悲剧了,服务器的一个硬盘坏了,咋办??热插拔行吗?? [复制链接]

2007 年度奖章获得者

发表于 2011-10-3 17:50 |显示全部楼层
此文章由 coolioo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 coolioo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Health Status显示一个硬盘 predictive failure。这种情况下能把那个坏硬盘拔出来,直接插个新的上去吗??

Dell PowerEdge的服务器,OS是VMWare ESXi 4.1, Raid Controller是SAS 6/iR Controller Card,请系管高手们指点一下啊
C.B
Advertisement
Advertisement

发表于 2011-10-3 18:49 |显示全部楼层
此文章由 kukumalu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kukumalu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果还在保内,马上打客服。

如果出了保了,先备份数据,再想其他的。

Raid几?

2007 年度奖章获得者

发表于 2011-10-3 19:25 |显示全部楼层
此文章由 coolioo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 coolioo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Raid 1啊。

已经打Dell客服,说今天是Public Holiday,没人接电话。是不是他们跟中国的假期走啊。郁闷

退役斑竹 2007 年度奖章获得者 2008年度奖章获得者 特殊贡献奖章 参与宝库编辑功臣

发表于 2011-10-3 19:59 |显示全部楼层
此文章由 黑山老妖 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 黑山老妖 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该可以。
让dell 来换个新的。

2007 年度奖章获得者 参与宝库编辑功臣 飞天奖章

发表于 2011-10-3 20:03 |显示全部楼层
此文章由 astina 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 astina 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 coolioo 于 2011-10-3 19:25 发表
Raid 1啊。

已经打Dell客服,说今天是Public Holiday,没人接电话。是不是他们跟中国的假期走啊。郁闷

今天是很多州的labour day

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
coolioo + 2 原来是这样啊...

查看全部评分

发表于 2011-10-3 20:05 |显示全部楼层

回复 coolioo 3# 帖子

此文章由 ozzy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ozzy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Labor day in NSW. 明天让他们来换吧,应该没问题。
Advertisement
Advertisement

发表于 2011-10-3 21:59 |显示全部楼层
此文章由 TuTuTu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 TuTuTu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
硬盘质保是不保证数据安全的,所以自己要做好准备,万一上门的工程师手哆嗦把好硬盘给你拽出来你就悲剧了。还有你的虚拟机也在这个磁盘阵列上存着吗? 如果只有虚拟层就好办了,大不了重新安装一下,如果你有host profiles就更简单了。

发表于 2011-10-3 22:38 |显示全部楼层
此文章由 Fernando 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Fernando 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乘现在还能运行先备份数据

发表于 2011-10-3 22:42 |显示全部楼层
此文章由 hahawa_sapi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hahawa_sapi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
PE多少?

你先看你有几块硬盘,大于2一般都有RAID。然后你启动的时候ctrl+E进configure页面,看是不是RAID,是的话就可以热插拔换盘。

另外predictive failure是还没有坏的意思,只不过快坏了,等明天prosupport上班吧。

发表于 2011-10-3 22:43 |显示全部楼层
此文章由 eltonfive 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eltonfive 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
别紧张,不是Raid 1吗,等新盘来了换上自己就rebuild 了.

2010年度奖章获得者

发表于 2011-10-3 22:44 |显示全部楼层
此文章由 JuJu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JuJu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
predictive failure 的话, 热拔不安全, 那个管理raid controller 的软件里有"force offline" 的选择吗? 有的话选force offline, 等到offline以后就可以热拔了.

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
coolioo + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

2010年度奖章获得者

发表于 2011-10-3 22:46 |显示全部楼层
此文章由 JuJu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JuJu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 eltonfive 于 2011-10-3 22:43 发表
别紧张,不是Raid 1吗,等新盘来了换上自己就rebuild 了.


不是这么回事, 假如还没有offline, 还在写数据进去, 拔出来可以把那个Raid 1 都搞坏, 如果已经offline 就没事.

发表于 2011-10-3 22:53 |显示全部楼层
此文章由 kukumalu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kukumalu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哈,都说完了。

记录下时间,case号,确保你在规定SLA内响应的,邮件通知出去,确定备份无误。出来混无过比有功重要。

Dell真差,怎么可以这样做客服。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
coolioo + 2 谢谢奉献

查看全部评分

发表于 2011-10-3 22:56 |显示全部楼层
此文章由 hahawa_sapi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hahawa_sapi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
另外dell是24X7的,没有完全放假这一说,prosupport澳洲节假日会切马来西亚。除非你买的不是prosupport service same day.

[ 本帖最后由 hahawa_sapi 于 2011-10-3 22:58 编辑 ]

2007 年度奖章获得者

发表于 2011-10-4 11:55 |显示全部楼层
此文章由 coolioo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 coolioo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
更新一下,今天打Dell客服,要了一个新硬盘,明天送到。客服说因为是predictive failure,要先把坏盘off line,然后再插上新盘。然后系统会自动Rebuild。这个跟JuJu说的一样。
C.B

发表于 2011-10-4 12:02 |显示全部楼层
此文章由 rayki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rayki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看来还是得用storage和professional Services阿..
Advertisement
Advertisement

发表于 2011-10-4 12:35 |显示全部楼层
此文章由 ghrong 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ghrong 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
以前在国内当网管的时候碰到同样的情况,也是DELL Poweredge。
当时我们买的是4小时响应金牌服务,一个电话过去,2个多小时Dell工程师就到我们公司上门换硬盘了。是RAID5。

发表于 2011-10-4 15:51 |显示全部楼层
此文章由 auman 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 auman 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小意思,RAID5都没事,何况RAID1。最好换个相同型号的盘换上去,自动修复的。

发表于 2011-10-4 18:49 |显示全部楼层
此文章由 Limitless 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Limitless 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
先备份数据再还盘build,点背的时候在插进去新盘rebuild的时候另一块硬盘fail了……

发表于 2011-10-4 19:09 |显示全部楼层
此文章由 pal2002 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pal2002 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换硬盘前先备份,有重建时数据毁掉的先例

发表于 2011-10-5 20:44 |显示全部楼层
此文章由 yinchongshun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yinchongshun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最好先SHUTDOWN SERVER, 再换硬盘。
直接热插拔有时候RAID 卡容易出问题