[全澳] 电路问题,求推荐电工【Hornsby附近】 [复制链接]

发表于 2020-4-11 20:48 |显示全部楼层
此文章由 husky 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 husky 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里电表箱有一相电路的进线起火花,绝缘层外层有烤糊,位置位于service fuse进线口出,初步排查的结论是和热水器有关,只要把热水器空开接通,service fuse的口上重者起火花,一般冒烟,轻者也会缓慢释放出焦糊味,手摸熔丝有发热,但不烫手。断开热水器后,其它正常用电没发现问题(比如洗衣机、洗碗机、电热水器和电炉同时使用,电脑电灯开了不少,也没出现冒烟情况),但也有可能这一相只有热水器这一个负载,其它用电都在其它2相上,所以没问题。热水器发现问题前工作是正常的,发现这个问题也是我偶然路过电表箱闻到焦味才发现的。现在就是不知道是因为热水器故障导致电流变大呢,还是由于service fuse老花(我看了下,这三个巨大的service fuse是1969年出厂的 )导致即使负载正常也过热起火,据说如果是service fuse的问题归电力公司负责,所以想找个电工上门看看,不知有没有hornsby附近比较靠谱的电工推荐。

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-12 00:39 |显示全部楼层
此文章由 ryde2112 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ryde2112 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我曾经用过一个,非常有經驗,可惜不是在你們附近⋯

发表于 2020-4-12 11:19 |显示全部楼层
此文章由 husky 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 husky 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 husky 于 2020-4-12 10:23 编辑
ryde2112 发表于 2020-4-11 23:39
我曾经用过一个,非常有經驗,可惜不是在你們附近⋯


谢谢,我已经打电话给Ausgrid了报emergency了,让我不要再靠近电表箱8米以内,他们会尽快上门。因为出问题的点在电表之前,所以给电网打电话是符合程序的,即使最后确认是热水器那一路的问题,但现在电网的service fuse和进线反正有损害要修了,让电网来排查至少不会有狮子大开口的风险吧,尤其是长假里。

发表于 2020-4-12 13:04 |显示全部楼层
此文章由 mingli8376 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mingli8376 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
也许很简单就可以处理好的。一般发热,都是接触不良。整根导线发热的很少见。大部分的发热都是接点处。有些粗心的电工是将两根甚至三根简单的拧在一起。那么小电流时候可以将就,大电流时候就因为接触不良而发热了。解决办法是将接头重新接。最好用专用端子接,也有用锡焊的办法。还有的是接头螺丝松动了。断路器的进出头都是用螺丝压住进出电线。如果螺丝松动或没有完全压住电线,就可能发热。解决办法是重新接线,将螺丝旋紧,并确保压住了电线。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
husky + 4 我很赞同

查看全部评分

发表于 2020-4-12 13:20 |显示全部楼层
此文章由 chairman 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chairman 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mingli8376 发表于 2020-4-12 12:04
也许很简单就可以处理好的。一般发热,都是接触不良。整根导线发热的很少见。大部分的发热都是接点处。有些 ...

你的分析是对的,但是处理方法不对。
楼主这个明显是时间久了,接头氧化,接触电阻增大,发热,氧化焦化,接触电阻增大的恶性循环,很有可能现在电线和接头都已经烧到一起了都说不定。
所以最好是要换,最不济也要把接头打磨一下才行的。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
husky + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-4-12 13:49 |显示全部楼层
此文章由 husky 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 husky 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 husky 于 2020-4-12 12:50 编辑

更新:

早上9点打ausgrid的紧急电话,11点半来人了,还是很有经验,即便我说了一接通热水器就冒烟燃烧,他一看就说是熔丝里面接线松了,丝毫没有怀疑会不会是热水器故障导致过载的可能性。然后幸亏车上还有一个这种老式的熔丝,否则今天还修不好。另外,还说这个接线应该松了有段时间了,里面的一个铜脚已经完全氧化变色了,昨天只是到了临界点就烧起来了,回想起来,怪不得这一年来偶尔能闻到烟糊味,但位置不固定,有时是卧室,有时是院子里,走几步又闻不到了,而且气味和山火飘来的没啥区别,所以一直没警惕,原来是熔丝里面的橡胶和塑料在慢性熔化的缘故,而且只有offpeak热水器开的时候有大电流时才烧,真是很难察觉。

当然最重要的是,免费

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
有机六兽 + 3 安慰一下

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-12 14:17 |显示全部楼层
此文章由 ryde2112 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ryde2112 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2020-4-12 14:38 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
及时避免了故障,安全第一

发表于 2020-4-12 20:38 |显示全部楼层
此文章由 george1957 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 george1957 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
100A啊!

发表于 2020-4-12 21:59 |显示全部楼层
此文章由 husky 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 husky 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
george1957 发表于 2020-4-12 19:38
100A啊!

是的,三相入户,每相100A的熔丝,不过因为熔丝接线松动,电阻变大,结果仅仅热水器开启的20A电流就把电线烧着了

发表于 2020-4-13 08:34 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
husky 发表于 2020-4-12 20:59
是的,三相入户,每相100A的熔丝,不过因为熔丝接线松动,电阻变大,结果仅仅热水器开启的20A电流就把电 ...

你的电箱应该有其它问题, service fuse 一般不会因热水器过载出问题
三相电如果有疑难问题,一般的电工都不一定会解决
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止访问

发表于 2020-4-13 08:50 |显示全部楼层
此文章由 thatsfine 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 thatsfine 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
husky 发表于 2020-4-12 12:49
更新:

早上9点打ausgrid的紧急电话,11点半来人了,还是很有经验,即便我说了一接通热水器就冒烟燃烧,他 ...

居然有这等好事

发表于 2020-4-13 09:08 |显示全部楼层
此文章由 george1957 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 george1957 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
三相入户,各相的感抗,容抗不同,会反馈回电网而引起事故。

发表于 2020-4-13 11:21 |显示全部楼层
此文章由 chairman 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chairman 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
george1957 发表于 2020-4-13 08:08
三相入户,各相的感抗,容抗不同,会反馈回电网而引起事故。

这个也要考虑?
理论上三相负载要平衡,但是谁家能做到?放心,电力公司会在变压器侧做补偿的。

发表于 2020-4-13 12:19 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
chairman 发表于 2020-4-13 10:21
这个也要考虑?
理论上三相负载要平衡,但是谁家能做到?放心,电力公司会在变压器侧做补偿的。 ...

不是补偿, 如果不平衡是从neutral 回到电网,
三相一般都能正常使用,但如果有问题, 不好解决

发表于 2020-4-13 15:09 |显示全部楼层
此文章由 george1957 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 george1957 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
chairman 发表于 2020-4-13 10:21
这个也要考虑?
理论上三相负载要平衡,但是谁家能做到?放心,电力公司会在变压器侧做补偿的。 ...

二十多年前听说电厂最恨用电引起相差,大学还有人研究如何追踪出哪家用户引起的问题。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-13 16:32 |显示全部楼层
此文章由 chairman 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chairman 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
alphaseeking 发表于 2020-4-13 11:19
不是补偿, 如果不平衡是从neutral 回到电网,
三相一般都能正常使用,但如果有问题, 不好解决 ...

你说的这个,变压器中性点是接地的。不然你说太阳能怎么用?
三相电确实比较复杂。

发表于 2020-4-13 16:33 |显示全部楼层
此文章由 chairman 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chairman 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
george1957 发表于 2020-4-13 14:09
二十多年前听说电厂最恨用电引起相差,大学还有人研究如何追踪出哪家用户引起的问题。 ...

不是相位差,是功率因数。

发表于 2020-4-13 17:44 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
chairman 发表于 2020-4-13 15:32
你说的这个,变压器中性点是接地的。不然你说太阳能怎么用?
三相电确实比较复杂。 ...

neutral和地的MEN不等于没电流, 只是和地是等势. 单相时,neutral 不是有电流形成回路吗?
你是说太阳能 接到三相中? 只能挑其中一相

发表于 2020-4-13 17:46 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
chairman 发表于 2020-4-13 15:33
不是相位差,是功率因数。

知道相位差,就能算出功率因数了

发表于 2020-4-13 22:48 |显示全部楼层
此文章由 husky 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 husky 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
alphaseeking 发表于 2020-4-13 07:34
你的电箱应该有其它问题, service fuse 一般不会因热水器过载出问题
三相电如果有疑难问题,一般的电工都 ...

是我一开始怀疑是热水器的问题,因为只要加上这路负责fuse就火花+冒烟,事实上,我上面更新里已经说了,故障源自service fuse内部接线松动。其实现在看来,最初怀疑热水器其实是不成立的,热水器才20多A,而且有独立空开,怎么可能热水器的空开不调闸而让100A的service fuse过载?原因只能是service fuse出问题了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-14 01:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 连然照坤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 连然照坤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
chairman 发表于 2020-4-12 12:20
你的分析是对的,但是处理方法不对。
楼主这个明显是时间久了,接头氧化,接触电阻增大,发热,氧化焦化 ...

专业回答,楼主可根据这个建议去修复。最好更换所有连接配件。我是花了大价钱才得到的经验。