[水电煤相关] 江湖救急!!!新家配电箱一个保护按钮 [复制链接]

发表于 2019-8-16 11:29 |显示全部楼层
此文章由 酒囊饭袋7 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 酒囊饭袋7 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如图如图,蓝色的保护按钮按不回去了,导致家里一些电器无法开启。包括车库门和热水器。完全不懂电,哪位指点一下。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-8-16 11:32 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哪里短路了呗。挨个关了试试看。我赌热水器

发表于 2019-8-16 11:37 |显示全部楼层
此文章由 rayki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rayki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
漏电保护跳了,把家里那些有嫌疑的电器插销先把下来,然后在试

发表于 2019-8-16 11:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jianguopp 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jianguopp 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
保护开关推不上去,说明有短路的地方。
逐个拔掉设备的插电,看看是哪个有问题。

发表于 2019-8-16 11:42 |显示全部楼层
此文章由 kingburg 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kingburg 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
上次我家是冰箱

发表于 2019-8-16 11:43 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Handan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Handan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
先拔掉所有用壁电的电器…推上保护开关,然后一个一个插上,哪个导致壁电消失,就是哪个。
多注意有可能潮湿的,老化的电器。
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-8-16 11:44 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
户外电器漏电,拔下车库门和热水器插头

发表于 2019-8-16 11:53 |显示全部楼层
此文章由 酒囊饭袋7 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 酒囊饭袋7 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
firststeps 发表于 2019-8-16 11:44
户外电器漏电,拔下车库门和热水器插头

谢谢各位大哥 我去试试看 好感动 呜呜呜

发表于 2019-8-16 11:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 fffighter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fffighter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里有地方短路了,把这个开关对应插头都拔下来,然后再拨上去。如果可以,就一个个电器插回去,找到短路的那个

发表于 2019-8-16 12:14 |显示全部楼层
此文章由 skyrunner 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 skyrunner 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼上正解

发表于 2019-8-16 12:26 |显示全部楼层
此文章由 酒囊饭袋7 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 酒囊饭袋7 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
再次谢谢大家,我回去先拔掉可疑电器的插头。。。
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-8-16 13:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2019-8-16 13:08 编辑

第一步先把第一个RCD后面的四个开关关掉
第二步 合上RCD
第三步逐一合上四个开关 看是那路引起的跳闸
抵死步判断出是那路跳闸后 断开马路电路上所有电器
第四步重新合闸 逐一插回电器 看是那个电器引起的跳闸
这个故障很大的能是漏电引起 如果是短路引起应该是跳那路电路的空开

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
老农夫 + 2 我很赞同

查看全部评分

发表于 2019-8-16 13:32 |显示全部楼层
此文章由 酒囊饭袋7 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 酒囊饭袋7 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2019-8-16 13:03
第一步先把第一个RCD后面的四个开关关掉
第二步 合上RCD
第三步逐一合上四个开关 看是那路引起的跳闸

谢谢老铁啊。。老铁专业人士啊,我待会去试试看按照你的步骤。。

发表于 2019-8-16 14:51 |显示全部楼层
此文章由 leeds_0118 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leeds_0118 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一个一个电器插销拔了试试