新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 伪小贩重出江湖之政府工申请面试工作经历(更新#17面试前的准备 #27完美的面试 #38口头Offer #92最后精彩的一击 (2011-7-4) 薰依草 · 蛇年第一帖--【蛋糕姐姐家的新年迎春饭】 (2013-2-11) chesecake
· 航航小厨房(11)【喜欢小兔子以及不食兔肉者免进,切记切记。。。】 四川美食之我记忆中的那盘蘸水兔。。。 (2011-3-30) 航迹云 · 我的新车车+今天路考顺利通过 (2005-4-12) melbourne_mm
Advertisement
Advertisement
查看: 906|回复: 10

[修房建房] 两个空调接到一个空开20A的是否合规? [复制链接]

发表于 2024-5-20 13:03 |显示全部楼层
此文章由 honester 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 honester 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不知道你们有没有这种情况

找电工安装新空调,他把新空调接到旧空调的20A的RCBO上了,说两个共享一个也是可以的

我理解RCBO比较贵,能省就省一个,但是这样是否合规呢?

大家说说
只生一个好 政府来养老 || 还是二胎好 政府不养老
坚持动态清零不动摇 || 得了新冠比感冒还要轻微
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-5-20 13:44 |显示全部楼层
此文章由 滤霸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滤霸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
空调多大瓦数你也不说,这谁能判断?
简单点,直接俩空调同时全开大功率制热,不跳闸即“合规”,跳闸了再找回来加装个不就结了。

发表于 2024-5-20 13:48 |显示全部楼层
此文章由 挑灯亮剑 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 挑灯亮剑 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
俩空调同时启动时有可能会跳闸,正常运转没啥问题。不过现在都是变频空调了吧,启动电流也小些。反正都装了,楼主可以象二楼说的试试看吧。

发表于 2024-5-20 13:54 |显示全部楼层
此文章由 DBOY123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 DBOY123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一个RCD 20 块不到,省这个钱?

发表于 2024-5-20 15:23 |显示全部楼层
此文章由 77cheese 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 77cheese 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一般都是一台空调一条线和一个空气开关。RCBO不是问题,要偷懒也是不想再拉一根线,尤其是暗线。

发表于 2024-5-20 21:39 |显示全部楼层
此文章由 hotfix 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hotfix 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
3个小卧室的空调,3个接到了一个20A,正规安装,因为电箱里没位置了,冬天夏天一起全开都没问题

小的2.6kw的空调最大功耗不会超过1000W一台,20A理论上是4800W极限,3台空调肯定没问题
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-5-20 21:47 |显示全部楼层
此文章由 linghaib 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 linghaib 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不合规

发表于 2024-5-20 22:12 |显示全部楼层
此文章由 robinwang319 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinwang319 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 robinwang319 于 2024-5-20 21:43 编辑

我的理解是这样的,2台小型的空调的总负荷大约在8-10A。所以可以共用一个RCBO。
就是需要和卖家确认一下,这样是否有质保。可能每个品牌要求不一样。
我听有空调牌的师傅说现在的空调要求单独的线路供电。
但是目前标准的安装是一台空调有独立的回路和RCBO。

发表于 2024-5-20 22:19 |显示全部楼层
此文章由 leoyin2014 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoyin2014 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
简单说,不行!

2.6kw的空调的最大电流,已经是10A多了!
两个同时使用,肯定超过20A,这是悬崖边上行走!

发表于 2024-5-20 22:30 |显示全部楼层
此文章由 robinwang319 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinwang319 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
leoyin2014 发表于 2024-5-20 21:19
简单说,不行!

2.6kw的空调的最大电流,已经是10A多了!

我们一般来讲,说的那个功率是制冷功率,或者是搬运的热量的能力,实际消耗的功率是这个功率除以2.5~3的数值。
或者说空调消耗了一个单位的能量,把室内2.5个单位的热量搬运到室外了,室内温度也就降低了。

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
henryhe1985 + 5 我很赞同

查看全部评分

发表于 2024-5-20 22:44 |显示全部楼层
此文章由 youcute 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 youcute 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
leoyin2014 发表于 2024-5-20 21:19
简单说,不行!

2.6kw的空调的最大电流,已经是10A多了!

那是制冷量,实际输入功率只有800W左右,就是3A多的电流

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
henryhe1985 + 5 我很赞同

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部