[其他] 问个电工的问题 [复制链接]

发表于 2007-10-31 19:22 |显示全部楼层
此文章由 123go 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 123go 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电压源的内阻怎么测来着?
开路电压除以短路电流?
好长时间不用都忘了,就直接把电流表并在电源两端吗,那还不烧了。。。
谁知道还有什么好方法吗?

ps.我要测一个变压器的内阻。
Advertisement
Advertisement

发表于 2007-10-31 19:40 |显示全部楼层
此文章由 pal 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pal 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
其实你看看变压器容量就知道电流不会大到哪里去了

交流电下是变压器是有电感的

[ 本帖最后由 pal 于 2007-10-31 20:43 编辑 ]

发表于 2007-10-31 19:57 |显示全部楼层
此文章由 光明电业 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 光明电业 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
example:
A consumer's main connects the 500kVA supply transformer to the main switchboard of the installation.
The prospective short-circuit current for the transformer is 13900A.
Therefore,the impedance per phase of the secondary winding of the supply transformer(Z) may be calculated:
                Z=V/I(prospective fault current)=230/13900=0.01655 Ω 

发表于 2007-10-31 20:02 |显示全部楼层
此文章由 seth2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 seth2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
13900A! Cheese can be gas.

发表于 2007-10-31 20:02 |显示全部楼层
此文章由 pal 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pal 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 奶酪男007 于 2007-10-31 20:57 发表
example:
A consumer's main connects the 500kVA supply transformer to the main switchboard of the installation.
The prospective short-circuit current for the transformer is 13900A.
Therefore,the  ...



LZ需要测配变吗?这些还是看厂家test report好了

发表于 2007-10-31 20:21 |显示全部楼层
此文章由 光明电业 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 光明电业 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
The general formula for the prospective short-circuit current:
     Tx kVA   *  1000             100
I=-----------------------  * ------------------------------
      √3      *      V                Tx impedance  %   

Tx kVA = transformer rating in kVA
V = line voltage
Tx impedance  %  = transformer impedance in %

example:
what is the fault level of a 500kVA transformer with 5% impedance?
      500 * 1000         100
I= ----------------  * -------
     √3   * 400             5
  =14433 A

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
seth2000 + 2 你太有才了

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2007-10-31 20:26 |显示全部楼层
此文章由 pal 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pal 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
测试的时候次级短路,初级只会加5%-10%的额定电压,次级的电流调整为额定电流

这样就可以测出短路阻抗了

退役斑竹

发表于 2007-10-31 20:27 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看看这个

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2007-10-31 20:30 |显示全部楼层
此文章由 pal 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pal 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 biggerpizza 于 2007-10-31 21:27 发表
看看这个



高中物理测电池内阻,可是不适用于变压器

发表于 2007-10-31 21:02 |显示全部楼层
此文章由 seth2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 seth2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 奶酪男007 于 2007-10-31 21:21 发表
The general formula for the prospective short-circuit current:
     Tx kVA   *  1000             100
I=-----------------------  * ------------------------------
      √3      *      V           ...



100% right!: victory:

+分

[ 本帖最后由 seth2000 于 2007-10-31 22:03 编辑 ]

发表于 2007-11-1 06:53 |显示全部楼层
此文章由 123go 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 123go 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 pal 于 2007-10-31 21:26 发表
测试的时候次级短路,初级只会加5%-10%的额定电压,次级的电流调整为额定电流

这样就可以测出短路阻抗了



多谢楼上的各位,这是一个好方法我试试。单位用的一个标准变压器,每年要标定,为了省钱,就自己干了。
Advertisement