[其他信息] 请教gas ducted heating的问题 [复制链接]

发表于 2020-7-7 16:37 |显示全部楼层
此文章由 chenxiao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chenxiao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 chenxiao 于 2020-7-13 14:43 编辑

请教大家gas ducted heating的问题。

新买的房子,刚搬进来没多久。 最近在家上班就开了暖气,发现二楼有两个卧室的出风口不出风,就查了一下说可能是设置的zone的问题,所以就去找室外机。

可关键在于围着房子外面找了一圈没有室外机,车库里面也看了,也没有。

所以想请教大家, gas ducted heating是都有室外机么? Gas ducted heating是中介卖房宣传时候写的, 我看控制器上的品牌是braemar,工作是挺正常的。一楼的出风口风力挺足,也很暖和,就是二楼有两个卧室的出风口几乎没有风,这可能是什么问题呢?

更新(13/7/2020):

各位前辈的回复都看了,感谢!
最后我们找了一下,室外机应该在二楼和房顶的夹层里。但是二楼通往夹层的那个口挺小的,我们自己不好上去,就不打算折腾了,今年就先这样好了。据说这个gas ducted heating每隔几年还要做service,只能下次找专门的人来做service的时候再问问好了。
感谢各位!
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-7 16:38 |显示全部楼层
此文章由 大鸣鼎鼎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大鸣鼎鼎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
在屋顶
八成是管子连接处掉了

发表于 2020-7-7 17:06 |显示全部楼层
此文章由 chenxiao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chenxiao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大鸣鼎鼎 发表于 2020-7-7 15:38
在屋顶
八成是管子连接处掉了

感谢!想给您加分,但是我好像等级太低。。。。。。

这样是不是要专门找人来修?

发表于 2020-7-7 17:15 |显示全部楼层
此文章由 icec 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 icec 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看看zoning 是不是zoning关了.
如果是gas ducted heating,基本不可能没有外机, 要么就试试看是不是在房顶

发表于 2020-7-7 17:17 |显示全部楼层
此文章由 会长一生推 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 会长一生推 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
外面没有的话可能在屋顶夹层里面,看看室内有没有一个方形的口子可以通向屋顶内部的

发表于 2020-7-7 17:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 andrea.ruc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 andrea.ruc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
基本都在屋顶夹层,但zoning设置的话应该是在控制面板不是主机?还有就是你看一下你的出风口是不是被关上了,也许有旋钮的
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-7 17:38 |显示全部楼层
此文章由 大鸣鼎鼎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大鸣鼎鼎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
chenxiao 发表于 2020-7-7 16:06
感谢!想给您加分,但是我好像等级太低。。。。。。

这样是不是要专门找人来修?

不需要 买一卷 duct tape 贴上就好了。 也可能是zone的设置问题

如果只是楼上俩卧室的话我感觉是管道接口掉了  

进ceiling看看 不愿意自己修让他们来修 反正新房
没钱低调

发表于 2020-7-7 22:30 |显示全部楼层
此文章由 ilink 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ilink 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还有分区控制!楼主这个高级的,根据型号google一下设置,不然只能请人来查看管道了

发表于 2020-7-7 22:43 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 yanmin2k 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yanmin2k 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
掀开出风口的盖子,看看里面是否风门。

发表于 2020-7-8 00:35 |显示全部楼层
此文章由 HONGHUA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HONGHUA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
在管子上,有个电动开关,一般在房顶里,或者地下。看看你的出风带不带开关。