楼主:symeteor

[水电煤相关] 没有啥规律的随机跳闸。。。。有没有有经验的童鞋 [复制链接]

发表于 2020-6-25 21:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Flagship 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Flagship 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有可能冰箱接触不良。再有问题停开看看。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-25 21:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Amy007 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Amy007 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你家有安装太阳能吗?

发表于 2020-6-25 21:20 |显示全部楼层
此文章由 JHHHS 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JHHHS 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
蜘蛛网,尽可能分别分断分片,看看到底是什么地方有问题。

发表于 2020-6-25 21:33 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果之前的电工,没有使用兆欧表,测量线路的绝缘,就贸然更换开关或RCD, 这种电工是不合格的。  线路老旧破损,电器漏电, 阴雨天跳闸等,用兆欧表都可以测出来。 例如, 晴天的情况下,如果拔掉所有电器, 线路绝缘仅仅3 兆欧(个人的经验值),那阴雨天, 大概率会漏电跳闸,这种情况,基本上就是线路破皮或插座墙壁内漏水。  如果拔掉电器线路绝缘在10M以上,则插上所有电器,再测绝缘,然后逐个拔出电器,看测量数值, 非常容易找到问题的电器。

评分

参与人数 2积分 +9 收起 理由
zu365 + 4 感谢分享
symeteor + 5

查看全部评分

LE

发表于 2020-6-25 21:43 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 symeteor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 symeteor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2020-6-25 21:33
如果之前的电工,没有使用兆欧表,测量线路的绝缘,就贸然更换开关或RCD, 这种电工是不合格的。  线路老旧 ...

这个表的英文是什么啊
关于论坛新闻版发帖标准的问题

https://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1827326

发表于 2020-6-25 21:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
symeteor 发表于 2020-6-25 20:43
这个表的英文是什么啊

Megohmmeter
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-25 21:46 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
symeteor 发表于 2020-6-25 20:43
这个表的英文是什么啊

Megameter 或Insulation Resistance Tester
LE

发表于 2020-6-25 23:11 |显示全部楼层
此文章由 symeteor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 symeteor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zu365 发表于 2020-6-25 19:38
而且楼主完全没提到他的分闸有跳(如果有的话就知道是哪一路的问题了),所以我排除了短路或过载。 ...

分闸没有RCD

就是3路分闸,然后接同一个RCD
然后RCD一跳全家除了烤箱都断电。。
tomwu 发表于 2020-6-25 21:01
跳了以后把其他的开关全关了,先推RCD,然后一路一路推

如果你说可能要推个7,8次才能把RCD推上去,那上 ...

我试过了。。。
主要是这个跳闸的情况太随机。。。
每次试的时候,推上去就推上去了。。也不在跳了。。。
关于论坛新闻版发帖标准的问题

https://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1827326

发表于 2020-6-26 00:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 nnnalvin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nnnalvin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
关注学习
这种最恶心,不能稳定重现的bug最难修了……

发表于 2020-6-26 10:27 |显示全部楼层
此文章由 tomwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
symeteor 发表于 2020-6-25 22:11
我试过了。。。
主要是这个跳闸的情况太随机。。。
每次试的时候,推上去就推上去了。。也不在跳了。。。 ...

我以前家里旧的RCD就是这样,一年总要跳个2,3回。后来实在忍不住,买了个新的换上就好了。几十块而已。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-28 10:42 来自手机 |显示全部楼层
再请教一下,连电工来全面差一遍,大约多少钱?
关于论坛新闻版发帖标准的问题

https://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1827326

发表于 2020-6-28 22:09 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
symeteor 发表于 2020-6-28 09:42
再请教一下,连电工来全面差一遍,大约多少钱?

最好是雨天过后,全面检测,用兆欧表加RCD测试器, 估计上门服务费也就200左右。 不含维修和具体墙内电线段排查, 如果仅仅用普通万用表,这种电工是在瞎猜,白花钱
LE

退役斑竹

发表于 2020-7-3 15:00 |显示全部楼层
此文章由 shintaku 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shintaku 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 shintaku 于 2020-7-3 14:05 编辑
mike_zhu_77 发表于 2020-6-28 21:09
最好是雨天过后,全面检测,用兆欧表加RCD测试器, 估计上门服务费也就200左右。 不含维修和具体墙内电线 ...


我家现在也是一样的问题,下雨天,晚上容易跳闸,但是24小时也就断一次的那种。
不过这个是换了浴室的浴霸后发现的,不过断了那边的电还是发生这样的问题。
头疼
和某些人争论是我的错

发表于 2020-7-3 15:11 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原来的烤箱10A,是专线吗?新烤箱15A是必须专线的。
但是你这个跳闸的原因是因为重做了电箱。
老房子不能轻易升级电箱。
因为规则不同了,老房子很容易漏电。不升级一直用下去,升级的话必须解决所有漏电才能保证正常。
可是漏电有很多种情况,有的还好,有的很耗时。
耗时就意味着花不少钱。
明年买T3

发表于 2020-7-3 15:31 |显示全部楼层
此文章由 symeteor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 symeteor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Rainstorm 发表于 2020-7-3 15:11
原来的烤箱10A,是专线吗?新烤箱15A是必须专线的。
但是你这个跳闸的原因是因为重做了电箱。
老房子不能轻 ...

换了个电工,原来是一个RCD管3路,现在换成了每路都是 开关+RCD
一个周了目前还没跳过闸,严重怀疑是以前电工给换的RCD牌子不行
关于论坛新闻版发帖标准的问题

https://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1827326
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-3 17:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
symeteor 发表于 2020-7-3 14:31
换了个电工,原来是一个RCD管3路,现在换成了每路都是 开关+RCD
一个周了目前还没跳过闸,严重怀疑是以前 ...

原来的什么牌子

发表于 2020-7-3 19:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 symeteor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 symeteor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-7-3 17:55
原来的什么牌子

Tesla
我本来以为是美国的那个,然后问了下朋友好像不是

发表于 2020-7-3 22:08 |显示全部楼层
如果,这个电工没有测绝缘数值, 现在下结论还太早!  RCD质量问题的可能性有,但是很小。 我个人猜测, 如果原来是3路一个RCD, 现在一路一个RCD, 情况肯定有所改善。 初中物理, 并联3个电回路的电阻,比单个回路小。 所以, 如果原来的3个回路绝缘介于跳闸的30mA之间( 换算成7.67K欧姆左右),单个回路肯定会高于7.67K, 所以大体上不会跳闸。但是,遇到阴雨天就难说了, 所以, 还需要观察。 最好的办法是,阴雨天,用兆欧表测一下。
LE

发表于 2020-7-3 22:31 |显示全部楼层
此文章由 symeteor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 symeteor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2020-7-3 22:08
如果,这个电工没有测绝缘数值, 现在下结论还太早!  RCD质量问题的可能性有,但是很小。 我个人猜测,  ...

兆欧表测要把所有电器断开吧

换RCD之前测了下,3路有2路电器都断开后是0,有一路是17点多,这一路连着家里的报警器,没找到报警器的插座就没断开
关于论坛新闻版发帖标准的问题

https://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1827326

发表于 2020-7-3 23:07 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
symeteor 发表于 2020-7-3 21:31
兆欧表测要把所有电器断开吧

换RCD之前测了下,3路有2路电器都断开后是0,有一路是17点多,这一路连着家 ...

断开所有电器测一次,再接上所有电器测一次,看看差异多少,如果差距很大, 则逐个拔掉电器,就可以发现是那个电器造成的。 注意回路的零线必须要从N LINK断开, 否则通过MEN LINK和地线是相通的。  测量值0是什么意思?  电阻无穷大? 还是短路?  17是M欧?
LE
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-3 23:54 |显示全部楼层
此文章由 symeteor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 symeteor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2020-7-3 23:07
断开所有电器测一次,再接上所有电器测一次,看看差异多少,如果差距很大, 则逐个拔掉电器,就可以发现 ...

不知道。我看电工的那个设备显示是0
关于论坛新闻版发帖标准的问题

https://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1827326
头像被屏蔽

禁止访问

发表于 2020-7-4 00:01 |显示全部楼层
此文章由 红色玲珑石 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 红色玲珑石 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家有过一样的情况,突然就跳闸,有时候能推回去 有时候要第二天能推回去,也不天天跳,说不定哪天抽风就跳闸。
请过2个电工都木有查出来,后来第3个电工找到了问题 是屋顶上的空间里有个旧排风扇还是热水器,插头没有拔下来,一遇到下雨天就受潮短路,把那个插头拔下来以后,就再也没有跳闸。

发表于 2020-7-11 11:25 |显示全部楼层
此文章由 kevinnili 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kevinnili 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
首先 双重保护的跳闸问题要考虑两方面 1. RCD应该是30ma的而UPS则不同,分析灵敏度差异造成的影响 2. RCD跳闸不一定是短路,如果不规律跳闸应首选考虑漏电;排查气候影响后分级排查线路和用电器(先GPO再用电器)
其次 有些老旧的电器不适合使用RCD 比如很老的空调(定频+R22的那种)以及以前的纯电阻电路烤箱,那些用了灵敏度高的RCBO反而添堵
最后 如果有时间的话 你有了UPS又有万用表的话 那设备齐全了 自己做几个测试应该就能找到问题 good luck