新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 北京之行FB记之五--回味版 (2005-2-1) cheers · 美食回忆录 (2009-5-14) 叶多爸爸
· 背上背包 萬哩遷徙 一期一會 一天一圖 (完) 澳馬新中日美 (2019-12-20) slau1 · 最长摄影贴,22 Aug更新在第124楼 (2007-7-31) dickson
Advertisement
Advertisement
查看: 709|回复: 6

空调室外机老滴水,电闸老跳 [复制链接]

发表于 2025-8-5 18:22 |显示全部楼层
此文章由 回眸一笑 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 回眸一笑 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 回眸一笑 于 2025-8-5 17:23 编辑

开热空调的时候,室外机1小时左右就开始滴水,然后感觉滴的越来越多,控制空调的电闸过几小时后跳闸,然后重新拉上电闸空调又工作的,但时不时的跳闸。请问这是空调问题还是电路问题,找电工还是找空调师傅?
Duct air
Believing everybody is dangerous;
Believing nobody is very dangerous
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-8-5 19:23 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
先查isolator,可能进水了。不是这个问题再考虑机器

发表于 2025-8-5 23:14 |显示全部楼层
此文章由 hbxmn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hbxmn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该是内部有短路的地方

发表于 2025-8-6 14:09 |显示全部楼层
此文章由 回眸一笑 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 回眸一笑 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hbxmn 发表于 2025-8-5 22:14
应该是内部有短路的地方

内部短路的话,电闸拉上去后不应该又正常工作啊
Believing everybody is dangerous;
Believing nobody is very dangerous

发表于 2025-8-6 15:04 |显示全部楼层
此文章由 hbxmn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hbxmn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
回眸一笑 发表于 2025-8-6 13:09
内部短路的话,电闸拉上去后不应该又正常工作啊

内部短路也是需要先决条件的 例如空调开了一阵 并且开始渗水。

如果空调关了几个小时之后再开启 是立刻短路还是过一阵再短路呢。

如果过了一阵 就说明时渗水问题造成的短路

所以我的判断是因为有地方泄漏 所以水雾到了一定的阀值 才会短路的

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
回眸一笑 + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2025-8-22 14:18 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找电工
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-8-22 16:01 |显示全部楼层
此文章由 回眸一笑 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 回眸一笑 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感谢大家,这帖子还在的。其实是空调很久没做service, 以及排水管堵住。后来做了service,排水管堵住的拿掉。后来两个都好了

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部