新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· ~~酱酱相传~~ E&E -- 巧克力榛子酱 -- 祝大家六一儿童节快乐!!! (2011-6-1) 闲夏采薇 · 参加活动 - 文化差异还是思维差异?性,婚礼,老公,孩子,随想随写 (2015-3-26) hilltop-bear
· 西班牙海鲜饭试验版 (2005-12-23) 小米 · 自制豆沙馅后续的驴打滚成品 (2009-10-12) kacja
Advertisement
Advertisement
查看: 2430|回复: 63

[水电煤相关] 奇特的跳闸,拉上去持续20秒然后跳。。。请懂电大神进 [复制链接]

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-9 23:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 陨落心炎 于 2023-9-10 19:22 编辑

再更新:现在不分白天晚上都继续跳闸了,我把所有插头都拔掉了,这一路现在是空负载,然而继续跳闸

但是跳的方式很奇特,每次拉上去能持续个20-30秒,然后跳闸,跳以后立即拉上去,然后1秒都持续不了马上跳闸,需要等待一会儿,再拉上去,又能持续个10几秒,然后循环往复。我怀疑是RCD或者漏电保护有问题,明天准备叫电工来看看


更新:刚才尝试把保险拉上去,居然不跳闸了。。。所以白天不跳,晚上跳。而且只有墙体插座那一路电路受影响,真的奇了怪了


晚饭后所有插座都断电了,经过排查,发现是这个过载保护按钮下去了,我尝试人工提上来,但是过一会儿它又跳闸了

我把电力总闸关掉以后,过载保护提上去,就不再跳闸了。打开电力总闸,又跳

而且只是插座线路会跳闸,其他灯,灶台之类都是好的

说明家里插座电路存在短路,但是我关掉了所有电器,然后提上这个按钮,但它依然跳闸。排查所有保险丝都是好的

请问有没有可能这个过载保护装置内部有问题?感谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-10 00:14 |显示全部楼层
此文章由 csk123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 csk123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最好让电工弄,这种情况说明你家线路有那里漏电短路了,从线路外漏的电
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 00:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
csk123 发表于 2023-9-10 00:14
最好让电工弄,这种情况说明你家线路有那里漏电短路了,从线路外漏的电

很奇怪,我把电力总闸关掉以后,过载保护提上去,就不再跳闸了。打开电力总闸,又跳


而且只是插座线路会跳闸,其他灯,灶台之类都是好的,我现在唯一能想到的就是这个过载保护装置有问题

发表于 2023-9-10 01:50 |显示全部楼层
此文章由 anquandiyi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 anquandiyi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
很奇怪,我把电力总闸关掉以后,过载保护提上去,就不再跳闸了。打开电力总闸,又跳

总闸关了电路里没电了,漏电保护器当然就不会跳了啊,建议楼主还是赶紧找人修吧。。。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 04:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 砍不死 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 砍不死 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
某个gpo里的 neutral wire松动了 电工用万象表查一下就知道 费时间 自己干得挨个拆了看 因为你也不知道那个

发表于 2023-9-10 07:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
确定说有电器都断开了吗 包括冰箱
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-10 07:36 |显示全部楼层
此文章由 风中的傻子 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 风中的傻子 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你要把电器从插座拔出来排查。有些电器即使关机了,也可能有漏电

外接的插线板也可能有问题,最可能的是哪些可以移动的小家电

漏电涉及到安全,是一票否决必须找到原因
Patched
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 08:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2023-9-10 07:25
确定说有电器都断开了吗 包括冰箱

冰箱不接那一路负载,所以没有受影响,只是墙上所有插座那一路

真的很奇怪,刚才我把保险拉上去以后,居然不跳闸了。。。

所以晚上不跳闸,白天不跳

发表于 2023-9-10 09:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
陨落心炎 发表于 2023-9-10 08:54
冰箱不接那一路负载,所以没有受影响,只是墙上所有插座那一路

真的很奇怪,刚才我把保险拉上去以后,居 ...

那路有户外插座吗

发表于 2023-9-10 09:25 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
陨落心炎 发表于 2023-9-10 08:54
冰箱不接那一路负载,所以没有受影响,只是墙上所有插座那一路

真的很奇怪,刚才我把保险拉上去以后,居 ...

最好上一张配电箱里面的全景图。如果配电箱里只有这一个漏电保护器,冰箱必接这一路
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 09:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2023-9-10 09:17
那路有户外插座吗

有的,我估计是哪里受潮了。。。昨晚光想着家里电器哪里短路了
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 09:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pzh 发表于 2023-9-10 09:25
最好上一张配电箱里面的全景图。如果配电箱里只有这一个漏电保护器,冰箱必接这一路 ...

其他电路有其他的漏电保护器,都是好的,就这一路有问题

估计是户外插座哪里受潮了

发表于 2023-9-10 09:35 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
陨落心炎 发表于 2023-9-10 09:31
其他电路有其他的漏电保护器,都是好的,就这一路有问题

估计是户外插座哪里受潮了 ...

仔细排查有什么电器是白天不用晚上才才用的,比如直热式煤气热水器,它是电点火的

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
陨落心炎 + 4 感谢分享

查看全部评分

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 10:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pzh 发表于 2023-9-10 09:35
仔细排查有什么电器是白天不用晚上才才用的,比如直热式煤气热水器,它是电点火的 ...


我话说早了。。。刚才又跳了,老婆说她刚才开了洗衣机,然后跳了,洗衣机也是接这路电路

然后就是和昨晚一样了,我把洗衣机插头拔掉了,闸拉上去自动又跳了

发表于 2023-9-10 10:25 |显示全部楼层
此文章由 SAland 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 SAland 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
“只有墙体插座那一路电路受影响” 可能是屋顶某处漏雨有水顺墙体留下,而某处的电线老化破损。

发表于 2023-9-10 10:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Siva 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Siva 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
自己排查就是先手动把这路断电,恢复总开关,找到所有受影响的插座,然后电器都拔掉插头,再一个个打开试用,闲置的插座可以插个小电器试一下。
有些设备可能是安装的时候就隐藏的插头,例如排气扇,中央空调,热水器,煤气灶,洗碗机等等。还有室外和天花板上面,都可能有插头
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-10 11:30 |显示全部楼层
此文章由 mia1024 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mia1024 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可能墙那路受潮或者墙里有白蚁, 感觉电表挺老的,该重新排线了

发表于 2023-9-10 11:33 |显示全部楼层
此文章由 mia1024 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mia1024 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
照片里看不见接地
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 11:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mia1024 发表于 2023-9-10 11:33
照片里看不见接地

上了个电箱图,红圈圈出来的分别是RCD和那一路电路的保险盒,现在情况很奇怪,我把RCD手动掰上去,它不会立刻跳闸,而是过个几秒钟再跳

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-9-10 11:59 |显示全部楼层
此文章由 小河 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小河 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我之前也发过一个贴,也是这个问题。应该是有个电器短路了

后来一直排查,原来时洗碗机。用的时候不跳,每次洗碗机洗完,洗的时候都好的,过了一会儿就跳,间隔长短也不定,但是就是用了洗碗机就会跳。
若批评不自由,则赞美无意义
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 12:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小河 发表于 2023-9-10 11:59
我之前也发过一个贴,也是这个问题。应该是有个电器短路了

后来一直排查,原来时洗碗机。用的时候不跳,每 ...

谢谢分享,请问最后如何解决的呢
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-10 12:36 |显示全部楼层
此文章由 mia1024 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mia1024 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 mia1024 于 2023-9-10 12:52 编辑

找电工吧, 人家进线, 出线,万用表一量电压就清楚了

发表于 2023-9-10 12:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2023-9-10 13:03 编辑
陨落心炎 发表于 2023-9-10 12:28
谢谢分享,请问最后如何解决的呢


看你这个漏电保护器的大小 不太可能是只控制一路插座 先看看这个漏保的下口 都有几根 零线和火线  如果现在还跳的话 把那路保险丝拔掉再合漏电保护器看看结果

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
陨落心炎 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-9-10 12:56 |显示全部楼层
此文章由 cnmxiu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cnmxiu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
白天用,晚上不用

发表于 2023-9-10 13:00 |显示全部楼层
此文章由 小河 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小河 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
陨落心炎 发表于 2023-9-10 12:28
谢谢分享,请问最后如何解决的呢

最后换了洗碗机,就没事了

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
陨落心炎 + 2 感谢分享

查看全部评分

若批评不自由,则赞美无意义
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 13:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2023-9-10 12:52
看你这个漏电保护器的大小 不太可能是只控制一路插座 先看看这个漏保的下口 都有几根 零线和火线  ...

好的谢谢层主建议,我明天找个电工来看看

今天白天拆了很多户外插座,然后测试,问题都不在那些,我估计还是电路老化漏水,或者漏电保护有问题。现在问题有点变化,闸拉上去以后过几秒才会跳闸,之前是秒跳

有一个疑惑,如何那个漏电保护控制好几路电路的话,为啥跳闸只跳那一路墙体插座呢
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-10 13:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
陨落心炎 发表于 2023-9-10 13:06
好的谢谢层主建议,我明天找个电工来看看

今天白天拆了很多户外插座,然后测试,问题都不在那些,我估计 ...

只是怀疑 没经过测量 所以才要从表面上看一下下口有几个出线

发表于 2023-9-10 15:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cppbug 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cppbug 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种情况需要做的是把所有插头都从插座上拔下来,然后逐个排查,电器不开但是插在插座上依然有可能引起这个问题。之前我家就是,跳闸是因为一个插在插座上的跑步机引起的,虽然跑步机是完全关闭的

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
陨落心炎 + 3 感谢分享

查看全部评分

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 16:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cppbug 发表于 2023-9-10 15:44
这种情况需要做的是把所有插头都从插座上拔下来,然后逐个排查,电器不开但是插在插座上依然有可能引起这个 ...

Hmmm,按理说不应该呀,你把电器插头插在插座上,插座开关关闭的话,这个电器压根就不在电路里如何影响呢?

发表于 2023-9-10 18:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cppbug 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cppbug 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
陨落心炎 发表于 2023-9-10 16:40
Hmmm,按理说不应该呀,你把电器插头插在插座上,插座开关关闭的话,这个电器压根就不在电路里如何影响呢 ...

我之前也觉得不可能,电工就跟我说把所有插头都拔下来啊,就可以找到问题,所以你先把你所有不用的电器的插头全拔下来再说

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部