[水电煤相关] 泳池水泵吸力故障-[更新]新增inlet check valve解决 [复制链接]

发表于 2021-1-20 08:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Siva 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Siva 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
恭喜楼主找到问题所在。
我家没有用过这个产品,不知道工作原理。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-1-20 13:04 |显示全部楼层
此文章由 clarkyu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 clarkyu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kingburg 发表于 2021-1-12 09:47
我昨天下班回家后做了Prime再次实验:
方法是打开cartridge filter的气阀,然后打开pump的lid,灌一桶水 ...

我觉得是管线漏气了。判断管线是否漏气一个标准是停泵时氯发生器是否能存满水。

我的泳池循环管线,泵和cartridge filter设置与你新的设置完全一样。上个月换了一个原厂的泵(功率和出水量比原来的泵大),这样泵的进水口和出水口不用改管就可以接上用,刚用的几天我就发现每次停泵以后氯发生器里存不住水,而且每次开泵时需要近一分钟的时间才能抽水上来,当水抽满氯发生器时泳池出水口有大量的气泡出来。后来我重新把泵的进水口和出水口拧紧,马上就正常了-停泵以后氯发生器里能存住水,开泵后马上泳池的水就可以循环也无气泡出来。估计由于新的泵功率大些,所以轻微的漏气泵还能抽上水来,但是需要花点时间prime。

发表于 2021-1-20 13:17 |显示全部楼层
此文章由 clarkyu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 clarkyu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kingburg 发表于 2021-1-11 12:56
谢谢各位耐心回答,我周末用各种方法实验了一下,并没有完全好!
先上两张图:
实景图请忽略已经废弃的砂滤 ...

有个问题,排水口怎么在过滤的后面,有时候清洁特别脏的池底时不要的废水是不能经过过滤器的,要不然过滤器会废了。

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
kingburg + 6 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-1-20 14:28 |显示全部楼层
此文章由 kingburg 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kingburg 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
clarkyu 发表于 2021-1-20 12:17
有个问题,排水口怎么在过滤的后面,有时候清洁特别脏的池底时不要的废水是不能经过过滤器的,要不然过滤 ...

你这是个好问题,这个设计应该是前某任房主时期设计的,确实不合理。我这个简单也没有Backwash档。现在已经申请改造管道,P&S工作人员把我的图和照片拿给她们工程师看,怎么改好!银子是少不了的。
大——河——向东流啊,
给起分来——不手软啊!

发表于 2021-1-20 14:30 |显示全部楼层
此文章由 kingburg 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kingburg 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 kingburg 于 2021-1-20 13:33 编辑
clarkyu 发表于 2021-1-20 12:04
我觉得是管线漏气了。判断管线是否漏气一个标准是停泵时氯发生器是否能存满水。

我的泳池循环管线,泵和 ...


管线漏气是肯定的,现在看起来很可能是旧的check valve那一段漏气可能性最大,加上这个valve已经老化到影响到进水速度从而影响泵压了,所以必须换。
大——河——向东流啊,
给起分来——不手软啊!

发表于 2021-2-2 16:14 |显示全部楼层
此文章由 kingburg 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kingburg 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
今日更新:早上 泳池店的技师来做了管道改造,原先计划好的方案没法弄,所以waste还是只能在filter之后,泵也没法放到地面(都是因为空间不够)
旧的check valve拆开看了一下;里面的橡皮垫圈断了且翘出来导致关泵后盖子无法封闭,于是进行了清理、上胶、重新接合。
移除了废弃不用的太阳能泵。
在进水管上新装了一个check valve用于封闭水柱,这也是目前能想到的唯一的办法了。
总价215刀(主要贵在人工),希望OK!