[水电煤相关] 电工和很多专业一样,有时缺乏某些专业难点 [复制链接]

发表于 2023-2-21 21:29 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
要装一个新的电磁炉,现有的circuit breaker 20A 线路,准备买的电磁炉7000W, 最大32A, 问了好几个电工都说要升级成30A的 才可以

论坛上这个人解释的很清楚

https://www.ozbargain.com.au/node/597683

按照澳洲标准AS3000, 20A 的线路最大可以有8000W, 我还发过去,说是生产厂家说的,电工不认,真无奈


https://memberarea.necawa.asn.au ... -cooking-appliances

求推荐布里斯班电工

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-21 21:36 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lz要好理解一下Assessed Maximum demand在这里是什么意思,7000W烤箱电工要敢给你用20A空开,你最好曝光他,别让他再祸害别人。

发表于 2023-2-21 21:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 newSYDer 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 newSYDer 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电工可能是怕给你搞了出问题牌照就丢了

发表于 2023-2-21 21:38 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rockbox 发表于 2023-2-21 21:36
lz要好理解一下Assessed Maximum demand在这里是什么意思,7000W烤箱电工要敢给你用20A空开,你最好曝光他 ...

请解释一下, 这个图不是说的 很清楚 20A 最大可以8000W么?

Ozbargain 上的 那个人 已经解释的很清楚了。

你觉得不对,那就把理由说出来

发表于 2023-2-21 21:40 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
newSYDer 发表于 2023-2-21 21:36
电工可能是怕给你搞了出问题牌照就丢了

这就是我想说的 按照标准 是没有问题的,但是这个知识点 很多人都不知道,又不肯读标准,只会一味的否定

发表于 2023-2-21 21:44 |显示全部楼层
此文章由 echoxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
7000W / 240V = 29A

20A * 240V = 4800A

your table is for maximum demand estimate and calculation

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
dows026 + 5

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-21 21:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 echoxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lz你是真的不懂, 二楼已经说了真相

发表于 2023-2-21 21:47 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
echoxyz 发表于 2023-2-21 21:45
lz你是真的不懂, 二楼已经说了真相

你看了 那个ozbargain 上的解释了么?

AS3000 C5 那个 图标上 写的很清楚 20A 支持 8000 以下的。 为啥没看清 就下结论呢?我把人家的解释 贴出来

A 20A supply will generally easily allow for two large burners to be used together, or one large and one small. Depending on cooktop, a third will probably also run without tripping the circuit breaker (several variables here).

Your sparky will be able to reference Table C5 of AS3000, which recommends a 20A circuit for a cooking appliance rated between 5000 & 8000W. As long as you don't expect to be using all burners at the same time, this is a safe and certified method of installation.

For reference, the last 60cm I measured ran 11.5A with two burners on.
I can't imagine any domestic 60cm not being suitable for you, however be aware of any manufactures instructions that may void warranty if x cable size or circuit protection isn't installed.

Two separate breakers in your switchboard should indicate individual circuits being run to each appliance, just ensure that those two breakers aren't connected together (a two module wide breaker with switch connected), which would indicate a 2 phase circuit, but that would be rare.

发表于 2023-2-21 21:49 |显示全部楼层
此文章由 leoyin2014 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoyin2014 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
circuit breaker换有什么难的,一把螺丝刀就完事了

肯定要换,你费这劲干嘛

自己换就得了,为了安全

发表于 2023-2-21 21:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 echoxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
brissywalker 发表于 2023-2-21 21:38
请解释一下, 这个图不是说的 很清楚 20A 最大可以8000W么?

Ozbargain 上的 那个人 已经解释的很清楚了 ...

ozb那个人的意思是你不全开就不会满功率然后不会跳闸,就是把电流限在20a以内

但这是dodge的做法,也不符合as3000,居然还有四个人给加号,哈哈

发表于 2023-2-21 21:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 echoxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
brissywalker 发表于 2023-2-21 21:47
你看了 那个ozbargain 上的解释了么?

AS3000 C5 那个 图标上 写的很清楚 20A 支持 8000 以下的。 为啥 ...

他说的根据c5就是错的,就是你主贴里那个。md不是拿来干这个用的
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-21 21:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 echoxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
leoyin2014 发表于 2023-2-21 21:49
circuit breaker换有什么难的,一把螺丝刀就完事了

肯定要换,你费这劲干嘛

还要考虑电线够不够

发表于 2023-2-21 21:52 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你是没看懂 那个 图么?

AS3000 C5 的table 已经解释得很清楚了 20A 支持8000W以下的。

下面这个链接 澳洲的 National Electrical and Comminication Association 也解释的很清楚了 这个是可以的。 我也是 大无语了,

https://memberarea.necawa.asn.au ... -cooking-appliances

发表于 2023-2-21 21:53 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这贴里明白人还是很多的。楼主你对电工和了解半瓶子醋都不够,就不要坚持了。
C5表的意思是,5000-8000瓦的cooking设备,计算20A的电流进你家的电流总需求。不是说给5000-8000瓦的cooking设备用20A的MCB。

评分

参与人数 2积分 +4 收起 理由
antinous + 2 感谢分享
stanthefat + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-2-21 21:55 |显示全部楼层
此文章由 icewd 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 icewd 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主要是听9楼的自己换了circuit breaker,哪天房子点着了别哭

发表于 2023-2-21 21:56 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还不服气,就把这标准的C1表翻出来,cooking设备只计算50%的功率进电流总需求的。而不是满功率计算。因为你不可能24小时开着cooking。
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-21 21:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 echoxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
brissywalker 发表于 2023-2-21 21:52
你是没看懂 那个 图么?

AS3000 C5 的table 已经解释得很清楚了 20A 支持8000W以下的。

世界上就是你这样的人太多,所以专业人士都很累
最后说一句,好好了解一下什么叫maximum demand

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
antinous + 2 我很赞同

查看全部评分

发表于 2023-2-21 21:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Mmzhli 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Mmzhli 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
icewd 发表于 2023-2-21 21:55
楼主要是听9楼的自己换了circuit breaker,哪天房子点着了别哭

本来狠疑惑,但是一看是leo兄发言就明白了

发表于 2023-2-21 21:58 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看了下楼主贴的链接,有些网站也真是敢胡说八道。

发表于 2023-2-21 21:58 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2023-2-21 21:53
这贴里明白人还是很多的。楼主你对电工和了解半瓶子醋都不够,就不要坚持了。
C5表的意思是,5000-8000瓦的 ...

你这么说 我大概就明白了,我的确是半瓶子醋,不是电力专业的。谢谢

发表于 2023-2-21 21:59 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 rockbox 于 2023-2-21 20:31 编辑
brissywalker 发表于 2023-2-21 20:17
你看了 那个ozbargain 上的解释了么?

AS3000 C5 那个 图标上 写的很清楚 20A 支持 8000 以下的。 为啥 ...


“As long as you don't expect to be using all burners at the same time”


Assessed maximum demand是说这条线路电工评估无论如何操作最大电流不超过20A,注意table C5上面用词“ may be applied......",通常情况下指有多个电器,但插座有限,不能同时使用多个电器,或者就是这个说到的几个炉头不全用,所以不可能达到更高电流。并不是指5000W单个电器只有20A最高电流!!!

你单个烤箱7000W,简单的电工知识就是7000w/240v交流电压,最大有效电流是29.2A,给你20A空开那是找死啊!

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
antinous + 2 感谢分享

查看全部评分

世间生死劫未尽,天下苦乐事不停。(Copy right reserved.)
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-21 22:00 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
echoxyz 发表于 2023-2-21 21:56
世界上就是你这样的人太多,所以专业人士都很累
最后说一句,好好了解一下什么叫maximum demand ...

是,我希望你以后不懂得时候 别人也送你这句话。

搞人生攻击没意思。你觉得别人 知道的少,就把知识点稍微提一下。一味说别人不懂,别人也不知道你到底再说什么

发表于 2023-2-21 22:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 echoxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
brissywalker 发表于 2023-2-21 22:00
是,我希望你以后不懂得时候 别人也送你这句话。

搞人生攻击没意思。你觉得别人 知道的少,就把知识点稍 ...

我不懂的时候不会像你这样自大

而且我前面也解释了,你不听也没办法

你理解能力有问题我也不知道该解释到何种简单程度才能让你接受,这个的确是我不对,哈哈

发表于 2023-2-21 22:05 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rockbox 发表于 2023-2-21 21:59
“As long as you don't expect to be using all burners at the same time”

电磁炉总的功率是7000w, 4个炉灶,那是rated power, 不代表真的一直会开满。 电磁炉的线是单一的。
standard 上经常会用 maybe 这个词,没什么特别的。那个表格写的8000W 以内算20A。

刚才有个兄弟解释Assessed maximum demand 和 那个空气开关 不是同样的算法,如果是这样,这个比较好理解

发表于 2023-2-21 22:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主一知半解真的很可怕 如果你是来请教的 那大家说的 有道理的你得听 瞎讲的你该骂骂 我不拦着

你不能抓着一个AS就引用来引用去 一条道走到黑 楼上也说了 demand是一个不同的概念

我不是电工 但是我懂原理 而且我只讲原理

6楼讲的就是原理 这个是不会变的 P=UI初中物理 不管在哪国 这个公式都对

还有 基本原理 Circuit breaker保护的是电线 它的load肯定比电线低 这才能保证 它在电线overload前先跳 现在是20A的 你不妨先看下电线是多粗的 成色怎么样 再考虑 是像楼上某层说的 直接换个32的CB 还是另外拉条线

发表于 2023-2-21 22:07 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 rockbox 于 2023-2-22 05:58 编辑
brissywalker 发表于 2023-2-21 20:35
电磁炉总的功率是7000w, 4个炉灶,那是rated power, 不代表真的一直会开满。 电磁炉的线是单一的。
stan ...


AS上may be和must comply with都是严谨措辞,may be只是一个大致合理的guide,must comply的是需要严格达标的东西。
世间生死劫未尽,天下苦乐事不停。(Copy right reserved.)
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-21 22:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
brissywalker 发表于 2023-2-21 22:05
电磁炉总的功率是7000w, 4个炉灶,那是rated power, 不代表真的一直会开满。 电磁炉的线是单一的。
stan ...

还有 我认为 最简单的办法 你直接接上电炉就行了 反正超过20就跳 没什么问题 如果一周跳一次 那我觉得不全开 小心点没什么问题 就是烦 如果天天跳 那肯定要重新拉线

发表于 2023-2-21 22:12 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
brissywalker 发表于 2023-2-21 20:35
电磁炉总的功率是7000w, 4个炉灶,那是rated power, 不代表真的一直会开满。 电磁炉的线是单一的。
stan ...


另外你要搞清楚,四个炉头的确不代表你就会一直全开,但是assessed maximum demand是指电工拍胸脯说“这个客户一定不会四个全开,给他装个20A省几块钱。”  哪个电工敢帮你打这个保票?

另外,20A线路和32A线路用线粗细是不一样的。并不是换个空开就完了。
世间生死劫未尽,天下苦乐事不停。(Copy right reserved.)

发表于 2023-2-21 22:18 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rockbox 发表于 2023-2-21 22:12
另外你要搞清楚,四个炉头的确不代表你就会一直全开,但是assessed maximum demand是指电工拍胸脯说“这 ...

ok 我明白你说的

但是我还是不明白

NECA 不是已经解释说不用按照name plate rating。就像高速公路不会针对一次最高车流设计一样,设计的时候要考虑实用和经济性

While in most cases it is advisable to install a circuit capable of supplying the name plate rating, due to the nature of operation of cooking appliances it would be unlikely the appliance would reach the full load rating. As a result of this clause C2.5.3 AS/NZS 3000 below has applied an assessed maximum demand.

发表于 2023-2-21 22:23 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
brissywalker 发表于 2023-2-21 20:48
ok 我明白你说的

但是我还是不明白

ls有一位网友解释的的确比我清楚,maximum demand是电工估算你家用电,线路如何分布用的,但是空开是保护线路不超过安全状态。
世间生死劫未尽,天下苦乐事不停。(Copy right reserved.)