发表于 2023-5-25 12:46 |显示全部楼层
此文章由 john19810101 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 john19810101 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问下各位专家多大的空调需要单独拉线?多大的空调需要4mm以上的线?
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-5-25 18:39 |显示全部楼层
此文章由 yijiang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yijiang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
4mm²铜芯绝缘电缆的安全载流能力为26A至42A,对应功率p=220×(26~42)×0.95=5434~8778W。

发表于 2023-5-26 00:14 |显示全部楼层
此文章由 john19810101 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 john19810101 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yijiang 发表于 2023-5-25 17:39
4mm²铜芯绝缘电缆的安全载流能力为26A至42A,对应功率p=220×(26~42)×0.95=5434~8778W。 ...

那也就是说5kw以上的才有必要4mm的了

发表于 2023-5-26 00:23 |显示全部楼层
此文章由 youcute 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 youcute 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
john19810101 发表于 2023-5-25 23:14
那也就是说5kw以上的才有必要4mm的了

别听他胡扯,4mm的一般配25A的空开,看看空调的额定电流是多少再选线。

发表于 2023-5-26 00:26 |显示全部楼层
此文章由 youcute 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 youcute 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
7.1kw空调也才用2.5mm的线

发表于 2023-5-26 10:12 |显示全部楼层
此文章由 cxy0614 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cxy0614 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
youcute 发表于 2023-5-25 23:26
7.1kw空调也才用2.5mm的线

他说的kw和你说的kw不是一个单位。。你说的是制冷/制热量,他想表达的是能耗

我也觉得25A最多,42A持续电流的话怕是有问题
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-5-26 10:15 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
根据AS/NZ 3008标准, 4mm2  电缆载流量 最大30A, 如果套PVC管, 埋在隔热棉中的情况,则最大25A

发表于 2023-5-26 10:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Laker2 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Laker2 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主还是说说打算安装多大功率的空调吧。

都是根据空调选择线径和rcbo,没有倒过来选的。

而且同一条导线的最大载流量与安装方式有很大关系,比如裸露还是穿管,紧贴建筑结构还是悬空。

发表于 2023-5-26 10:34 |显示全部楼层
此文章由 fitr 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fitr 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一般都是单独拉线了吧,我记得大金1.5匹的就要求单独

发表于 2023-5-26 13:05 |显示全部楼层
此文章由 yijiang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yijiang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fitr 发表于 2023-5-26 09:34
一般都是单独拉线了吧,我记得大金1.5匹的就要求单独

实际并不需要单独拉线

发表于 2023-5-26 13:42 |显示全部楼层
此文章由 牛 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 牛 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
youcute 发表于 2023-5-25 23:23
别听他胡扯,4mm的一般配25A的空开,看看空调的额定电流是多少再选线。

你的电线国产的?
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-5-27 22:09 |显示全部楼层
此文章由 junjunjunjun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 junjunjunjun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yijiang 发表于 2023-5-26 12:05
实际并不需要单独拉线

2年前澳洲的standard的就变了
分体空调不管多少kw 都必须要拉线到switch board 并安装RCBO
不这样做出不了CES 证书