[水电煤相关] 我发现一个太阳能电池逆变器的问题 [复制链接]

发表于 2026-2-12 13:34 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我装的是Goodwe ESA 10kw 一体机,因为有中午时段免费供电,所以我设置了该时段全功率给电池充电。结果发现,实际给电池充电的功率=太阳能发电功率+电网输入功率-实际负载功率

受限于电网输入功率10kw,假设像今天天气不佳,太阳能发电很低,只有1kw,这时负载有3kw,那么给电池充电的功率只有8kw,而不是10kw,那么这段免费时段就不能充分利用了。

我认为逆变器功率限制不应该限制电网输入功率,因为单项电输入一般是63A限制,也就是15kw,这时逆变器的工作只是把太阳能和电网的电力一起给电池充电,这部分限制10kw我能理解。那么应该是电网输入12kw+太阳能发电1kw=负载3kw+电池充电10kw。

所以逆变器的10kw功率限制了电网输入最大也就10kw。那么峰值负载超过10kw会怎样呢?到目前为止,我家峰值负载还没有超过8kw,所以不知道......
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-12 13:42 |显示全部楼层
此文章由 mickey_shao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mickey_shao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我的理解是当家里峰值用电超过电池interver的最大功率时,就会从grid拿电。用你家的配置来说也就是电池供10kw再加上电网负担额外的功率。

发表于 2026-2-12 13:45 |显示全部楼层
此文章由 glrbzkpm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 glrbzkpm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
逆变器是并联去的,不会限制从grid取电。当然超过15kw就跳闸了

发表于 2026-2-12 13:47 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mickey_shao 发表于 2026-2-12 12:42
我的理解是当家里峰值用电超过电池interver的最大功率时,就会从grid拿电。用你家的配置来说也就是电池供10 ...

不知道是不是因为我接了Goodwe ESA的全屋备份,所以电网端被逆变器接管,限制了输入输出功率最大只能10kw。请问其他品牌/型号的用户是否有这样的现象。

发表于 2026-2-12 13:49 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
glrbzkpm 发表于 2026-2-12 12:45
逆变器是并联去的,不会限制从grid取电。当然超过15kw就跳闸了

如果逆变器是并联的,电池充电功率就应该是全速10kw,而不是8kw啊?

发表于 2026-2-12 13:52 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你应该看看我发的那些应用计算题。第一大多数正常的逆变器,10kw功率是dc-dc的也就是光伏发电10,电池旧充电10.而DC-DA,其实只有百分之90,也就是10kw市电进来,充进去只有9kw。如果你这里还混合dc,那么绝对不超过百分之90.如果你现在家里有电器13kw运行,那么看你电池的放电模式,如果是自用自发,电池会在soc允许的情况下,尽可能的给你家里供电,然后不够的地方从电网买点。峰值超过10kw,就看你设定的放电模式,如果是自用自发。那么假设家里用电13kw 。电池给你9,电网给你3.如果是电池充电优先,那么10kw电网取9kw电池存,13kw电网拿,家里瞬时总功率23kw。。。还有什么不懂的。。给我留言。我家的逆变器碉堡了。。什么数据都给我采集了,我现在手握数据天下无敌。

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
nariko + 6 你太有才了

查看全部评分

我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-12 13:55 |显示全部楼层
此文章由 glrbzkpm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 glrbzkpm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
go2home 发表于 2026-2-12 12:49
如果逆变器是并联的,电池充电功率就应该是全速10kw,而不是8kw啊?

逆变器的能处理的功率被限制在10kw。2kw给了负载,剩下8kw充电。

不是逆变器限制电网向家里输入,而是逆变器只能处理这么多。逆变器处理不了的交给电网。

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
go2home + 6

查看全部评分

发表于 2026-2-12 13:56 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
受限于电网输入功率10kw,假设像今天天气不佳,太阳能发电很低,只有1kw,这时负载有3kw,那么给电池充电的功率只有8kw,而不是10kw,那么这段免费时段就不能充分利用了。

首先,10kw逆变器给电池充电正常的厂商都是8860到9000之间。这是技术决定的是dc-dc-batt的联合损耗导致的叠加。所以你的电池实际上已经在满负荷充电,不放电了。
然后你家里的3kw实际上1kw从逆变器走出来的2kw从电网。从逆变器走的1kw占用了充电那10kw的带宽。最终导致这里只有8kw到你电池。看懂了吗。

另外单相电的输入输出是要符合一个最基本的用电要求。就是下级空开保险至多不超过上级的百分之60.所以15kw的单项,只允许10kw这是电器作业标准。不是你想干啥旧干啥的。而且电网已经很客气了,有些地区的电网单项只给你5kw上传。。

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
go2home + 6 感谢分享

查看全部评分

我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-2-12 14:00 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
glrbzkpm 发表于 2026-2-12 12:55
逆变器的能处理的功率被限制在10kw。2kw给了负载,剩下8kw充电。

不是逆变器限制电网向家里输入,而是逆 ...

嗯,您的解释很清楚。明白了,谢谢啦。

发表于 2026-2-12 14:03 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-2-12 12:56
受限于电网输入功率10kw,假设像今天天气不佳,太阳能发电很低,只有1kw,这时负载有3kw,那么给电池充电的 ...

谢谢您的回复。我觉得损耗部分几乎不计。如附图所示,电网+太阳能=负载+电池充电=11kw

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2026-2-12 14:07 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
go2home 发表于 2026-2-12 13:03
谢谢您的回复。我觉得损耗部分几乎不计。如附图所示,电网+太阳能=负载+电池充电=11kw

...

没事搞懂这个逻辑就行了,剩下的就是研究电池的放电场景。
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-12 14:26 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-2-12 13:07
没事搞懂这个逻辑就行了,剩下的就是研究电池的放电场景。

这是充电时段受限的场景


放电时段因为默认设置了5kw输出到电网的限制,似乎没有受限。我没修改放电限制,因为Glo Bird 只有6-8点两小时feed in 10kwh有15c,所以向5kw放电2小时正好10kwh。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2026-2-12 14:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 乾坤离析 于 2026-2-12 13:39 编辑
go2home 发表于 2026-2-12 13:26
这是充电时段受限的场景




你把pv功率+电池功率一加,不就是我说的8.8吗。
你这个电池逻辑好高级。。你居然可以直接要求逆变器按照你的卖电功率来自己调节输出。。高级。。
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-2-12 14:45 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-2-12 13:37
你把pv功率+电池功率一加,不就是我说的8.8吗。
你这个电池逻辑好高级。。你居然可以直接要求逆变器按照 ...

这个是在GoodWe的另一个App,SlarGo里设置“软件并网功率限制”那里设置的。

发表于 2026-2-12 14:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
go2home 发表于 2026-2-12 13:45
这个是在GoodWe的另一个App,SlarGo里设置“软件并网功率限制”那里设置的。 ...

高级。固德威就是牛b。。。我认真的。
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-2-12 14:56 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-2-12 13:49
高级。固德威就是牛b。。。我认真的。

设置还是有限制,比如不能设置放电时放到剩余多少百分比时停止(防止剩余电量不够晚上自用)。还好我电池50kwh够大,中午充满,下午放电时段只卖电10kwh,其他自用,足够撑到第二天充电了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-12 15:01 |显示全部楼层
此文章由 glrbzkpm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 glrbzkpm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
go2home 发表于 2026-2-12 13:56
设置还是有限制,比如不能设置放电时放到剩余多少百分比时停止(防止剩余电量不够晚上自用)。还好我电池 ...

您这套50+10的系统多钱?