[修房建房] Ducted vs VRV vs split 空调 [复制链接]

发表于 2025-6-9 16:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smilycat888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smilycat888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
设计师设计的VRV, builder说ducted比较好,朋友有原来VRV换split,有的说ducted好,我都晕了
家里5房3 lounge, 大平层,高ceiling高roof,希望每个房间都可以独立开,控制温度,请有经验的分享一下。。。
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-6-9 17:12 |显示全部楼层
此文章由 letsgo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 letsgo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那种分体空调  公用一个室外机的   是否多费电?

发表于 2025-6-9 18:14 |显示全部楼层
此文章由 voice66 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 voice66 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
每个房间独立控制温度就需要VRV了

Ducted可以实现分区,但是很难实现独立控温,只能靠每个区的出风量来间接实现控温。

当然从builder的角度安VRV贵,施工复杂,所以builder肯定说Ducted好了。。。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
smilycat888 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2025-6-9 19:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smilycat888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smilycat888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
voice66 发表于 2025-6-9 18:14
每个房间独立控制温度就需要VRV了

Ducted可以实现分区,但是很难实现独立控温,只能靠每个区的出风量来间 ...

那split呢?朋友说他家VRV等15分钟才有暖风,还很耗电,换成split了,机器藏在roof里也看不到

发表于 2025-6-9 19:24 |显示全部楼层
此文章由 feng_19852 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feng_19852 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smilycat888 发表于 2025-6-9 19:14
那split呢?朋友说他家VRV等15分钟才有暖风,还很耗电,换成split了,机器藏在roof里也看不到 ...

split怎么藏到roof里?

发表于 2025-6-9 19:43 |显示全部楼层
此文章由 voice66 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 voice66 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smilycat888 发表于 2025-6-9 19:14
那split呢?朋友说他家VRV等15分钟才有暖风,还很耗电,换成split了,机器藏在roof里也看不到 ...

Split就是中国最常见的家家户户都在用的分体式空调。。具体适不适合就得看你房子的情况了。你五个房子需要找五个放室外机的地方
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-6-9 20:41 |显示全部楼层
此文章由 satan_1999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 satan_1999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
VRV 的价格是Ducted 3倍左右。你这个情况可能要6 到 8W

发表于 2025-6-9 21:29 |显示全部楼层
此文章由 whjheu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 whjheu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Ducted是总体花费最经济的,最费电,可分区开关但是不能单独调温(这里指空调吹出来风的温度,肯定是不能单独调节的,一些高级控制器配合感温探头可以通过风量微控室内温度,实际上也就是上下1-2度的差别)。

VRV功率可变,能耗是好的,外机总功率可以到25-30kw,内机的选择多种多样,但是最流行的是Bulkhead内机,可以就隐藏在衣橱的上边,当然也有各种其他类型可选,包括挂墙内机,甚至可以是Ducted内机。可以独立设置温度,贵,高档豪宅选用的比较多。

Split就是一个外机带一个内机,除了常见的壁挂也有隐藏式的Bulkhead可选。楼主家全用split可是要7个外机,可实在是不好看。

还有一种叫Multi Split,算是VRV的简化版,外机总功率不会很大,最多10-12kW。内机一般选壁挂,因为最便宜,但是也有Bulkhead的选项。这样的可能最少需要装两组,两个外机才能满足要求。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
smilycat888 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2025-6-9 21:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smilycat888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smilycat888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 smilycat888 于 2025-6-9 22:02 编辑
whjheu 发表于 2025-6-9 21:29
Ducted是总体花费最经济的,最费电,可分区开关但是不能单独调温(这里指空调吹出来风的温度,肯定是不能单 ...


感谢分享
看来ducted 肯定不行了。
如果2个 multi split, 可以外机一个挂墙,一个挂屋顶里面吗,房间里像vrv bulkhead衣柜上方出风口?以前用过multi split,很满意,觉得可以考虑
Multi split 和VRV 比,耗能怎么样呢?builder 给我的报价,VRV只比ducted贵1万5,这个报价合理吗?

发表于 2025-6-9 22:00 |显示全部楼层
此文章由 刮胡刀 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 刮胡刀 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
肯定是vrv啊,民用一般S就够了

发表于 2025-6-9 22:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smilycat888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smilycat888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
刮胡刀 发表于 2025-6-9 22:00
肯定是vrv啊,民用一般S就够了

啥是S
我本来敲定VRV,但朋友说VRV要15分钟才出暖风,还巨耗电,他家已经全换split,风口弄的跟VRV一样
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-6-9 22:27 |显示全部楼层
此文章由 刮胡刀 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 刮胡刀 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smilycat888 发表于 2025-6-9 22:03
啥是S
我本来敲定VRV,但朋友说VRV要15分钟才出暖风,还巨耗电,他家已经全换split,风口弄的跟VRV一样 ...

VRV-S为澳洲市场别墅设计的,和VRV比外机占地比较小模块化选择也少一点。VRV和DUCT,SPLIT一样暖风都是要预热的,立刻出热风的那是暖气机不是空调
楼上已经有人说了VRV的优点,每间房可以调温度甚至同时制冷制暖,他其实就是个大号的一拖多,意味着最少只需要一组室外机,不用像SPLIT那样装哪都要打洞到外墙挂个外机搞得跟棚户区一样。室内机的选择也多得多,FLOOR,CASETTE,DUCT,MINI DUCT,ceiling都能选配 SPLIT基本就只能选WALL HANG
除了VRV也可以考虑MULTI,就是传统一拖多,但是MULTI很容易坏,因为每一家的MULTI都是用轻民用级别的CONDENSOR,好货都是留给VRV/VRF的

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
smilycat888 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2025-6-9 22:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smilycat888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smilycat888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
刮胡刀 发表于 2025-6-9 22:27
VRV-S为澳洲市场别墅设计的,和VRV比外机占地比较小模块化选择也少一点。VRV和DUCT,SPLIT一样暖风都是要 ...

感谢???? 那我敲定VRV吧

发表于 2025-6-10 00:13 |显示全部楼层
此文章由 小青柠 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小青柠 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在租的这个房子用的Ducted 的大金,室外机噪音超级大,跟拖拉机一样,(VRV只有一个大的室外机,估计也一个德行)。,不敢开都是怕吵邻居,比起来邻居的分体就跟蚊子声一样, 好像是三菱

发表于 2025-6-10 11:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smilycat888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smilycat888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小青柠 发表于 2025-6-10 00:13
现在租的这个房子用的Ducted 的大金,室外机噪音超级大,跟拖拉机一样,(VRV只有一个大的室外机,估计也一 ...

有没可能没安装好?大金不是空调最好吗?还是大的外机都很吵。。。

2021年度勋章获得者

发表于 2025-6-10 11:22 |显示全部楼层
此文章由 heroxk 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 heroxk 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
空调的终点是split。有很多年老的ducted,最后还是换到split

Advertisement
Advertisement

发表于 2025-6-10 13:03 |显示全部楼层
此文章由 我想要的生活 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 我想要的生活 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
悉尼的话,如果住在离海近的地方,空调开机时间大大减少,甚至几乎用不到

发表于 2025-6-10 14:59 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smilycat888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smilycat888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我想要的生活 发表于 2025-6-10 13:03
悉尼的话,如果住在离海近的地方,空调开机时间大大减少,甚至几乎用不到 ...

是嘛,我家悉尼离海小几十米,double brick,我觉得一年怎么也要用个5/6个月吧

发表于 2025-6-10 15:20 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
heroxk 发表于 2025-6-10 11:22
空调的终点是split。有很多年老的ducted,最后还是换到split

如果用split,这么多外机,怎么走线和摆放比较美观?

发表于 2025-6-11 09:52 |显示全部楼层
此文章由 我想要的生活 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 我想要的生活 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smilycat888 发表于 2025-6-10 14:59
是嘛,我家悉尼离海小几十米,double brick,我觉得一年怎么也要用个5/6个月吧
...

你这个用法和我之前住在parramatta旁边差不多

发表于 2025-6-11 11:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smilycat888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smilycat888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
流金岁月76 发表于 2025-6-10 15:20
如果用split,这么多外机,怎么走线和摆放比较美观?

Multi split, 一个大外机,管子走到每个房间的挂机
最多一拖7

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
流金岁月76 + 4 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2025-6-11 11:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smilycat888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smilycat888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我想要的生活 发表于 2025-6-11 09:52
你这个用法和我之前住在parramatta旁边差不多

哦,没住过parramatta,住过木板房,也没比现在用的多
华人所谓的双砖,哪个哪个区,温差2/3度就不需要开空调了!自我安慰吧

发表于 2025-6-11 11:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smilycat888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smilycat888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
satan_1999 发表于 2025-6-9 20:41
VRV 的价格是Ducted 3倍左右。你这个情况可能要6 到 8W

昨天和设计师确认了,这个是几年前了,现在VRV比ducted贵一些,远没到2倍,很多新设计装修都用VRV了

发表于 2025-6-11 12:23 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smilycat888 发表于 2025-6-11 11:47
Multi split, 一个大外机,管子走到每个房间的挂机
最多一拖7

谢谢,有品牌和型号分享吗?

一拖三和一拖四

发表于 2025-6-11 12:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smilycat888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smilycat888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
流金岁月76 发表于 2025-6-11 12:23
谢谢,有品牌和型号分享吗?

一拖三和一拖四

我用过大金,非常满意,当时是楼上3卧室一拖3