楼主:麦芽儿

[水电煤相关] 请电工问题 [复制链接]

发表于 2021-10-1 13:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
麦芽儿 发表于 2021-10-1 12:45
不跳,只有半夜跳

如果你家里有地线柱的情况下 如图片
现在半夜跳闸是在开着空调的情况下 最左边的总开关跳闸吗?
如果是 你需要找二级电工确认 入户线的线径
如果线径过细了需要更换足以承受你家负载电流的 入户线 然后 升级主入户开关为普通的空开 你现在是RCD 然后在把各个分路的开关换成 独立的RCBO

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
麦芽儿 + 4 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2021-10-1 14:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
麦芽儿 发表于 2021-10-1 12:45
不跳,用空调的时候不跳。只有半夜跳,晚上只有冰箱工作,其他电源也是能关就关的。 ...

如果是这样先找一个普通电工 先看一下主线是不是过细 如果主线没问题 帮你升级一下电箱 把主开关 改为普通的空开 把分路开关换成独立的RCBO  然后你再观察是不是冰箱引起的跳闸 因为你主开关现在是RCD 所以分路任意一路漏电都会跳总闸

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
麦芽儿 + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-10-1 14:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 麦芽儿 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 麦芽儿 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2021-10-1 12:54
如果你家里有地线柱的情况下 如图片
现在半夜跳闸是在开着空调的情况下 最左边的总开关跳闸吗?
如果是  ...

是类似这样的地线柱,是在地面以上离电箱不远。

是最左边的电闸跳。我会再找个2级电工来看看。

我昨天晚上把洗碗机电源拔了,一直没想到洗碗机。昨天晚上没跳。

我现在特别想知道这个跳闸会不会火灾,电人之类?



发表于 2021-10-1 14:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 麦芽儿 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 麦芽儿 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2021-10-1 13:03
如果是这样先找一个普通电工 先看一下主线是不是过细 如果主线没问题 帮你升级一下电箱 把主开关 改为普 ...

我现在知道怎么做了,非常感谢:)