀拉平,再厚点,用双扳子拧紧 ...

颜色还有区别? 试了一次很厚的,螺纹都拧不到底  不漏水 但是滲水。。。。

发表于 2024-1-19 20:57 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 frank_1982 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frank_1982 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
goeastwood 发表于 2024-1-19 20:39
楼主,我的经验是最少缠12圈,最好15圈生料带。顺时针缠,头上还要露出一些来。缠的时候一定要拉平,稍微拉 ...


15圈也太多了吧。。。我网上研究了半天 有人说2圈就够,太多反而会漏

试过三四圈,七八圈,十一二圈 都不行。。。

发表于 2024-1-19 21:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该这样,先弄一点水封带捻成细条填在螺纹里,然后再用水封带缠几圈,最后拧上去。

发表于 2024-1-19 21:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 frank_1982 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frank_1982 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
主要是水槽下位置比较狭小,下午弄了三小时 全是漏的。绝望了
买了boston pipe joint compound
查了下是环氧树脂,明天来汇报下是否管用 lol

发表于 2024-1-19 21:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Gillsha 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Gillsha 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
金属与金属之间最好用麻绳,生料带不可靠。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-19 21:19 |显示全部楼层
此文章由 sprint_root 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sprint_root 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
同样情况, 不同tape都试过, 最后还是bunnings这个管用:
Loxeal 50ml Thread Sealant 58-11 Anaerobic Adhesive

发表于 2024-1-19 21:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 茅山道士1946 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 茅山道士1946 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好 我是水管工
一般像你这种情况  用了生胶带还是漏水的话  我们会缠完胶带后,在胶带上涂上一点loxeal或者loctite 567. 这样一般就是万无一失。需要注意的是用了loxeal以后再想把adapter松掉会比较难。 loctite567的缺点是比较贵。

评分

参与人数 2积分 +10 收起 理由
frank_1982 + 5 感谢分享
hidec + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-1-19 21:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
茅山道士1946 发表于 2024-1-19 21:22
你好 我是水管工
一般像你这种情况  用了生胶带还是漏水的话  我们会缠完胶带后,在胶带上涂上一点loxeal或 ...

loxeal不是替代,tape的吗?需要两个一起?

发表于 2024-1-19 21:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 茅山道士1946 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 茅山道士1946 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
che999 发表于 2024-1-19 21:39
loxeal不是替代,tape的吗?需要两个一起?

loxeal是可以替代的  但是需要用很大力把thread里面所有的空气寄出去才会起作用

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
che999 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-1-19 21:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
茅山道士1946 发表于 2024-1-19 21:45
loxeal是可以替代的  但是需要用很大力把thread里面所有的空气寄出去才会起作用 ...

就是说可以先加tape 再加loxseal 或者loctite?

你们专业人士一般Tape几圈? 我看Tape说明书是7圈半
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-19 21:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主白色那个一元的不行

我后来买的这个蓝色的 厚有好

https://www.bunnings.com.au/fix-a-tap-12mm-x-8m-thread-seal-tape_p4920073

发表于 2024-1-19 21:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还有红色和黄色的 看价格应该更好

发表于 2024-1-19 22:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiaochuan39 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiaochuan39 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一般都得靠橡胶垫密封。没有橡胶垫的情况下,塑料管加tape没用,因为都是软的材料,受不了水压。用pvc cement封住就行了,不过以后也拆不开了

发表于 2024-1-19 22:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 茅山道士1946 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 茅山道士1946 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
che999 发表于 2024-1-19 21:52
就是说可以先加tape 再加loxseal 或者loctite?

你们专业人士一般Tape几圈? 我看Tape说明书是7圈半 ...

是的
这个是看手感了   不同牌子胶带的厚度不太一样   很难说具体缠绕几圈
一般粉红色的胶带我差不多八圈左右吧

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
che999 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-1-19 23:02 |显示全部楼层
此文章由 ozkids2011 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ozkids2011 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

from https://huaren.us/showtopic.html?topicid=2478722


我猜楼主是买了国内的水龙头

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-19 23:12 |显示全部楼层
此文章由 leoyin2014 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoyin2014 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
国内水龙头不是全铜的,只有你看见的外部有铜,里面都是铁件,很烂

铜这么贵,谁舍得用

发表于 2024-1-20 00:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 frank_1982 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frank_1982 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xiaochuan39 发表于 2024-1-19 22:06
一般都得靠橡胶垫密封。没有橡胶垫的情况下,塑料管加tape没用,因为都是软的材料,受不了水压。用pvc ceme ...

两个都是铜的

发表于 2024-1-20 00:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 frank_1982 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frank_1982 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ozkids2011 发表于 2024-1-19 23:02
from https://huaren.us/showtopic.html?topicid=2478722



不是,water hammer arrestor + 20mm to 15mm adaptor

但是为什么会漏呢,不应该啊。。。。

发表于 2024-1-20 06:52 |显示全部楼层
此文章由 leoyin2014 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoyin2014 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你肯定是胶带没缠好,胶带足够应付一切情况,除非你缠错了
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-20 07:11 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2024-1-19 18:00
应该这样,先弄一点水封带捻成细条填在螺纹里,然后再用水封带缠几圈,最后拧上去。 ...

看来楼主是没用这个方式.我们几十bar的cylinder都不漏

发表于 2024-1-20 08:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 frank_1982 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frank_1982 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2024-1-20 07:11
看来楼主是没用这个方式.我们几十bar的cylinder都不漏

白色的那个说明是 For use with pressures up to 2000 kPa _(´ཀ`」 ∠)_

发表于 2024-1-20 08:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 frank_1982 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frank_1982 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
leoyin2014 发表于 2024-1-20 06:52
你肯定是胶带没缠好,胶带足够应付一切情况,除非你缠错了

我缠了三次 ???? 我也以为没缠好

