楼主:gromit

[水电煤相关] 电表箱下面总线出水 [复制链接]

发表于 2020-11-6 21:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 pal 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pal 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果管子另一头在路侧 因马路侧地势高,昨天下雨,土层积水高度比那个洞高,所以
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-11-6 21:58 |显示全部楼层
此文章由 gromit 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gromit 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pal 发表于 2020-11-6 21:52
如果管子另一头在路侧 因马路侧地势高,昨天下雨,土层积水高度比那个洞高,所以 ...

这么说要电力公司断电,然后挖坑,然后把地下管道全部做防水或者替换。。。感觉不可能完成的任务啊,就算我家这一段做防水,其他地方的水还是能流来。难道地势低的房子的通病吗

发表于 2020-11-6 21:58 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本坛两大电工又聚齐了,哈哈。漏水你找漏水原因啊,跟主线没关系。爬到房子下面看看啥情况,为啥小眼儿里会出水。

发表于 2020-11-6 22:01 |显示全部楼层
此文章由 gromit 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gromit 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2020-11-6 21:58
本坛两大电工又聚齐了,哈哈。漏水你找漏水原因啊,跟主线没关系。爬到房子下面看看啥情况,为啥小眼儿里会 ...

比较悲催,房子下面是水泥地基,看不到。偏偏从这个电力管道出水,很危险啊。

发表于 2020-11-6 22:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 pal 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pal 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gromit 发表于 2020-11-6 21:58
这么说要电力公司断电,然后挖坑,然后把地下管道全部做防水或者替换。。。感觉不可能完成的任务啊,就算 ...

不影响安全,没关系,外马路不比你电箱高吧?

发表于 2020-11-6 22:05 |显示全部楼层
此文章由 gromit 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gromit 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pal 发表于 2020-11-6 22:01
不影响安全,没关系,外马路不比你电箱高吧?

外马路和电箱差不多高。是不是因为电线是防水的,所以不影响安全。这个房子30多年了,就担心电线万一老化破皮,那就惨了。
如果外马路低于电箱或者和电箱一样高,是不是意味着把这个洞堵住就行?
感谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-11-6 22:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 pal 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pal 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gromit 发表于 2020-11-6 22:05
外马路和电箱差不多高。是不是因为电线是防水的,所以不影响安全。这个房子30多年了,就担心电线万一老化 ...

泡水里的电线和电缆多了,没关系的,我相当怀疑那个洞是故意打的。

发表于 2020-11-6 22:14 |显示全部楼层
此文章由 gromit 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gromit 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pal 发表于 2020-11-6 22:09
泡水里的电线和电缆多了,没关系的,我相当怀疑那个洞是故意打的。

是不是防止水倒灌到电表箱引起更大问题?这算是电工里的标准操作,还是一种野路子 。但这样把墙弄湿,还有积水容易招引白蚁,不知道还有啥更好的解决办法没。感谢您的专业指导

发表于 2020-11-6 22:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 pal 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pal 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gromit 发表于 2020-11-6 22:14
是不是防止水倒灌到电表箱引起更大问题?这算是电工里的标准操作,还是一种野路子 。但这样把墙弄湿, ...

我不是电工,具体规程不了解。

发表于 2020-11-6 22:21 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gromit 发表于 2020-11-6 21:01
比较悲催,房子下面是水泥地基,看不到。偏偏从这个电力管道出水,很危险啊。 ...

新房啊,如果在保修期内,找开发商吧,地基出水不正常。如果是旧房,就多方面查原因吧。看看是上水漏还是下水漏。不下雨漏不漏。找到原因再想办法。电线一般是不会受到影响的,管子包着,主线本身也有很好的保护,就是泡水里也问题不大。慢慢找,不用急。
Melbourne licensed electrician

发表于 2020-11-6 22:21 |显示全部楼层
此文章由 gromit 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gromit 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pal 发表于 2020-11-6 22:18
我不是电工,具体规程不了解。

还是感谢您的指导。现在就担心水里漏电。都不敢碰流出的水
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-11-6 22:26 |显示全部楼层
此文章由 gromit 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gromit 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2020-11-6 22:21
新房啊,如果在保修期内,找开发商吧,地基出水不正常。如果是旧房,就多方面查原因吧。看看是上水漏还是 ...

30年的老房子了。就是很奇怪,地面其他地方都干燥,就偏偏这个电力管上面一个小洞往外冒水。感觉如果地基出水,应该整个地面,或者地面其他地方也有湿润痕迹吧。谢谢您