发表于 2025-5-20 22:07 |显示全部楼层
此文章由 Xiuzhou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Xiuzhou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
新建挡土墙,landscape说因为下面有sewer,要求做wall bridge over the sewer. 我自己网上找Sydney Water的文件,又对照我家sewer report,好像不需要。想请教懂行的朋友,我的理解对不对?谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-5-20 22:36 |显示全部楼层
此文章由 阿暮 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阿暮 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
超过1m RW需要building permit,不超过就随便干
如果申请building permit,同时RW在easement里面,是需要申请BOE的
一般水公司会要求你的pier深度至少2m,并且离开sewer 600mm至少(视sewer深度)
以上是VIC的要求

发表于 2025-5-20 23:58 |显示全部楼层
此文章由 Xiuzhou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Xiuzhou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
阿暮 发表于 2025-5-20 22:36
超过1m RW需要building permit,不超过就随便干
如果申请building permit,同时RW在easement里面,是需要申 ...

谢谢你,不知道NSW是不是也这样。RW基本不超1米,因为高度慢慢上升,最右端有1.1米

发表于 2025-5-21 08:29 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果在NSW的话,需要结构给出《挡土墙结构和管道的影响区内位置》图·,报悉尼水务批准。

发表于 2025-5-21 09:21 |显示全部楼层
此文章由 Xiuzhou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Xiuzhou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2025-5-21 08:29
如果在NSW的话,需要结构给出《挡土墙结构和管道的影响区内位置》图·,报悉尼水务批准。 ...

谢谢你,landscape说和sydney water representative联系了,不知结果如何?