[修房建房] 总配电箱,是电力公司得,还是自家的 [复制链接]

发表于 2015-6-18 02:14 |显示全部楼层
此文章由 phome 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 phome 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
想换总配电箱,这个东东是算电力公司的,还是自家的?

记得以前有贴说总入户线是需要电力公司换(45A换63A)。
这个配电箱(箱体本身感觉是和房子一体的,里面装了开关底座,上面再是电表,开关,保险一类的)
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-6-18 06:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Twinmas 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Twinmas 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
总配电箱是你自己的财产,但是电表属于电业公司

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
phome + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2015-6-18 17:58 |显示全部楼层
此文章由 phome 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 phome 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Twinmas 发表于 2015-6-18 05:11
总配电箱是你自己的财产,但是电表属于电业公司

谢谢

发表于 2015-6-19 19:51 |显示全部楼层
此文章由 二胖 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 二胖 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
入户线也是自己的,可以请电工换

发表于 2015-6-19 21:54 |显示全部楼层
此文章由 Paul5005 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Paul5005 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找一个有牌的电工给他全包,他就会全部搞掂。

发表于 2015-6-22 02:36 |显示全部楼层
此文章由 lucyliu8472 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lucyliu8472 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smart meter 不属于个人
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-5-28 18:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cbacba 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cbacba 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电力和个人资产的分界点。如果是地下进贤。那么实在pit .也就是电井。井到你家的都是你的除了表。如果是架空线路,是那个保险丝,在屋顶上。保险丝到你家的都是你的。保险丝上面的是公司的。但其实你什么都做不了,一切还得电工来。