新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 2015回顾 (2016-1-8) zzoz · Outsourcing in China (2008-9-14) ukbing
· 迟来得《败犬女王》心情随笔 (2009-7-7) aitingwang · 在所有人事已非的景色中,我最喜欢你。 (2008-3-9) 华丽丽的那个谁
Advertisement
Advertisement
查看: 1093|回复: 5

保险丝规格疑问 [复制链接]

发表于 2020-5-8 12:35 |显示全部楼层
此文章由 dancingpig 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dancingpig 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我看到保险丝规格是 2A 250V. 2A我明白。可250V电压是啥意思?保险丝两端正常情况(未熔断)下几乎是不可能有250V电压的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-8 20:41 |显示全部楼层
此文章由 sssddt 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sssddt 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
什么是保险丝?
保险丝的作用是什么?
按照你的逻辑,改为240V,这个保险丝所保护的电器、电路还能正常工作吗?

发表于 2020-5-8 21:16 |显示全部楼层
此文章由 ozkids2011 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ozkids2011 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
保险丝是没问题的,符合澳洲标准。

楼主你需要加强学习

发表于 2020-5-8 21:29 |显示全部楼层
此文章由 Xinjian 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Xinjian 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
熔断式保险丝是有高压和低压之分的,额定电压高的保险丝可以用在低压场合,反之则不能。250V规格是指熔断后在电压不超过250V的时候不会产生电弧,可以保证绝缘安全。

评分

参与人数 2积分 +9 收起 理由
大饼 + 6 感谢分享
dancingpig + 3

查看全部评分

Eat Well Sleep Well Have Fun Day by Day
Study Hard Work Hard Make Money More and More

发表于 2020-5-8 21:42 |显示全部楼层
此文章由 tomwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Xinjian 发表于 2020-5-8 20:29
熔断式保险丝是有高压和低压之分的,额定电压高的保险丝可以用在低压场合,反之则不能。250V规格是指熔断后 ...

这个回复很好,说到点子上了。

发表于 2020-5-9 01:36 |显示全部楼层
