[水电煤相关] 请教:dimmer switch打开后有滋滋的电流声 [复制链接]

发表于 2020-7-23 18:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 trunkslee21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 trunkslee21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
刚刚换了房子,客厅的灯是dimmer switch的,开灯后如果贴近开关,能听到里面有滋滋滋的声音,用的是普通的dimmer灯泡,今天也试了 bunnings 买的 dimmerable 的led 灯泡,灯泡不闪,但是能用到滋滋的声音,感觉像是电流的声音。

请教大神们:这种现象正常吗?是否会影响正常使用?看到老房东用的灯泡是57w的,所以想换成 led的。但是现在试了试,发现即使是 使用老的灯泡,开关里面依然有滋滋的声音。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-23 18:31 |显示全部楼层
此文章由 chairman 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chairman 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换开关,或者你把开关拧到底,就是灯的最大亮度那里,可能会好些。

发表于 2020-7-23 18:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 trunkslee21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 trunkslee21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
chairman 发表于 2020-7-23 17:31
换开关,或者你把开关拧到底,就是灯的最大亮度那里,可能会好些。

现在就是把开关开到最大,有滋滋的声音,跳到最小的话,就没了,但是灯也黑了

发表于 2020-7-23 18:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sz2008 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sz2008 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
先跳过dimmer switch看看,如果觉得不用dimmer switch效果可以,那就好了。不行再换掉这个dimmer switch

发表于 2020-7-23 21:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 trunkslee21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 trunkslee21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sz2008 发表于 2020-7-23 17:48
先跳过dimmer switch看看,如果觉得不用dimmer switch效果可以,那就好了。不行再换掉这个dimmer switch ...

怎么跳过啊?把它拆了?
我不太确定那种滋滋的声音是否会影响家里的电路或者灯泡? 试了普通的dimmer灯泡和led的dimmer灯泡,都有这种响声

发表于 2020-7-23 21:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sz2008 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sz2008 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
trunkslee21 发表于 2020-7-23 20:22
怎么跳过啊?把它拆了?
我不太确定那种滋滋的声音是否会影响家里的电路或者灯泡? 试了普通的dimmer灯泡 ...

谷歌 by pass dimmer switch 看了就明白了
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-23 21:32 |显示全部楼层
此文章由 HONGHUA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HONGHUA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换个开关豆,就好了,应该是开关弹簧松了。

发表于 2020-7-23 21:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rb 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rb 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Transformers的问题,射灯可能需要换变压器。

退役斑竹

发表于 2020-7-23 21:34 |显示全部楼层
此文章由 dingyipu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dingyipu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
滋滋的声响肯定是有电弧了啊,还是换一个好了。

发表于 2020-7-24 08:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 trunkslee21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 trunkslee21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dingyipu 发表于 2020-7-23 20:34
滋滋的声响肯定是有电弧了啊,还是换一个好了。

我换成全部普通的灯泡,还是有滋滋的响声,这是否说明还是switch的问题,而不是灯泡的问题?

退役斑竹

发表于 2020-7-24 10:15 |显示全部楼层
此文章由 dingyipu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dingyipu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
trunkslee21 发表于 2020-7-24 07:53
我换成全部普通的灯泡,还是有滋滋的响声,这是否说明还是switch的问题,而不是灯泡的问题?
...

我的理解有电弧是接触距离问题,两个点完全接触或者完全分离都不会有电弧。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-24 12:51 |显示全部楼层
此文章由 bio 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bio 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
开关该换了。线有没接好?

发表于 2020-7-24 15:41 |显示全部楼层
此文章由 ruki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ruki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
minimum load的问题, 灯调暗了, 达不到调光器的minimum load, 会有一点滋滋声, 灯全亮后就正常了, 你不喜欢调光器的话可以叫人来给拆了

发表于 2020-7-24 21:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 trunkslee21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 trunkslee21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ruki 发表于 2020-7-24 14:41
minimum load的问题, 灯调暗了, 达不到调光器的minimum load, 会有一点滋滋声, 灯全亮后就正常了, 你 ...

到没有说喜欢或者不喜欢的问题,因为整套房子里面就这么一个dimmer的,所以也没有太annoy,只不过灯光调整到最大后,把耳朵贴到开关上,还是能听到滋滋的声音,不知道这种是否是正常的?会不会对电路造成什么影响

发表于 2020-7-25 00:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 max100 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 max100 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种dimmer 可能是可控硅调光。这种调光方式就是把标准的正弦交流电每周期切掉一块,使得平均功率减小,从而达到调光的目的。但正弦交流电切掉一块以后,就不是标准的正弦波了,会产生大量的高次谐波,污染电源。高次谐波流经导线时,会产生电磁辐射,若导线附近有铁磁物质(如铁皮,锣钉等)就会切割电磁线而产生机構振动,类似于动圈喇叭的振动,就可能听到声音。但因为是高次谐波,电磁辐射较弱,频率较高,发出的声音也很小,就是你听到的嘶嘶声。通常dimmer是要加共模抑制器(EMC),阻挡高次谐波反馈到电源,污染电源。你用的这个估计是廉价产品,没有共模抑制器,严重时可能会影响家里的电视质量和音响效果。

发表于 2020-7-25 11:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 inw 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 inw 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
max100 发表于 2020-7-24 23:03
这种dimmer 可能是可控硅调光。这种调光方式就是把标准的正弦交流电每周期切掉一块,使得平均功率减小,从 ...

这个回答太专业了,大神!
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-25 11:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 inw 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 inw 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你换个non dimmerble的灯泡试试?
一般来说,照明电路和电器电路排线的时候是分开的,就算照明有问题不会影响到另一路

发表于 2020-7-25 11:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 inw 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 inw 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你一定要dimmerble的话,现在都用智能灯泡了,wifi控制手机控制都可以,想要调成黄光白光任选。把开关拆开了,旧的dimmerble switch剪掉,直接连在开关上

发表于 2020-7-26 19:07 |显示全部楼层
此文章由 skysadness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 skysadness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不影响使用,钱多就换