发表于 2025-8-9 13:17 |显示全部楼层
此文章由 cxy0614 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cxy0614 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
房子买之前就有了,漏水在这个空调检修口里面,在空调主机的正上方。
前房主以为是空调漏水就把空调出水管打了个胶然后把天花板刷了漆就没管了,我买来就直接装了太阳能。。



打开后是这样的,空间狭小,我得手先进去,头才能进去一点点,肩进不去所以我的手也伸不到漏水点。



漏水点在箭头处,隔热棉有个空子,水从隔热棉那里渗出来的,我在上面搭了块吸水布,这个水不算少,但之前居然没发现。



我想法是在这里开个口子,用内窥镜伸进去看看,但是我摸了一下,隔热棉上面好像是硬的,不知道是不是就是铁皮顶。



至于屋顶,我上去过很多次了,除了太阳能下面,我把能补的缝隙基本上都打了胶但是也没打到漏水点上。。

头灯位置的正下方是漏水点





我寻思着要么在楼上按区域浇水,有可能能找到大概区域,主要问题是很难从里面找到漏水点。

各位大神有什么建议吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-8-9 13:37 |显示全部楼层
此文章由 oed 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 oed 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可能的漏水点是在,砖墙的铁皮盖板的下面内凹处和瓦片顶端的盖板链接处的地方

发表于 2025-8-9 13:38 |显示全部楼层
此文章由 oed 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 oed 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 oed 于 2025-8-9 13:41 编辑

就是包后面凹进去的地方,在照片中有水印处,但不限于此处。处理方式是,就整个凹进去的地方打层胶

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
cxy0614 + 6 感谢分享

查看全部评分

发表于 2025-8-9 14:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ozkids2011 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ozkids2011 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本人修过这样的铁皮屋顶漏水,可以给你一点建议

According to the Australian standard, it should be a minimum of 2 degrees for the trapezoidal profile roofing, which is about 35mm fall per 1000mm.

Standard: National Construction Code 2019 \ 3.5.1.3 Minimum pitches for metal sheet roofing profiles

https://ncc.abcb.gov.au/editions/2019-a1/ncc-2019-volume-two-amendment-1/part-35-roof-and-wall-cladding/part-351-sheet

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
cxy0614 + 6 感谢分享

查看全部评分

发表于 2025-8-9 14:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ozkids2011 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ozkids2011 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果是大雨漏小雨不漏,应该就是这种问题,属于水流不够快,漫过后方的挡水条造成的

供参考

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
cxy0614 + 6 感谢分享

查看全部评分

发表于 2025-8-9 15:55 |显示全部楼层
此文章由 cxy0614 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cxy0614 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
oed 发表于 2025-8-9 13:38
就是包后面凹进去的地方,在照片中有水印处,但不限于此处。处理方式是,就整个凹进去的地方打层胶 ...

谢谢你的建议,我觉得可能也是那个位置,因为我刚刚仔细看的时候发现最里面那个木梁那里的棉花颜色不对,疑似是湿的。。这个木梁上面应该就是包压着的那排螺丝,可能漏水点就在那个附近。
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-8-9 16:21 |显示全部楼层
此文章由 2happiness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 2happiness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 2happiness 于 2025-8-9 17:36 编辑

根据你提供的信息,空调水管复漏的情况尚不能排除。抓漏水点用红外成像仪,迅速准确。

发表于 2025-8-9 16:29 |显示全部楼层
此文章由 2happiness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 2happiness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
空调问题你去问0481朱兄。他是空调专业。上周刚帮他排除掉卫生间漏水,Moisture meter打上去都1000爆表了。建议他用热成像,马上排查掉。当然他也帮我排除掉空调问题。

发表于 2025-8-9 16:33 |显示全部楼层
此文章由 cxy0614 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cxy0614 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
2happiness 发表于 2025-8-9 16:21
根据你提供的信息,空调水管复漏的情况尚不能排除。抓漏水点的利器是红外成像仪,迅速准确。一般当地图书馆 ...

空调的那个管子我已经拆过了,里面啥都没有。

光伏板下面,也就是红框处我划开了,里面也是干的,伸了个内窥镜进去往漏水方向走基本上也是干的。

我刚刚重新用手机拍了下里面180度,目前只发现图里面的木梁那个位置的棉花颜色不对,疑似是湿的,但是奇怪的是这里没有水滴滴下去。



目前临时做法是用块毛巾放在那里吸水,因为盆子放不进去。然后明天先打算就按楼上的说法给包压着的位置做密封,只要不是在光伏板下面都好说,楼顶经常上去补一补也没事。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2025-8-9 16:34 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cxy0614 发表于 2025-8-9 15:55
谢谢你的建议,我觉得可能也是那个位置,因为我刚刚仔细看的时候发现最里面那个木梁那里的棉花颜色不对, ...

不  外侧盖板可能是漏水的位置
你有红圈外侧盖板处的照片吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Grand Building Consultants

发表于 2025-8-9 16:39 |显示全部楼层
此文章由 cxy0614 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cxy0614 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gao.zhan 发表于 2025-8-9 16:34
不  外侧盖板可能是漏水的位置
你有红圈外侧盖板处的照片吗?

你意思是外侧包裹墙体的照片吗?那地方拍不清楚太高了,我明天爬上去看看
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-8-9 16:44 来自手机 |显示全部楼层
发表于 2025-8-9 16:50 |显示全部楼层
是屋顶铁皮漏水与空调无关
连接螺丝处已做密封 可排除
Grand Building Consultants

发表于 2025-8-9 16:54 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

不 不是最外侧 是红线 原来打白色硅胶的地方 尤其是红圈处
Grand Building Consultants

发表于 2025-8-9 16:56 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gao.zhan 发表于 2025-8-9 16:54
不 不是最外侧 是红线 原来打白色硅胶的地方 尤其是红圈处

水印右侧
Grand Building Consultants

发表于 2025-8-9 18:17 |显示全部楼层
此文章由 cloris6 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cloris6 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 cloris6 于 2025-8-9 18:22 编辑

也有可能螺丝打到屋顶的部位硅胶磨损了变薄了,雨水顺着螺丝的缝隙慢慢漏水下去,积少成多,两排螺丝帽上和螺丝钉周边都要打一层防水硅胶试试。

如果是螺丝钉旁边细缝慢慢漏水,用水冲的办法很难找到,只能实地眼观,举一反三多想一下,然后尝试一下是不是,反正在每个螺丝上和铁皮结合处多打一圈防水硅胶是无害的。我家屋顶漏水就是这样找到的,估计找个专业人士都很难想到是螺丝漏水了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-8-9 18:19 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
铁皮顶就爱漏水,装了太阳能板更容易漏水

发表于 2025-8-9 18:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hwdai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hwdai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
怀疑的地方,要把原来旧胶刮掉,刮干净,打新胶才行。

发表于 2025-8-9 20:17 |显示全部楼层
此文章由 JHHHS 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JHHHS 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我曾经找了半年,才找着一个小洞。
只要还漏,就是没找到漏点。