新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· Point Cook新房装修 (101壁纸) (2010-5-21) q.luan · 一些旧曲,旧歌 (2015-1-18) hu017
· 爸爸菜谱-椒盐鱿鱼+蛋炒饭 (2007-12-5) patrickzhu · 我的凯恩斯5日游之日记--更新完毕(已添加费用明细) (2010-4-22) crossrainbow
Advertisement
Advertisement
查看: 1422|回复: 12

[修房建房] 室外TANK型式煤气热水器溢水怎么办 [复制链接]

发表于 2019-6-30 15:00 |显示全部楼层
此文章由 芒果爹 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 芒果爹 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
室外TANK型式煤气热水器溢水怎么办?热水器旁边有个铜管从热水器上旁方向下。下面是离地三十厘米左右,平时会滴水出来属于正常,但最近有筷子粗的水柱不停的流出来,是很热的水。不知道是什么原因造成的,希望有懂行的朋友解答一下,什么原因?怎么解决?非常感谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-6-30 15:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 iope23 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 iope23 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
油管搜一下,很多教授视频参考,我刚刚参考了自己更换了压力伐(pressure valve),省了几百刀

发表于 2019-6-30 15:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 iope23 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 iope23 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
另外溢水是大忌,得马上修

发表于 2019-6-30 16:33 |显示全部楼层
此文章由 土澳的天空 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 土澳的天空 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该贴张照片看看

发表于 2019-6-30 17:52 |显示全部楼层
此文章由 swagman 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 swagman 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那个东东就是 TPR VALVE,一直漏水就是它坏了,换一个新的就好了,记得换完了实验一下

发表于 2019-6-30 18:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 库克风飞扬 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 库克风飞扬 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
测试一下水温,如果热水温度超过70度,就是温度控制器坏了,得换一个温度控制器,如果水温65度以下,是减压阀坏了,换减压阀,这个得马上修,否则一天大概会浪费1.5吨水,外加4-5个立方的煤气,我家也是,刚修过了,记得加分哦

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
iope23 + 4 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2019-6-30 20:03 |显示全部楼层
此文章由 BBBCCC 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 BBBCCC 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
https://www.rinnai.com.au/wp-content/uploads/Rinnai-Infinity-Continuous-Flow-Brochure.pdf

省煤气。。。你用多少水,加热多少水。。可以一直用。。

发表于 2019-6-30 20:20 |显示全部楼层
此文章由 【漏网猪】 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 【漏网猪】 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主上图,看看是不是安全阀坏了,是的话,换个就行了,很简单,对了,记得买白胶布哦

发表于 2019-7-1 12:40 |显示全部楼层
此文章由 芒果爹 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 芒果爹 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢各位,Bunning 买了TP 阀门已换好

发表于 2019-7-1 12:47 |显示全部楼层
此文章由 k200 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 k200 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
BBBCCC 发表于 2019-6-30 20:03
https://www.rinnai.com.au/wp-content/uploads/Rinnai-Infinity-Continuous-Flow-Brochure.pdf

省煤气。 ...

储罐式的煤气热水器, 换不了你推荐的continuous flow 型. 煤气管道粗细不一样. 细改粗, 要从煤气表那里开始整个换掉. 拆墙么?

发表于 2019-7-4 21:55 |显示全部楼层
此文章由 BBBCCC 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 BBBCCC 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
k200 发表于 2019-7-1 12:47
储罐式的煤气热水器, 换不了你推荐的continuous flow 型. 煤气管道粗细不一样. 细改粗, 要从煤气表那里开 ...

en, 管道工都会改的。。很简单的活。。
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-7-5 08:43 |显示全部楼层
此文章由 k200 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 k200 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
BBBCCC 发表于 2019-7-4 21:55
en, 管道工都会改的。。很简单的活。。

钱和穿墙. 每人自己觉得值得就都OK.

发表于 2019-7-18 21:01 |显示全部楼层
此文章由 steven_sa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 steven_sa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
水压高了,我的水管工是换了个高一档压力的泄压阀