楼主:david_aircon

[自购小窝] 有关空调维修的问题总结 [复制链接]

发表于 2020-12-17 00:11 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Joeymel 发表于 2020-12-14 12:28
David您好,我们家安装了空调,但是发现第一次安装的时候,安装空调的人不抽真空。后来跟manager联系,他推 ...

你好,不抽真空是不对的,你可以以此为由拒绝付款。事后的补救措施就是抽出冷媒重新注入新的冷媒。没有其他方法。

现在新洲安装在屋顶上有很多限制,包括安全性,减震,减噪音,从您的描述上看安装过于简单。您现在可能存在两个问题1、谁授权装在屋顶上的?通常是房主需要得到council批准才能允许contractor装在屋顶。2、是否写明五年的labiur warranty?如果未注明的最多是12个月。很多漏水是12个月以后发生的

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
Joeymel + 5 谢谢David!!

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-12-17 12:43 |显示全部楼层
此文章由 Joeymel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Joeymel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-12-17 00:11
你好,不抽真空是不对的,你可以以此为由拒绝付款。事后的补救措施就是抽出冷媒重新注入新的冷媒。没有其 ...


谢谢您David,这么晚还来帮忙回复 太感谢了。

那针对这几个问题,您看我的理解对吗?

第一个抽真空的问题,目前他第二次回来这种抽了真空然后又把原本的制冷剂打回去的做法依然是错误的,我依然得要求他来重新抽真空,然后用额外的制冷剂给我打进去是吗?那这种制冷剂是装在一个小压缩罐里的对吗?我可以看到的对把?他的经理说空调里面预充的制冷剂足够拉15米铜管使用,然后说我目前就使用了3米的,说目前是足够用的。他也说如果觉得不够冷,是在保修,他们会回来加制冷剂。请问这样的话,我还需要让他们第三次回来加制冷剂吗?

第二个,我们是townhouse, body cop说可以放在房顶上,不允许在墙上打钉子挂住,所以就放到了铁皮房顶上。目前他们就是把外机放在黑色的塑料垫片上,然后四个角打了防水胶,那我能够要求他们重新给我安装底座吗?

另外这两天发现一个新问题,也想请教一下您,自从安装了空调,每天或者每两天我们家的插座的电源都会跳闸,导致空气开关跳闸。在这个时候,空调都是不在使用的。请问这种情况是因为空调用插座接电不规范或者空调本身漏电导致的吗?以前从来没有这样过,现在几乎每天都跳闸一次。

最后一个问题就是,因为把外机放到了二楼,所以有一大段铜管是裸露的,我让他们用那种塑料壳包起来,这样更美观。但是他们说因为不能在铁皮顶打孔,所以不帮我包。请问这样裸露的管线会影响制冷效果或者将来会因为风吹日晒导致损坏吗?

他们在tax invoice上写明了 7 year labour warranty, 5 year parts warranty.

非常感谢您的耐心解答!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

发表于 2020-12-18 02:05 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 david_aircon 于 2020-12-18 02:21 编辑
Joeymel 发表于 2020-12-17 12:43
谢谢您David,这么晚还来帮忙回复 太感谢了。

那针对这几个问题,您看我的理解对吗?


你好,
一、说明他们承认不抽真空是不对的。你如果没有付过钱,可以要求他们抽出全部冷媒,抽真空后再灌入新的冷媒。如果已经付过钱了,就只能协商沟通,或者lodge到fair trading。
二、body corp授权是可以装屋顶的。安装师傅通常做法是用两根一米长的槽钢固定在屋顶上,然后室外机固定在槽钢上,固定槽钢纵面或者横面以平衡屋顶落差,这样你的空调装上去就是平的。如果担心噪音或者防水,可以用garden timber代替槽钢,但是timber的宽度要20cm以上,然后室外机加垫固定在timber上。 我们做屋顶无法打钉子时候,用Flexi trunking去cover裸露的铜管,否者五年后因为紫外线照射,你的铜管保温100%会老化脱落的。
两台以上或者仅有一台但是包括5kw及以上功率的空调必须从电表箱单独供电的。澳洲电气标准AS3000对此规范比较宽松,但是大金、三菱、富士这些一线品牌要求的很详细,这样避免跳闸

感觉你请的人经验很少,你在下面这个网站上输入对方license number、或者公司名字、ABN查一下空调、电工、制冷三个license是否齐全,何时取得的。

https://www.onegov.nsw.gov.au/pu ... ister/search/Trades

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
Joeymel + 5 谢谢David!回答这么详细,太感谢了.

查看全部评分

发表于 2020-12-18 02:18 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Joeymel 发表于 2020-12-17 12:43
谢谢您David,这么晚还来帮忙回复 太感谢了。

那针对这几个问题,您看我的理解对吗?

不抽真空存在两个潜在问题,1、无法保证系统内的空气全部排出,冷媒里掺杂空气对压缩机有影响。2、如果是R410的制冷剂,会影响它的组成比例。
任何做空调的师傅都懂得不抽真空是违规操作。
不抽真空的影响不是马上发生的,而是正常空调可以使用20年,操作不规范的可能只有15年寿命

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Joeymel + 2 感谢指导!

查看全部评分

发表于 2020-12-18 07:04 |显示全部楼层
此文章由 Joeymel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Joeymel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-12-18 02:18
不抽真空存在两个潜在问题,1、无法保证系统内的空气全部排出,冷媒里掺杂空气对压缩机有影响。2、如果是 ...

那他现在这种把机器抽了真空,但是还依然是用之前抽出来的制冷剂打回去的做法合规吗?会对机器造成损坏吗?我需要让他来把机器里全部抽干 然后用全新的制冷剂打进去吗?
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

发表于 2020-12-18 07:07 |显示全部楼层
此文章由 Joeymel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Joeymel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-12-18 02:05
你好,
一、说明他们承认不抽真空是不对的。你如果没有付过钱,可以要求他们抽出全部冷媒,抽真空后再灌 ...

谢谢David! 我们安装的是两台3.5KW的机器,一台他从墙壁上的插座取了电,还有一台他从屋顶上的额水冷空调附近的电源取的电,这样子是合规的吗?我问过其他几家安装公司,他们也都说如果不超过5KW都是这么走电的。

我人在墨尔本,太可惜了,要是在悉尼,一定找您这样的好师傅帮忙,太省心了!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。
Advertisement
Advertisement

退役斑竹

发表于 2020-12-18 07:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Joeymel 发表于 2020-12-18 07:04
那他现在这种把机器抽了真空,但是还依然是用之前抽出来的制冷剂打回去的做法合规吗?会对机器造成损坏吗 ...

不和规范。
把原来混了空气的制冷剂打回去就是骗骗外行的。

他除了要用真空泵还要带制冷剂瓶,电子秤这俩个个关键设备。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
Joeymel + 3 感谢版主大大都亲自出来指导!!!.

查看全部评分

专攻电子电路

发表于 2020-12-18 07:21 |显示全部楼层
此文章由 Joeymel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Joeymel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2020-12-18 07:19
不和规范。
把原来混了空气的制冷剂打回去就是骗骗外行的。

谢谢版主大大指导!那我让他们回来重新做,不然我就先不付尾款了
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

发表于 2020-12-18 07:24 |显示全部楼层
此文章由 Joeymel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Joeymel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2020-12-18 07:19
不和规范。
把原来混了空气的制冷剂打回去就是骗骗外行的。

那版主大大,我要看着他第一步先用泵抽真空对把?然后看着他用一个新的制冷剂瓶往机器里面加冷媒是吗?那请问这个电子秤的话,我要看他们加多少的量才是正确的呀?我家里安装的是两台3.5KW的三菱重工
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

退役斑竹

发表于 2020-12-18 07:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Joeymel 发表于 2020-12-18 07:24
那版主大大,我要看着他第一步先用泵抽真空对把?然后看着他用一个新的制冷剂瓶往机器里面加冷媒是吗?那 ...

我不是专业的。就和同事自己捣鼓过。你最好还是咨询专业的

他们需要带两个瓶子。一个是空的。一个装有新制冷剂
抽出旧制冷液进用空瓶子。
再把整个管路抽真空。(这步很耗时,至少15分钟)。最后灌新的。灌多少要称重。当然他也可以事先称好再来。

你最好查查人家有没有证。我们DIY都要抽真空的。

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
Joeymel + 5 谢谢版主支招!

查看全部评分

专攻电子电路

发表于 2020-12-18 07:39 |显示全部楼层
此文章由 Joeymel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Joeymel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2020-12-18 07:34
我不是专业的。就和同事自己捣鼓过。你最好还是咨询专业的

他们需要带两个瓶子。一个是空的。一个装有新 ...

谢谢版主,我找的一家墨尔本还算挺大的华人公司,然后他们倒是也都开出了两个compliance certificate, 我觉得这样应该代表他们有证吧? 可能就是少部分华人师傅不太好的习惯,喜欢偷工减料。。哎 以后再安装一定要盯着他们做了。。太不诚信了

谢谢您的详细介绍,今天分用完了。。明天回来给您加分!感谢

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-12-20 06:07 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Joeymel 发表于 2020-12-18 07:39
谢谢版主,我找的一家墨尔本还算挺大的华人公司,然后他们倒是也都开出了两个compliance certificate,  ...

记得给大家补分哈

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Joeymel + 2 谢谢David

查看全部评分

发表于 2020-12-20 06:17 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 david_aircon 于 2020-12-20 06:32 编辑
大饼 发表于 2020-12-18 07:34
我不是专业的。就和同事自己捣鼓过。你最好还是咨询专业的

他们需要带两个瓶子。一个是空的。一个装有新 ...


此乃正解

为了避免温室气体泄漏、阻止澳洲上空臭氧空洞扩大,作为专业空调公司,瓶子里回收的制冷剂要交给环保部做永久封存。不合规范操作罚款$22k,蓄意排放制冷剂罚款$110k,11万澳元。这个网友家里不回收冷媒,或者不抽真空用冷媒混着空气排出空调系统,就属于蓄意排放。

我们拿到的瓶子每天费用是$0.29。我们公司有将近100个瓶子。

在澳洲,看起来简单的工作其实并不简单。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
Joeymel + 3 谢谢David

查看全部评分

发表于 2020-12-21 07:22 |显示全部楼层
此文章由 Joeymel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Joeymel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-12-20 06:17
此乃正解

为了避免温室气体泄漏、阻止澳洲上空臭氧空洞扩大,作为专业空调公司,瓶子里回收的 ...

谢谢David!解释的非常详细!感谢
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

发表于 2020-12-22 09:30 |显示全部楼层
此文章由 Joeymel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Joeymel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-12-20 06:17
此乃正解

为了避免温室气体泄漏、阻止澳洲上空臭氧空洞扩大,作为专业空调公司,瓶子里回收的 ...

David 您好!还想再请教您一个问题,我们家自从安装了空调以来,电路就出现很奇怪的问题。

使用的时候没有问题,两台3.5kw空调和水冷一起开也不会跳闸。

可是只要是用过空调的第二天早上7点左右半个小时,家里的空气开关会准时跳闸。我尝试过如果不使用空调的话,第二天早上就不会跳闸。现在这个情况让我们都不敢使用空调了。

我让装空调的公司回来看过,他用电钻好像是把空调的线从switch board 里面的一个回路放到了另一个回路,他跟我说如果这样子还跳闸的话,他就要来把switch board里面的开关换掉,说是要换成每个单独一条线路的(他说我现在家里的是混着的3条线)。而这些费用就都得我自己出了。

请问下您有碰到过这样子的类似情况吗?如果是照他说的,更换线路开关会有用吗?如果有用的话请问大概在多少钱左右呀?

非常感谢
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

发表于 2020-12-23 23:19 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Joeymel 发表于 2020-12-22 09:30
David 您好!还想再请教您一个问题,我们家自从安装了空调以来,电路就出现很奇怪的问题。

使用的时候没 ...

两台以上分体空调一定要单独拉线,就是dedicated circuit
新空调漏电跳闸的可能性为零。
需要专业电工测试一下Insulation Resistence,如果IR通过了,那么就更换换空开

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
Joeymel + 5 谢谢David!!!

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-12-24 07:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 pcyy2002 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pcyy2002 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-12-20 07:07
记得给大家补分哈


David你好,我们家用了十多年的actron air中央空调去年换了同品牌的新model,23kw的。因为尺寸大小和功率和旧的一样,所有的管道都用的旧的。结果风管join的地方粘不牢,经常风管给吹的脱落漏风,最近室外机连接的铜管就漏了,很多油漏出来把insulation也融化了。商家来了把铜管上漏气的地方悍了一下然后补了制冷剂,测了压力说是只剩下40%左右。问题是我两个月前刚刚做的service,我感觉这个漏可能不止一两个月了,请问service一般包括检查制冷剂剩余量之类的吗?另外这种用电焊焊一下补漏的处理方式是否正确?

发表于 2020-12-24 20:34 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pcyy2002 发表于 2020-12-24 07:04
David你好,我们家用了十多年的actron air中央空调去年换了同品牌的新model,23kw的。因为尺寸大小和功率 ...

你好,service必须包含检查制冷剂余量。
焊接方法是正确的。但是可以看得出来安装做工很差,属于应付了事。

发表于 2020-12-24 21:21 |显示全部楼层
此文章由 wayccn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wayccn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主圣诞节日快乐!

请问现在还有无同时用煤气和电的冷暖两用空调?

家里的20年了似乎漏制冷剂了,制冷不行。谢谢。

发表于 2020-12-25 17:35 |显示全部楼层
此文章由 Joeymel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Joeymel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-12-23 23:19
两台以上分体空调一定要单独拉线,就是dedicated circuit
新空调漏电跳闸的可能性为零。
需要专业电工测 ...

谢谢David,圣诞节还专门回复,非常感谢。

我问了装空调的公司 他们说5.0kw的机器开始才需要单独拉线,3.5KW的他说不用,所以他就从插座和房顶的水冷空调取的电,请问这是因为维州的法律要求不同吗?还是我得要求他们必须给我单独拉线呀?

现在的结果是他说我出钱,他回来把我本来这种老式的空气开关换成单独的新式的RCBO,换5个,价格是330,然后他们会更方便检查问题出在哪里,然后帮我维修,请问这样子的收费和处理方式合理吗?空气开关的更换费用是不是应该他们出呀?



沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

发表于 2020-12-25 17:38 |显示全部楼层
此文章由 ice_0616 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ice_0616 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
厉害厉害
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-12-26 01:10 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wayccn 发表于 2020-12-24 21:21
楼主圣诞节日快乐!

请问现在还有无同时用煤气和电的冷暖两用空调?

节日快乐

发表于 2020-12-26 01:12 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Joeymel 发表于 2020-12-25 17:35
谢谢David,圣诞节还专门回复,非常感谢。

我问了装空调的公司 他们说5.0kw的机器开始才需要单独拉线,3 ...

5kw和3.5kw的说法是符合澳洲规范的。
5个RCBO 收费$330不贵的,这个提议合理

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
Joeymel + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-12-26 09:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Satsuki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Satsuki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wayccn 发表于 2020-12-24 22:21
楼主圣诞节日快乐!

请问现在还有无同时用煤气和电的冷暖两用空调?

有的。
Brivis,Braemar,Rinnar都有,要看你原先是什么系统。
系统设定很复杂,所以会做的人很少。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
wayccn + 4 感谢分享,不在新洲无法帮衬生意了.

查看全部评分

发表于 2020-12-29 10:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Joeymel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Joeymel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2020-12-26 01:12
5kw和3.5kw的说法是符合澳洲规范的。
5个RCBO 收费$330不贵的,这个提议合理

感谢David!

祝您新年快乐,生意兴隆!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

发表于 2021-1-23 22:19 |显示全部楼层
此文章由 CITYLOOK 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 CITYLOOK 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主你好,我们service ampartment空调是中央水冷的
牌子是Temperzone,有专门一个空调水冷主机的小储藏间
今天面板突然报错HP,出现FAULT的字样,好像和High        pressure        protection有关
机器可以运转,但是20-30分钟后就报错,停机
试了断电重启,只运行单独的zone,调高温度到制冷25度,还是会有这样的故障
估计机器是2003年左右的,也不知道找谁去检测修理,不知道您是否可以处理类似这样的故障
谢谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-1-24 20:21 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
CITYLOOK 发表于 2021-1-23 22:19
楼主你好,我们service ampartment空调是中央水冷的
牌子是Temperzone,有专门一个空调水冷主机的小储藏间
...

你好,2003年的空调应该是R22的冷媒,您能说出high pressure protection说明您已经查过faulty code了。这个可以修理的,最有能的就是冷媒油渗漏到系统内造成,应该把系统pump down,打入新的制冷剂和冷媒油就好了。

发表于 2021-1-25 08:49 |显示全部楼层
此文章由 CITYLOOK 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 CITYLOOK 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2021-1-24 21:21
你好,2003年的空调应该是R22的冷媒,您能说出high pressure protection说明您已经查过faulty code了。这 ...

谢谢David
我们联系一下strata看看他们要我们做什么

发表于 2021-1-27 16:56 |显示全部楼层
此文章由 smokewax 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smokewax 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
师傅您好!

我家(在Melbourne)有一部MCQUAY的中央空调ducted, 有制冷制暖, 已经1X年了, 一到高溫(35C+)就停机并出現E04 ERROR, 試浇水在散熱上但沒用, 要等30分鐘左右才可以重新开机,運行30分鐘又停, 一到晚上就運作正常.
一个月开4*6=24小時耍多用3X刀電, 查了一下MCQUAY MANUAL, 好像是COMPRESSOR 问题. 會找人看一下. 请教一下更换压缩机大概要多少
預算?

E4
Compressor overload protection/ Indoor coil sensor short/ Outdoor coil sensor short
If running ampere highly increase, change the compressor

发表于 2021-2-1 21:01 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smokewax 发表于 2021-1-27 16:56
师傅您好!

我家(在Melbourne)有一部MCQUAY的中央空调ducted, 有制冷制暖, 已经1X年了, 一到高溫(35C+)就 ...

你好,在悉尼换压缩机价格是$3500+
但是我不推荐您换,因为后续还会出现其他问题,造成更大投入资金。
直接换整机一步到位